Z desetimi 3W RGB ledicami bi rad osvetlil okolico bazena. Ker sem na elektro področju laik, me zanima, če bi za povezavo ledic lahko uporabil FTP kabel:
Zgradba : prepletene parice 4x2x0,51 mm + Folijski oplep
Vodnik : Mehka žica 0,51 mm ( AWG24)
Napajanje bo 12V. Za krmiljenje je potrebno imeti 4 žile, se pravi, da bi tu uporabil eno parico (2x0,51) na kanal.
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
NE!
Min presek je 1,5mm2.
LP
Pero
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
1,5 mm2 za 12V ?
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Presek kabla nima nobene veze z napetostjo... Važen je tok. To moraš pa zračunat.
So LEDice 12V? Če so to pomeni da vsaka lučka kuri cca 0.3A. Torej skupaj vseh 10 lučk 3A.
Zdaj pa poštudiraj koliko debel presek rabiš.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
'maš prav... 3W/12 = 0,25A x10 = 2,5A
Potem pogledaš v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")powerstreamunichr("46")com/Wire_Sizeunichr("46")htm]tabelo[/url] in zadostuje že 0,51 mm2 (3,5A), ki je ravno zgoraj omenjen kabel...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
-1
Vsem najlepša hvala za pomoč!
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Ne glede na tok in napetost je minimalni presek napajalnega kabla v električni inštalaciji 1,5mm2.
LP
Pero
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Imaš prav, ampak ... včasih ne gre drugače; ravno prejšnji teden sem dal 1 mm2 za signal preko 230V.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 144
Teme: 0
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Ne dajajte napačnih informacij!!!! AWG24 ima presek največ 0,25mm2 in to niti pod razno ni dovolj za 3 A.
FTP kabel je za največ 0,5A in lahko na napajanje preko njega kar pozabiš.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
AWG24 ima v resnici samo 0.2mm^2. To je primerno za:
Maximum current per conductor 0.577A
Seveda to ne pomeni da če imaš notri 8 žil da lahko furaš po vsaki žili enak tok. To velja pri pogoju da kabel ne presega temperature 60°C. Ker morate vedeti da je izolacija v teh kablih čisto nekaj drugega kot pri kablih ki so mišljeni za 220V in večje tokove.
Nevem kaj je tak problem, potegni navaden 1.5mm2 kabel in adijo...
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Pa še, če je okolica bazena, je to verjetno zunaj, kar pomeni, da boš dal kabel v zemljo.
V nobenem primeru ne sme bit FTP. Že navaden "PGP" kabel je problem.
LP