#1
Lep pozdrav vsem,

na novogradnji bo potrebno "spustiti" špere, da bom pridobil vsaj 20-25 cm za vpihano celulozo, sedaj so špere visoke 14 cm. Mi lahko svetujete na kak način naj izvedem spuščanje šper oz. v kakem zaporedju naj bodo plasti.

Hvala lepa
#2
Citat: v kakem zaporedju naj bodo plasti
Najprej povej, katere plasti imaš že narejene? Začni od kritine (kakšna?), verjetno zračni kanal (koliko?), sekundarna kritina (katera, Sd = ?), ....
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Gobica

Mavčno.kart.plošče-do 15mm 0,012 0,21 900 840
Trendisol 0,25 0,04 50 1800
HOR. GOR, d=4cm 0,02 0,25 1 1005

Preračun toplotne stabilnosti konstrukcije





















toplotna prehodnost U 0,15 W/m2K

koeficient dušenja f 0,625

časovni zamik 6:10 h:min

Če imaš možnost povečaj količino/debelino celuloze. Prevodnost za pozimi je kar v redu, slabše se izkaže v poletnih dneh. V tvojem primeru moraš uporabiti "parno oviro"; pazi na pravilnost vgradnje materialov z "Sd" vrednostjo.

p.s. Grafa mi ni uspelo prilepiti. Sad
Lep pozdrav
#4
Živjo

Svetujem ti da prečno na špirovce navijačiš morale (če je potrebno še uzdolžno)ustrezne debeline, razmak med njimi naj bo 59.5cm, zaradi tega da ti lepo drži izolacijo...

lp
#5
Sedaj je takole, gledano od zgoraj navzdol:

- opečnata kritina
- zračni kanal ca. 80 mm ( naklon strehe 43 stopinj )
- Agepan DWD 16 mm
- Šperovci 140 mm

nekako pa si ne morem "privoščiti" več kot 25 cm izolacije, gledano iz spodnje plasti Agepana do končne obloge ( knauf ipd... ) zaradi izgube prostora.

Hvala
#6
Gobica seveda si lahko privoščiš! Brez problema! Samo zdi se ti da si ne moreš! Naredi 14 + 12 (če res nočeš več) kar je "za silo" dovolj. Domnevam da nimaš ambicij po varčni hiši (NE itd)?

Šper pa nič ne spuščaš, ampak kar uporabiš pločevinasto konstrukcijo za strop (no, domnevam da jo bo uporabil izvajalec).
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#7
Prostor za celulozo moraš od spodaj zapreti z ploščami parne ovire (Sd > 2), stiki (špranje) zakitani.
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Firefly - ambicije so že, edino zgubim na višini.
Žerjavar - lahko to zaprem zgolj s folijo? Večji Sd ko je bolj tesni?

Hvala
#9
Lahko samo s folijo. Kako točno ti bo razložil izvajalec za vpihavanje.
5cm višine si vedno lahko privoščiš, in vedno jo izgubljaš če dodajaš izolacijo Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#10
Citat:lahko to zaprem zgolj s folijo? Večji Sd ko je bolj tesni?
Za Sd je pravilno. Samo folijo ti bo napihnilo navzdol. Moraš imeti nekaj dovolj togega. Lahko je p.z. folija in gips plošče.

Nisi povedal, kakšne bi rad imel spodnje sloje stropa.
Nimam časa - sem v penziji!
#11
Žerjavar - hvala lepa. Kakšem Sd naj bi bil oz. kaj je največja številka? V kopalnici bo gips, drugot pa računam da bi dal OSB plošče ????
#12
Citat:od spodaj zapreti z ploščami parne ovire (Sd > 2 m),
Pri debelini 15 mm je to difuzija > 130, pri 20 mm pa > 100. Nič ne bo narobe, pa tudi cena ni ne vem kaj, če daš po vsem stropu najprej p.z. folijo in nato zapiraš s ploščami. Nad gipsom jo moraš dati, OSB bo lahko cenejša.
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Veš kaj mi ni jasno, kako da im večja debelina manjšo vrednost? Debeline česa si mislil s 15 in z 20 mm ?

Hvala

Sorry za "čudna" vprašanja
#14
Pri propustnosti pare skozi materjal imamo dve vrednosti:
- difuzija pare (grški mi - brez dimenzije) je primerjalna vrednost prehoda pare skozi koliko metrov debelo plast mirujočega zraka napram prehodu skozi 1 m debel materjal.
- Parna zapornost (ali propustnost) (Sd - z dimenzijo m) je tudi primerjalna vrednost vendar za konkretno debelino materjala (folija, plošča....)

Med njima je jasna povezava Sd = mi * debelina (m)
Nimam časa - sem v penziji!
#15
Uf, kaj moram potem paziti ?? Sory k sem tko trd