Migaj Napisal:rlasic Napisal:Lokacija: Štajerska
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm)
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2
Notranja T: 22° - 23 ° od 6h do 23h; (od 23h do 6h - 21°)
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (47°C) + 300l zalogovnik (max 45°C)
Radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
PORABA OD 1. 12.2011 DO 1.4.2012
december 2011 poraba kw 1250
januar 2012 poraba kw 1220
februar 2012 poraba kw 1610
marec 2012 poraba kw 495
skupaj: 4575 KW (425€)
Poraba prej s staro oljno pečjo za ogrevanje in TSV: 2.500? okna?
aha zalogovnik? max 45 stopinj?
Migaj upoštevaj da ima od :
1)
rlasic ovoj stene:0.25w/m2k,mešano radiatorji z talnim gretjem
Toplotne izgube na enem kvadratnem metru takšnega zidu znašajo približno 0,25 W za vsako stopinjo razlike notranje in zunanje temperature.
Pri zunanji temperaturi 0°C in notranji 21°C in pri skupni površini zunanjih zidov npr 250 m2 znašajo toplotne izgube v tem trenutku:
Q = 0,25 W / m2K * 21 K * 250 m2
Q = 1312 W=1.3kw
PRI ZT -10C Q=1937W=1.9kw RAČUNAM okvirno toplotne izgube preko ovoja stavbe brez oken.( okna imava oba 1.1 ,jaz imam drugo polovico 1.3)
2)
rentgenx
Polovica hiša ovoj stene :0.34w/m2k
Polovica hiša ovoja stene :0.83w/m2k
okna:enaka
Streha mansarda izolacija slabša
2/3radiatorjev stari 35let nepredimenzionirani
1/3 radiatorjev 8let nepredimenzionirani
Toplotne izgube na enem kvadratnem metru takšnega zidu znašajo povprečno 0,58 W za vsako stopinjo razlike notranje in zunanje temperature.
Pri zunanji temperaturi 0°C in notranji 21°C in pri skupni površini zunanjih zidov npr 300 m2 znašajo toplotne izgube v tem trenutku:
Q = 0,58 W / m2K * 21 K * 300 m2
Q = 3654W=3.6kw
PRI ZT -10C
Q=5394W=5.3kw
-iz tega sledi ,da potrebujem veliko višjo T v radiatorjih,močnejšo TČ in seveda TČ ,ki ne bo izgubljaja moči pri nizkih zunanjih T,saj ogrevam ogromno površine,..in bi zaradi podhranjenosti prišlo do infarkta toplote.
Tako sedaj sem izračunal preko ovoja stavbe ,da imam sam za 2.7 krat večje potrebe po toploti. Torej bi morala biti moja poraba nekje
2.7x večja kot od rlasica.
Pa poglejmo če je temu res tako...
December 2011 rlasic 1250kwh rentgenx 1714 kwh
Januar 2012 rlasic 1220kwh rentgenx 1911kwh
Februar rlasic 1610kw rentgen 2066kwh
Marec 2012 rlasic 495kwh rentgenx 860kwh
Kaj smo ugorovili. Daikin HT se izkaže v res mrzlih mesecih odlična izbira saj je komaj za 30% v povprečju večja poraba. Morala bi biti pa 2.7x. Seveda ne moremo gledat to enako ker je poraba energije 2x večjem objektu ne 2x večja vendar komaj 1.5x kakor je že migaj pisal,..Vendar ko gremo v prehodne mesece kot je april je pa razlika v porabi kar 70% :roll: . To nam lastnikom Daikin ht jasno vedet,da se nam mogoče izplača v prehodnih obdobjih malo šparat ali prižgat kakšen kaminček ali kakšno klimico. Migaj super si se odločil za micko

. To sem tukaj dokazal čisto jasno s to primerjavo v mrzlih in toplih mesecih! :wink:
Oprosti rlasic če sem te vzel v primerjavo, ni nič osebno namenjeno tebi in podpiram tvojo odločitev ki je za tebe verjetno optimalna.Vendar primerjavo delam izključno za namen dokazat,kaj se zgodi s porabo slabo izoliranih hiš ,ki se grejejo z HT TČ Daikin HT s primerjavo gretja bolj izolirane hiše na "klasičnim srednje T inverterjem".