PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nerazumljiva "okvara" TČ

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Bil odsoten dva dni, pridem domov in mi TČ ne dela (hitachi aquafree 3 serija - stara manj kot leto). Kaj za vraga... Gledam, študiram, vržem ven varovalko, ponovno vklopim, vedno kaže isti error 070 (problem s pretokom). Kličem serviserja, tudi on nima pojma, pride na ogled in ugotovi, da se mi je črpalka za cirkulacijo vode v obtoku zaštopala?!? In jo je bilo potrebno le malo zavrteti, da se je odblokirala...

Torej jasno mi je, da lahko do tega pride poleti, ko črpalka ne obratuje in se propeler zablokira, vendar sedaj, ko je TČ non stop v obratovanju? Sprašujem vas poznavalce, če je komu ta primer znan in ali se komu svita, zakaj do tega pride, ker meni pride v poštev edino ta razlaga, da ima črpalka za cirkulacijo morda serijsko napako.

LP Matej
#2
Filter oz. čistilni element... je nameščen?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
sassapo Napisal:Filter oz. čistilni element... je nameščen?

Nimam pojma, če mi prosim razložiš kaj je to in kje naj bi bil nameščen, bom pogledal.

LP
#4
pred vstopom vode v vsako TČ, mora bit nameščen lovilec nesnage - filter tdih delcev. Medeninasti kos v obliki črke Y. monter je verjetno razložil kako se čisti?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Filter trdih delcev imam nameščen na glavni cevi, ko pride voda iz vodovoda v stanovanje. To se mi zdi da je tudi edini filter v hiši. Vendar pa ne vem če sva se razumela (lahko sem se v prvem postu slabo izrazil) - ni mi zablokirala cirkulacija sanitarne vode, vendar pumpa, ki poganja vodo v obtok talnega gretja; tu je obtok zaprtega tipa, tako da ne vem zakaj bi moral biti tu nameščen filter?
#6
Čisto prav sva se razumela! Večina proizvajalcev za garancijo pogojuje vgradnjo filtra trdih delcev. Takšen filter je obvezen na vseh TČ in plinskih kotlih!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Torej namiguješ, da je kljub zaprtemu obtoku, v pumpo prišel trdi delec in jo zablokiral?
#8
V vsaki instalaciji ostanejo delci, kateri so posledica montaže. Še največ delcev izhaja iz plastičnih instalacij kateri so posledica kalibriranja cevi. Črpalka ni strošek in tudi zamenjati je ni problematično, je pa strošek in to precejšen, izmenjevalnik naprave!!!
Čistilni kos je obvezen element za brezhibno delovanje vsake ogrevalne naprave.

Vedi da je največkrat za slabo delovanje, prekratko življensko dobo in veliko porabo kriva montaža in ne naprava
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#9
Hvala sassapo, če te pot kdaj zanese na primorsko, mi javi, pa ti častim kafe, pa še moj sistem boš lahko ocenil in pokomentiral Smile
#10
momonono Napisal:Torej namiguješ, da je kljub zaprtemu obtoku, v pumpo prišel trdi delec in jo zablokiral?

Filter trdih delcev na ogrevalni veji....

lp, Janez
Iskanje po temi