Najbrž že kje piše samo Jes nisem našel.
Sem pred izdelavo mavčnokartonskih stropov v pritličju. Izolacija mislim, da ni potrebna, za parno zaporo pa nisem več prepričan.
Kakšen nasvet glede sestave, ali samo konstrukcija in plošče ali še kaj vmes??
Pa še podvprašanje. Vijačenje obešal na monta ploščo. Obešala bi vijačil oziroma bi uporabil kline za beton, v nosilce. Vrtati bi moral fi 6 luknje na skoraj vsakega pol metra.
Ali je to sprejemljivo, ali škodi statiki plošče, ali bo to dolgoročno držalo, saj so vijaki dolgi cca 3 cm, pol ga pride v opečni del nosilca druga polovica pa v vanj nalit beton. Vrtanju v armaturne palice v nosilcih se znam izogniti.
Hvala za nasvete
lp
Jes
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Zakaj pa bi rad vijačil v monta ploščo?
Nalepi pa je stvar rešena..nič vrtanja, hitro ...pa še na višini ne zgubljaš.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14155unichr("46")JPG[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-iii-del-estrih-izolacija-na-blakonu-drsna-vrata-vgradnja-oken">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... adnja-oken</a><!-- m -->
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Parna zapora ni potrebna, če ni izolacije in je zgoraj ogrevan prostor.
Poglej si "dvojno konstrukcijo" potem rabiš vrtati samo vsak meter
Uradno se na strop ne lima plošč. Raje 2cm stirodur
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Vincenc
Točno tvoja metoda mi je bila všeč, vendar mi je napoti nekaj instalacij, za katere bi moral prečno poglabljati nosilce monte, česar pa zaenkrat ne grem delati.
Firefly
Dvojna konstrukcija mi je domača vendar imam samo 5 cm prostora. Lepljenje stirodura mi ne diši zaradi gorljivosti(možnost ostaja kot zadnja).
Torej brez izolacije in parne zapore, kako pa kaj statika monte z goro lukenj v nosilcih???
Hvala vama zaenkrat, razmisljamo naprej..
lp
Jes
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: kako pa kaj statika monte z goro lukenj v nosilcih
Dokler ne vrtaš v armaturo, statika ni prizadeta. Predlagam vrtanje v stik med nosilcem in polnilom.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Tudi del z inštalacijami bi se načeloma dal poštimat..edino cevi ne bi smel uporabiti in se zadovoljit s kabli...ki bi ostali v predelu (debeline) lepila.
S fiksiranjem ne vem kako bo šlo...ker na delu kjer je cegel itak ne bo nič držalo (No j...za probat je) na deluj kjer je zalit beton pa sam ne bi upal preveč navrtavat.
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Se mogoče kakšno mnenje glede vrtanja v stropne nosilce. Na manjših razponih sem ze izvedel tako, mislim da ni panike. Skrbi me dnevna soba z razponom 4 m. Vrtanje med nosilec in polnilo mi nekako ne deluje zanesljivo, sem poskusil, vijak v stropnem nosilcu zlahka nosi mojih 80, med nosilcem in polnilom pa sta se mi dva izdrla.
lp Jes
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:vijak v stropnem nosilcu zlahka nosi mojih 80,
Če vrtaš v nosilec, je vedno nevarnost, da boš zavrtal (prevrtal) armaturo. Armaturni palici nista samo dve ob robu opečnatega žleba, ampak jih je še različno število (in premer) vmes, običajno na koncu ne gledajo ven iz betonske zalivke. Ne moreš vedeti števila in položaja. Število in premer palic določajo in vstavljajo glede na dolžino nosilca.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Leplenje Knauf plošč na strop ni dovoljeno oziroma se to ne priporoča!!!
Konstrukcija se privijači na nosilce ali pa na opečna polnila!!!
Statika ne bi smela biti problem saj tehta m2 plošče le 10,4 kg.
Konstrukcijo pa lahko nosijo tudi polnila, le prave vijake moraš imeti-vijak za votle stene( ne pa nabijalne vložke )
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
[Konstrukcijo pa lahko nosijo tudi polnila, le prave vijake moraš imeti-vijak za votle stene( ne pa nabijalne vložke )[/quote]
Vijaki za votle stene, misliš na knaufove metuljčke ali kaj drugega?
Testno bi vstavil 3 kos v polnilo in poskusil če nosi mene, mora strop tudi, čeprav sem rahlo skeptičen kar se tiče nosilnosti polnil.
Bolj se nagibam pritrjevanju z turbo vijaki skozi polnilo v betonsko ploščo. Kaj menite, mislim da je manj rizično kot pritrjevanje v polnila oziroma nosilce.
lp
Jes
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
polnilo ne vem kako bo kaj nosilo breme...bi moral priti vsaj čez dva prekata, kar pa dvomim da dosežeš, ker so razmaki med prekati precejšnji. Eno samo polnilo pa je razmeroma švohcano....vsajpo mojem občutku...ker ko sem ja delal luknje za vgradne lučke, sem se dobesedno igral s kladivom po prekatih (tako da tu odpade tudi opcija knauf vložka).
Za štos vseeno prilepi en konec plate..meter krat meter....Perlfix in purpeno..saj boš potem potegnil dol....pa sporoči kako bo šlo (s tem, ko boš vlekel dol).
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Vincent in kompanija
Hvala za trud.
Lepil sem že na strop in stene knauf, xps in eps (izolacija stropa garaže in testiranja materialov).
Vse kar sem nalepil z lepilom ali purpeno sem lahko odstranil le na silo ( popustil je lepljenec, lepilo, purpen ali polnilo monte nikoli).
Do vrtanja v polnila sem čedalje bolj skeptičen, včeraj sem videl pri prilatelju odpadanje ometa iz stropa hkrati z deli polnil monte???
Mislim, da bo končna rešitev turbo vijak zadostne dolžine, tako da prime v beton plošče.
lp
Jes
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Mislim, da bo končna rešitev turbo vijak zadostne dolžine, tako da prime v beton plošče
Poskusi zvrtati v špranjo med polnilo in nosilec ter vstaviti običajni plastični vložek za beton. Jaz imam dobre izkušnje.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:špranje med nosilcem in polnilom imam od 0 pa tudi do 15 mm
Verjetno bi lahko uporabil plastični vložek 8 mm. V špranje do 5 mm normalno vrtaš in vstaviš vložek ter vijačiš. V širše špranje pa zvrtaš, pljuneš malo purpena in vstaviš vložek - vijačiš naslednji dan.
Dejstvo je:
- ni nevarnosti, da bi prevrtal armaturo
- opeka je tam najbolj debela (trdna)
Nimam časa - sem v penziji!