PROSIM ZA POMOČ. Imam Ferolijevo tročlensko peč in termomatik ks 04 gorilc .Problem je v tem, da PO IZKLOPU GORILCA TEMPERATURA ZRASTE ZA PRIBLIŽNO 20 STOPIN. Plamen tolče po levi steni peči. Klical sem že dva različna servisera in pravita da je gorilc OK . Star je 8 let , šoba 0.55. :roll: :?:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
kako misliš da po izklou gorilca temp. naraste za 20 stopinj?
a temp. vode?
kaj naj bi jo pa ogrevalo če gorilec več ne dela?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Od kdaj se ti pa to dogaja oz. ali imaš tako kombinacijo (peč in gorilec) na novo ali je že dlje časa v paru?
Mislim da je problem v tem, da pregreva stene peči. To se lahko zgodi zaradi napačnega gorilca (pod nujno je da je "ta kratka" izvedba), zaradi premočnega gorilca (kako močna je peč - 0,55 se mi zdi velika šoba), kot si sam opisal plamen buta v levo steno - zakaj ne vem, a to ni v redu, mogoče je zvit pleh za vtinčenje zraka.
LP,
Samojed
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Moje mnenje je da gorilec s šobo 0,55 morda nekoliko premočan za navedeno peč, saj naj bi ta peč imela nominalno moč 31kw (nekje od 25kw - 34 kw), gorilec je pa verjetno nastavljen na to nazivno moč. Morda bi se dalo poizkusit s šobo 0,50 kar bi zmanjšalo moč gorilca za par KW. Problem je vsekakor v tem, da je peč hudo predimenzionirana za tvoje potrebe. Gorilec namreč segreva litino, ki oddaja toploto na grelni medij - vodo. Problem teh peči je zelo nizka kapaciteta - vsebnost kotlovske vode (14l primejava buderus logano g125 (21-25kw = 30l) kar povzroča pogoste vkliope gorilca, ter v primerih, ko ni zadostnega odvzema toplote - vode pregrevanje peči. Litina se namreč segreje na določeno temperaturo, ki dejansko pregreva majhno količino vode.
Kaj storiti, morda manjša šoba 0,50 ali pa morda v primerih, ko se voda segreje prek neželjene temperature (80oC ali več) vgraditi termostat, ki bo prisilno zagnal gretje npr. sanitarne vode in sicer bo to gretje delovalo, le dokler ne pade temperatura nazaj na željeno raven. Morda je še možnost znižat temperaturo kotlovske, kjer pa si omejen s problemom kondenzacije, vendar pa če peč spustiš na 55-60oC ne bi smelo biti problem. Morda pa bi še lahko preveril tudi kot šobe. Torej znižaj velikost šobe na 0,50, znižaj temperturo peči na 55-60oC in upaj, da je O.K., drugače vgradi termostat, ki ti bo prek črpalke vklaplajal prisilno gretje.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
To je normalen pojav v malih pretočnih pečeh. V momentu, ko se izklopi gorilec, se izklopi tudi pumpa. Da ostranimo to ogrevanje, ki ni škodljivo, bi bilo potrebno vgraditi zakasnitveno stikalo, ki bi pumpo poganjalo še kakšno minuto.
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
saj ti pravim, znižaj temperaturo termostata na peči do meje dopustnega cca 55oC, pouzkusi morda s šobo 0,50 in to je to. Sicer pa če ti ne segreva kotlovske vode čez 80 oC, ni to nič posebnega. Daj povej še kako pogosto se ti vklaplja gorilec ob tem ko je peč oberemenjena (ko laufa pumpa in kakšno toploto kotlovske vode takrat potrebuješ.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Kot sem ti povedal, je vzrok v črpalki in v tvojem primeru krmiljenje s črpalko ni možno na ta način, pač pa tako, da skupaj z črpalko krmiliš tudi gorilec.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Če nadaljujem, v tvojem primeru ti z termostatom izključiš pumpo, med tem, ko gorilec še dela in ta dela toliko časa, da ga kotlovski termostat ne izključi. V glavnem, tvoj način regulacije v prostorih ni možen, enostavn lahko rešiš to tako, da na termostat vežeš tudi gorilec, ki bo istočasno vklopil oboje. Enak sistem uporabljajo plinske etažne peči. Kar pa se tiče šobe in gorilnika ni nič narobe z njimi.
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
"Če nadaljujem, v tvojem primeru ti z termostatom izključiš pumpo, med tem, ko gorilec še dela in ta dela toliko časa, da ga kotlovski termostat ne izključi. V glavnem, tvoj način regulacije v prostorih ni možen, enostavn lahko rešiš to tako, da na termostat vežeš tudi gorilec, ki bo istočasno vklopil oboje. Enak sistem uporabljajo plinske etažne peči. Kar pa se tiče šobe in gorilnika ni nič narobe z njimi".
Tukaj se pa s tabo sploh ne morem nikakor strinjat. Eno so pretočne - etažne peči, drugo so kotli z kotlovsko vodo panja bo to 15 ali 30 l vode.
Zakaj? Dejstvo je, da so vsi ti kotli nekoliko predimenzionirani (če ne kar dosti) in tudi dejstvo je da vse toplote, ki ti jo ustvartja gorilec ne moreš odvajat v prostor prek radiatorjev, in tu pride do problema regulacije. Po tvojem bi šli kotli v luft. V primeru če bi na sobni termostat vezal tudi gorilec, bi ta deloval odkar bi zaznal termostat potrebo po višji temperaturi dokler je ta ne bi dosegel in to na polhno moč?!. Vedi, da bi pri večini kotlov, ki so dejansko predimenzionirani to pomenilo eksplozijo. Je že tako, da dejansko redkokdaj potrebuješ vso moč, ki jo kotel proizvede.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Jaz sem razumel, da je kotel pretočni in nima zalogovnika, kar pomeni, da je vezan direktno v obtok. In če se črpalka izključi pred gorilcem, to pomeni pregrevanje. Do eksplozije v nobenem primeru ne more priti, saj ga kotlovski termostat izklopi pri nastavljeni temperaturi, kar pomeni, da bo črpalka delovala tudi ko ne bo vključen gorilnik, ko pa temperatura vode pade pod diferenco termostata bo ta vklučil gorilec in tako dalje......
Vsi kotli imajo vgrajen dodatni varnostni termostat, ki prepračuje pregretje, največ kotlov je eksplodiralo v Bosni, nanj so namreč padle granate.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
No, če že bi moral oba termostata vezati zaporedno, ampak tudi to ni v redu, ker ob npr sončnem vremenu ali pa če je zdoma, bo se bo peč preveč ohladila in kondenzirala.
LP,
Samojed
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Nič ne bo kondenzirala, ker se ne bo ohladila do te mera, če pač ne dela, ne dela, saj vsekakor ne bo za večno.
Po tvoje, predvidevam, bi še dodatno ogreval peč samo zato, da ne bi kondezirala?
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Glej če bi se vsakokrat zanašal na varnostni termostat, ki ga moreš navadno, ko ti enkrat izklopi it fizično nazaj vklopiti bi bila to zmešnjava če nerečem že kaj drugega. Žal teorija, ki jo navajaš v obstoječem primeru s pečjo na kotlovsko vodo ne bo držala.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Peč na kotlovsko vodo nima samo 15 l vode, drugič, varnostni termostat je samo zaradi varnosti, za običajno uporabo pa ima peč kotlovski termostat. Termostata sta vezana zaporedno.
Peč na kotlovsko vodo ima cca 50 l vode in ta se ogreva preko termostata na nastavljeno temperaturo in deluje neodvisno, tu je prisoten mešalni ventil in črpalka v tem primeru lahko uravnava temperaturo v prostoru.
V primeru Tibeta, pa kolikor jaz razumem temu ni tako, on nima mešalnega ventila in to je potem pretočna peč.
Bozo, preden se spuštiš v strokovno debato o nečem moraš imeti razjasnjene pojme o tem kaj so osnovni deli nečesa in kako stvar deluje, ne pa po nekih teoretičnih izkušnjah pisati o nečem, ki v konkretnem primeru nima prav nič skupnega s tem problemom.