Zdravo,

zanima me kakšen je idealen/primeren pritisk vode v sitemu z etažno plinsko pečjo.

Torej vse je v enem nadstropju, 5 "srednje velikih" in 2 "mini" radiatorja, enocevni sistem.

Kolikšen je torej primeren tlak vode v sistemu?
#2
Tlak mora biti dovolj velik, da ne vleče zraka v sistem (oddušniki, ...) - pri sistemu v eni etaži že zadostuje 0,3 bar. Manometer je običajno manj kot 150 cm izpod najvišje točke sistema - zadošča že 0,15 bar.
Je pa v neposredni povezavi velikost raztezne posode, tlak predpolnjenja plina v raztezni ter nihanje tlaka (hladen - vroč sistem). Verjetno že sistem deluje. Ali te moti nihanje tlaka? povej koliko je tlak (min, max).
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Bom preveril ko grem tja. V bistvu me zanima za to, ker nisem nikoli prav vedel koliko gre v tak sistem. Enkrat, Žerjavar, si mi že izračunal za centralno s kombinirano pečjo v hiši (peč v kleti, ogrevano pritličje in prvo nadstropje). Praksa mi je potem sicer pokazala, da je več bolje. Namreč takrat sva naračunala, če se prav spomnim, 0,6 bara potrebnega tlaka, za otimalen termosifonski učinek (da mi topla voda kroži brez obtočne črpalke) pa potrebujem vsaj 1,2 bara v hladnem stanju, kar naraste na približno 1,6 bara, ko je sistem polno obremenjen.

Pri etažni plinski obtočna črpalka dela takoj ko vklopiš ogrevanje, tako da termosifonski učinek ni neka nuja, kljub temu pa me zanima kaj je tisti optimum, kar se tlaka tiče. Še to: kotel je montiran na steno, vsi radiatorji so pod višino kotla.
#4
Citat:za otimalen termosifonski učinek (da mi topla voda kroži brez obtočne črpalke) pa potrebujem vsaj 1,2 bara v hladnem stanju, kar naraste na približno 1,6 bara, ko je sistem polno obremenjen.
Pritisk v sistemu ne more vplivati na termosifonski obtok. Lahko vpliva le, če je pritisk prenizek in vleče zrak v cevi, da se naredi zračni čep.
Sicer pa ni nič narobe, če ti pritisk niha od 1,2 do 1,6 bar
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Žerjavar Napisal:
Citat:za otimalen termosifonski učinek (da mi topla voda kroži brez obtočne črpalke) pa potrebujem vsaj 1,2 bara v hladnem stanju, kar naraste na približno 1,6 bara, ko je sistem polno obremenjen.
Pritisk v sistemu ne more vplivati na termosifonski obtok. Lahko vpliva le, če je pritisk prenizek in vleče zrak v cevi, da se naredi zračni čep.
Sicer pa ni nič narobe, če ti pritisk niha od 1,2 do 1,6 bar

Očitno je tako, saj mi je po parih mesecih kurjenja (odzračujem sproti) pritisk v hladnem sistemu padel na 1 bar, in mi voda v dveh od osmih radiatorjev v hiši v najvišjem nadstropju brez vklopa obtočne črpalke več ne kroži - ostaneta hladna. Tako da bom danes spet "dofilal" in spravil pritisk nazaj na 1,2 bara v hladnem stanju. Zračni žepi pri nekoliko višjem pritisku v sistemu kot kaže niso tak problem, so pa očitno težava pri nižjem pritisku.

Nazaj k etažni plinski: kaj je zdaj torej zlata sredina glede na opisano stanje?
#6
Citat:Nazaj k etažni plinski: kaj je zdaj torej zlata sredina glede na opisano stanje
Zlata sredina med:
- da v hladnem stanju ne bo pritisk manj kot 0,3 bar
- da v vročem stanju ne bo pritisk blizu nastavitvi varnostnega ventila (verjetno 2,5 bar)
- da bo pritisk predpolnjenja plina v ekspanzijski posodi 0,1 do 0,2 bar manjši od min (hladno) pritiska vode - ali obratno (voda več kot plin).
Citat:Zračni žepi pri nekoliko višjem pritisku v sistemu kot kaže niso tak problem,
To je res. Nek zračni žep ki dela problem pri nizkem pritisku, ne dela problema pri višjem pritisku, ker je njegov volumen manjši. Če je bil razlog za nastanek zračnega žepa, bo z enakim razlogom tudi narastel in delal problem pri višjem pritisku. Treba je redno odzračevati, če nimaš avtomatskih odzračnikov.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
Zdravo forumaši Smile .

Da malo obudim temo in postavim mogoče neumno vprašanje.

2 sobno stanovanje, 55m2, lastno ogrevanje in priprava SV na plinski kotel, 6 radiatorjev.

Do sedaj je moja nevedna duša "nažigala" sistem na 1,6 bara v hladnem stanju. Po pisanju Žerjava pa vidim, da to ni glih smiselno ali pa celo priporočljivo?

Kaj mi svetujete, kako naj optimiziram sistem delovanja? Glede na to, da vse skupaj "dela" mi boste verjetno svetovali, naj ne šlatam tam kjer ni potrebno :wink: .

Načeloma sem z ogrevanjem zadovoljen, skrbi me le, da po nepotrebnem "uničujem" sistem in posledično sam plinski kotel.

Me pa ena stvar le moti...in sicer, ko se plinski kotel ugasne in samo še črpalka goni toplo vodo po sistemu se v dveh ploščatih radiatorjih, ki sta na hodniku in WCju (ostali so normalni), sliši res močno pretakanje vode :roll: . Kaj bi lahko to bilo?
Na radiatorjih so avtomatski odzračevalci, oba radiatorja sta topla oz. vroča enakomerno po vsej svoji površini kot vsi ostali. Če v tem času, ko črpalka goni vodo po sistemu zaprem vse ostale radiatorje in pustim odprta le ta dva...te se šele začenja veselica in pretakanje postane še glasnejše :? . Poizkušal sem tudi z reguliranjem (pripiranjem) spodnjega vijaka pa zadeva ni veliko boljša.

Hvala vsakomur, ki bi bil pripravljen deliti kak nasvet.

lp Smile
#8
Citat:Glede na to, da vse skupaj "dela" mi boste verjetno svetovali, naj ne šlatam tam kjer ni potrebno
Točno tako.
Citat: še črpalka goni toplo vodo po sistemu se v dveh ploščatih radiatorjih, ki sta na hodniku in WCju (ostali so normalni), sliši res močno pretakanje vode :roll: .
Zelo verjetno je zrak v radiatorju. Če daš na radiator vodno tehtnico, je verjetno pri odzračevalniku nekoliko nižje kot pri vtoku. Pri vtoku v radiator se zadržuje zračni mehurček, tako da voda priteka skozi njega = majhen slap. Verjetno imaš dovodne cevi pri tleh, da ta mehurček ne more po cevi ven, ko ni pretoka vode.
Nimam časa - sem v penziji!
#9
Odgovor @žerjavarju za nazaj, zgolj v vednost glede tlakov:

Ko pade tlak v sistemu pod 0,5 bar, se peč varnostno izklopi (Buderus,Junkers, plinska), tako, da naj bo tlak mrzle peči okoli 1bar, kljub temu, da je to preveč.
#10
Žerjavar Napisal:
Citat:Glede na to, da vse skupaj "dela" mi boste verjetno svetovali, naj ne šlatam tam kjer ni potrebno
Točno tako.
Citat: še črpalka goni toplo vodo po sistemu se v dveh ploščatih radiatorjih, ki sta na hodniku in WCju (ostali so normalni), sliši res močno pretakanje vode :roll: .
Zelo verjetno je zrak v radiatorju. Če daš na radiator vodno tehtnico, je verjetno pri odzračevalniku nekoliko nižje kot pri vtoku. Pri vtoku v radiator se zadržuje zračni mehurček, tako da voda priteka skozi njega = majhen slap. Verjetno imaš dovodne cevi pri tleh, da ta mehurček ne more po cevi ven, ko ni pretoka vode.

Zdravo.
Sicer malo pozno ampak, hvala Žerjav za odgovor, sem vedel, da lahko pričakujem tvoje znanje in ja res je kar si napisal. Oba radiatorja v katerih se pretaka voda visita navzdol za cca. 3mm, plus če pogledaš priklop med radiatorjem in ventilom se opazi, da sta "spojena" v obliki piramide in ne vodoravno. Malo sem se hecal kako bi zadevo saniral, pa sem videl, da so že cevi (zgornja in spodnja) rahlo zamaknjeni, zato verjetno tudi radiator ne "sede" v pravilno vago :? .

lp
#11
Alo mojstri!
Imam enak problem kot Kostolany, pa me zanima če mi lahko nekdo malo bolj podrobno razloži, zakaj naj bi se slišalo tole pretakanje vode. Ker pri meni se sliši tole ravno v spalnici in ravno ob taki zgodnji uri (ko zjutraj ob 4h zalaufa peč in se zaženejo pumpe) in to s tako jakostjo, da me vsakič zbudi iz najtršega spanja.... :mrgreen: Kot bi spal pri slapu. Confusedhock:

Imam Aklimat radiatorje, priklop spodaj navzgor, na strani, priklopni ventil klasični 90 st. iz zidu. Odzračnik je zgoraj, ne nad priklopom, cca. 3 mm VIŠJE kot bi bil v popolni vodoravni vagi. Termostatskega ventila še ni nameščenega. Radiator redno odzračujem - se pa skoraj edino v tem radiatorju tudi redno nabira zrak (nimam pojma zakaj in od kje) čeprav imamo tudi avto. odzračevalnike in sistem dokaj dobro odzračen...

Torej če naj bi bil kje v radiatorju zrak, bi ta prišel ven pri najvišji legi, to pa je odzračnik. Vsaj meni se zdi tako. Razen če je kje kaka druga fora... Al je najbolje da ga snamem dol, pa cevi porežem ter zabijem dol tik ob zidu, ker sem ga že res sit. :lol: