PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Predimenzionirana peč???

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Olla.
Imam vprašanje za tukajšnje poznavalce regulacije oljnih gorilnikov in nasploh energetske zanesenjake Big Grin

BISTVO: Nekje sem prebral da naj bi imel gorilnik (nizko temp.)za naše kraje od 1500-1600 delovnih ur na kurilno sezono + 200-300 za gretje sanitarne vode. Pri nas so te številke bistveno nižje, saj smo preteklo sezono imeli le slabih 700 ur. (700x2,4=1680l)

KAJ STORITI: Očitno je peč (22kW) predimenzionirana (stara le leto dni), saj je na najbolj mrzli dan v lanski zimi delovala približno (samo) 8 ur januarsko povprečje pa je bilo nekaj več kot 5 ur (42vklopov/dan). Gorilnik obratuje od 6-21h. Ponoči miruje.

Ali se v takem primeru menja le šoba, ali še kaj drugega? ...in seveda kakšni so stroški v tem primeru? Mislim da imamo za naš kotel možnost "predelati" peč samo na 18kW(manj ne). Ali se vam to zdi smiselno? V tem primeru bi iz 700h prišli na 854h, kar je še vedno zelo malo.

Zdj se pa razpište, ne škrtart z znanjem ki ga premorete!!!
Idea

...no če sm pa kšn pomemben podatek pozabil navesti vam bom poslušal postreči z informacijo.

Lep vikend!!!

Gregor
#2
Ajde Šef napiši kakšen kotel in gorilec imaš pa bomo kaj več povedali.

LP
#3
Kotel:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viessmann.si/web/slovenia/si_publish.nsf/AttachmentsByTitle/dbl-5811125-vitola-200.pdf/$FILE/dbl-5811125-vitola-200.pdf">http://www.viessmann.si/web/slovenia/si ... la-200.pdf</a><!-- m -->

Aja podatek o tistih 1500-1600 delovnih urah najdel na:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm">http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm</a><!-- m -->
išči: vprašanja in odgovori/ogrevanje hlajenje in prezračevanje/splošno o energiji
#4
Ja OK Vitola samo kateri model. Kaj piše na samem kotlu?
Če imaš 22kW potem se mi zdi, da boš moral kar tukaj ostati. Če bi imel en model manjšega 18kW ta je enak 15kW in imaš nek razpon za nastavitve. Pri tebi pa se mi zdi, da ne bo šlo. Škoda, da si nabavil Vitolo bolje bi bilo, če bi si bil nabavil Vitoronda. Kdo ti ja pa svetoval ta kotel in moč 22kW?
Načeloma ti lahko spustiš moč nižje od 22kW (tlak na črpalki gorilnika in nova šoba) samo vprašanje je kako se bo obnašal kotel in kaj bo z garancijo.

Drugače imaš pa prav takšne cifre, kot si jih napisal bi naj bile za naše kraje. Ti imaš pa nažalost za 100% predimenzioniran kotel.

LP
#5
Se mi je kar zdelo da zdj je kar je. Upal pa sem le na najbolše. Tako bomo mogl zdj še mal prizidat, da bo imela peč bolši izkoristek Smile

Brez zajebancije, ampak od kar sem videl tisti graf, ki prikazuje koliko delovnih ur bi naj imel sam gorilnik resnično SLABO SPIM!

Še en dokaz kako previden je treba biti z inštalaterji (...in nasploh z izvajalci vseh vrst!). Me je pa pomiril nasledni podatek iz kataloga:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viessmann.si/web/slovenia/si_publish.nsf/AttachmentsByTitle/dbl-5811125-vitola-200.pdf/$FILE/dbl-5811125-vitola-200.pdf">http://www.viessmann.si/web/slovenia/si ... la-200.pdf</a><!-- m -->
(sedma stran: izbira nazivne toplotne moči)

Kako pa je s številom vklopov na leto? Kakšne so tu priporočljive številke (na dan oz. sezono)?

LP
#6
ali e kotel predimenziniran (kar verjetno je) se bo dalo videti iz podatka..koliko kvadratov ogrevaš, kaaa je izolacija hiše, kaka so okna (nova?).

berz teh podatkov je vse zgolj ugibanje.

bi pa osebno na tvojem mestu razmislil o zalogovniku...sicer vklopov bo še manj (Kar ninič slabega) le peč ko bo, bo delovala dlje časa - torej se bo segrela in delal z nazivnim izkoristkom..ker pri 10 minutnem delovanju izkoristka kot ga navaj proizvajalce tudi od daleč ne vidiš.
#7
Ogrevamo nekaj več kot 200m2(dvojček, sončna stran) okna nova, fasada 5cm izolacije, podstreha nova (26cm izolacije).

pri trenutnih temperaturah gorilec deluje:
5min deluje nato 25min počiva (tudi ko je zelo mraz interval gretja ni daljši kot 10min)

prvi vklop je dolg slabo uro ker peč od 21-6 ure miruje(ko je zunaj -10 mislim da gorilec dela 2 uri)

LP
#8
za 200 kvadratov je nekako tam tam z izgubami..seveda so te izgube mišljene pri nekje - 15 stopinjah, vse ostalo pa je peč predimenzionira - kar pomeni da se bolj občasno vklaplja.

Kaj dosti se ne bo dalo narediti razen že prej omenjenega - ali zmanjšati šobo ali dodelati zalogovnik, da se bo peč vklopila po parkrat dnevno, takrat delala uro ali dve, ter nato nekaj ur mirovala...kar je optimalno...če že dela naj dela na polno, oz. naj potem miruje.
#9
zaključek:

peč je 22kW in se nikakor ne da zmanjšati moči (s tlaki in šobami), tako da sem se že SKORAJ sprijaznil z predimenzionirano pečjo.

Neki viessmannov svetovalec mi je dejal da bi se kaj dalo storiti s tlaki in z manjšo sobo (naša 0,60)vendar da ne ve če to pri ELKO gre(pri plinu naj bi bilo to izvedljivo???), vendar mi je potlej majster ki nam je peč priklopil dejal, da se ne da nič storiti oz. da on ne bo nič delal, če pa kdo zna pa naj kar naredi...

Hvala vsem ki ste delili znanje v tej temi in ŠE TAKO NAPREJ!!

LP, Gregor
#10
Ne razumem zakaj se sploh žreš. Če ti dimnik ne zamaka in imaš zelo prijetno ugodno porabo olja za 200m2 se pa res nimaš kaj žret. Verjemi bi bilo hujše če bi posmodil 3000 litrov
#11
Ola.

Po dolgem času je napočil čas za veselje!!!

Pri prvem rednem servisu, je majster zmanjšal moč iz 22kW na 18kW. Dnevno število vklopov v teh dneh je samo 22-26. To pa je tudi posledica spremembe programa, kjer gorilec dela nekoliko dlje (v odvisnosti od potrebe).
Če računam da bo povprečno dnevno št. vklopov (ponoči peč obmiruje) cca 26 (X 180dni) = 4680 vklopov na sezono (+ poleti za vodo)

LP, Gregor
#12
Zdravo!!

Poraba se da znižati brez predelave peči.

lp
#13
preprosto - vgradi 200 l zalogovnik in gorilec se bo manjkrat vklapljal.

vsaj moje mnenje je takšno.
na ta način tudi ohranjaš sistem pri dobri kondiciji

termal
čista energija
Iskanje po temi