PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja streha na morju

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Dragi forumovci,

z zanimanjem prebiram vase prispevke o strehah (in se cem) in vidim, da vsi pravite, da ce se pa v Dalmaciji gradi je pa to povsem drugace... no in zdaj me res zanima, kako se lotiti strehe na morju. Opremljena s slovenskim kontinentalnim pristopom zmajujem z glavo nad tem, kar mi priporocaju dalmatinski majstri. Zdaj sem sicer enega nasla, ki bi mi tudi naredil zracni kanal, ampak samo zmajuje z glavo nad tem. No ne vem, ali je to posledica njegovega nepoznavanja, ali pa dejanske neprimernosti taksnega pristopa za sredozemsko klimo.

No kar mi predlagajo je naslednje:
-gips plosce
- al ali pe folija
-spirovci (14cm)
- kamena volna med spirovci
- deske
- vodonepropustna, paroprepustna folija (sekundarna kritina)
- stirodur 4000cs (med murali)
- letve 5/8
- letve 3/7
- primarna kritina

Kaj menite, ali je to ok, ali je bolje vztrajati pri zracnem kanalu (vec kot 3 cm itak nocejo naredit).

Aja, pa podstresje bo bivalno.

Hvala za odgovore Smile)
#2
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")go-opekarneunichr("46")si/mma_binunichr("46")php?id=2008112809310678[/url]
#3
Ko udari burja s 150 km/h in če so njihove strehe cele,je najbolše,da narediš po njihovo.
#4
soncnalunca Napisal:..............
No kar mi predlagajo je naslednje:
-gips plosce
- al ali pe folija
-spirovci (14cm)
- kamena volna med spirovci
- deske
- vodonepropustna, paroprepustna folija (sekundarna kritina)
- stirodur 4000cs (med murali)
- letve 5/8
- letve 3/7
- primarna kritina
...........

Vidiš, ta sistem bi bil na naši zimski klimi katastrofa. V Dalmaciji upoštevajo velike poletne temperature, se pravi da je zunaj višja temperatura kakor v bivalnem delu. Stirodur nad deskami bo preprečil pregrevanje navzdol. Deskanje naj bo z odmikom 2 cm, deske široke 10 cm in izolacijo boš lahko stisnila do desk. Na deske nobene folije, ker bo stirodur. Prvič čujem za letve 3/7 Confusedhock: . Verjetno bodo 5/4 in kritina opeka? Al folije ne dajaj ampak pe folijo (ne pvc!).
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#5
soncnalunca,
toplotna prevodnost strehe ti pokaža 0,15 W/m2k; koeficient dušenja f = 0,276; fazni zamik pa 6,52 ure.
Vzeto za Gradbeno fiziko SadGKP + Tervol DP5 + Deske 24mm + xps 8 cm)

Če popravim in dodam zračni kanal 2 cm in DP 8 imaš zamik 7,42 ure.

Nekako bi dejal, da imaš premalo faznega zamika; no ja tudi v prikolici v kampu je toplo Big Grin :lol: , saj si na morju.
Lep pozdrav
#6
som16 Napisal:...............
Če popravim in dodam zračni kanal 2 cm in DP 8 imaš zamik 7,42 ure.
..............
Računsko zdrži, vendar v ta zračni kanal med dve izolaciji fašeš zunanji vroč zrak, ki vstopi skozi sleme. Hladni nočni se spusti v kapi ven :wink: . Zato imam v Dalmaciji raje čimvečkratno horizontalno prezračevanje in izolacijo do desk.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#7
eeee, se pravi, ce vas prav razumem, nekateri menite, da je to, kar mi predlagajo ok, drugim se zdi, da bo notri savna (prikolica..., saj to je isto...), pa vprasanje burje huh...
#8
aja, kaj je to horizontalno prezracevanje?
#9
in kaj fazni zamik???

PA HVALA VSEM ZA ODGOVORE IN POMOC Smile
#10
soncnalunca Napisal:aja, kaj je to horizontalno prezracevanje?
Deske so pritrjene horizontalno na špirovce in med njimi je 2 cm razmaka. Prezračevanje vlaknate izolacije, ki je pod deskami, se brez prepiha dela po teh fugah horizontalno in ne navgor, kot je primer klasičnega zračnega mosta.
Fazni zamik pomeni čas preboja temperature skozi izolacijo.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#11
aha se pravi med deskami je po 2cm? Ali med deskami in spirovci?
#12
Ne, med posameznimi deskami je 2 cm spranja. Se pravi deske niso stisnjene ena do druge.
Sicer pa sem v izoli "obnavljal neko staro mansardo" in najbrz sem naredil kup napak. Sitnost je ze to da je streha enokapnica, spodaj in zgoraj diht zaprta s pol metrsko kamnito steno, korci pa polozeni v malto, le ta pa je na stresni lepenki in na colarcah. So pa spirovci na pol metra, dimenzija pa 14/18! O kakem zracnem kanalu ni ne duha ne sluha. Ne 1., kaj sele 2. Me zanima kaj pravi trenutno teorija za resevanje teh problemov.
#13
se pravi, ce vas prav razumem, je ta formula, ki jo predlagajo ok, nima smisla vztrajti pri zracnem kanalu?
#14
Ko smo mi prenavljali streho (v Dalmaciji) smo zaupali lokalnim mojstrom. Zdaj nam je poleti vroce, pozimi nas pa zebe. Mislim, da je tako kar v redu...
#15
Ja, da ne govorim kako sta mi dva knaufarja v izoli predlagala mansardo brez izolacije(vidne spirovce, knauf med spirovci)
1 2
Iskanje po temi