lep pozdrav sem prvič na tem forumu
sam sem biv zelo skeptičen za ogrevanje imam za ogrevat celotno pritličje v izmeri 65 kvadratev in sem se odločiv za klimatsko napravo mitsubishi msz-fd25va,klima odlično služi imam 8 cm izolacije fasade, v hiši je temparatura 20 stopin poinoči čez dan je pa 21 stopinj uporabljama jo ze od avgusta za ogrevanje ker nimama drugega ograjevalnega vira,klima greje do -25 stupinj elektrike sma do zdaj plačala 500e pa samo sedima na toplem in oživama cena klime in montaže me je stala 1300e
#2
Dobrodošel med klimaši Smile Ena klima ti težko pokuri za 500€ štroma v tem obdobju. Tudi če ti bi 24/7 delala na 100%, bi ti na mesec pokurila tam max 60-70€. Pa avgusta-novembra je bila verjetno res minimalno obremenjena. Jst ogrevam 40m2 mansarde, pa pride na mesec nekje 40€, s tem da imam eno poceni klimo in me tudi pri -20 zunaj ni zeblo. Klime so že ok zadeva... Smile
#3
Welllcome to the club!!
Fujitsu asya 12 lc za 62 kv m. lavfa mi 24/7 pokuri pa ku fajrcajg...Smile
Nov 280 KWh
Dec 290kwh
Jan 340KWh
Polovica Feb: 270 kwh !!! no tu se pa pozna polarni mraz... Bom vprašal še soseda ki se greje na plin kako ga je kaj usekalo...
Aja ogrevam na 24 st....
Lp
#4
Celotno zimo mi delavnico 70m2 24/7 greje inverterska klima Sanyo, poraba v € še ni nikoli presegla 55, v decembru 30 :wink:
kje je razlog tako velike porabe pri tebi, je teško ugibat :?:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Pozdravljeni,

katero klimo bi priporočali za ogrevanje stanovanja cca. 55m2 v stanovanjski hiši v sendviču med dvema ogrevanima stanovanjema in z novimi okni v glavnem na jug (veliko sončnih pribitkov). Izolacije na hiši ni. Ob prenizkih temperaturah bi se še vedno lahko uporabljal kotel na olje, vendar bi se težilo k čimbolj neodvisnem ogrevanju s klimo, če je to sploh možno.

Poleg tega me še zanima, ali obstajajo kakšni grafi s krivuljami COP za klime, kot obstajajo pri toplotnih črpalkah, na internetu najdem zelo malo informacij, v glavnem v smislu pri temperaturi -7 ima moč 3kW. kaj pa pri -15, 0, itd.? Je to ob max priključni moči ali kako?

Najlepša hvala za odgovore
#6
Da jima slučajno grelni kabel za odvajanje kondenza na zunanji enoti (delovanje do -25!!) ne pokuri več kot cela klima za ogrevanje he he
Lp
#7
@Mimut:
Iz svojih izkušenj lahko svetujem Fujitsu Asya12 lc (in podobne modele te firme... moja je stara že kakih 5 let) Mogoče bi bila dovolj tudi 9 ka, ker si že itak na pol ogrevan od sosedov... tu ti na olje zihr ne bo treba hajcat...
Po zadovoljnih komentarjih pa bodo verjetno ok in tudi boljše klime od Toshibe, mitsubishija, le da tu nimam izkušenj. Pa če se le da vzemi talno izvedbo... (kar se gretja tiče sigurno več udobja, manj prepiha...
Edino Panasonika se pazi, ker poznam že vsaj 2 uporabnika ki jima ne greje tko kot bi moglo. (pa verjetno bo še crknila v kratkem...)
#8
mimut Napisal:Poleg tega me še zanima, ali obstajajo kakšni grafi s krivuljami COP za klime, kot obstajajo pri toplotnih črpalkah, na internetu najdem zelo malo informacij, v glavnem v smislu pri temperaturi -7 ima moč 3kW. kaj pa pri -15, 0, itd.? Je to ob max priključni moči ali kako?
Na to temo je že bilo prelitega žolča in pameti itd...
Po mojih občutkih in logiki... spet pišem o moji klimi: cop pri 7stopinjah PLUSA!!! je 3.8 moč klime je 4 KW torej če ima delovanje deklarirano do 15- VERJAMEM da je z navijanjem inverterja na visoki C Idea sposobna to moč pridelat tudi pri 15 minusa! Pustimo sedaj matematiko krivulje in ostalo papirologijo... Če bi bilo kaj drugače bi verjetno prejšnji teden visele ledene sveče v dnevni sobi ali pa naj mi nekdo pove kako se z 2 kilovati (max električna moč) greje 60 kvadratov pritličnega in slabo izoliranega stanovanja... Torej po kmečki logiki če je max električna moč kompresorja1900w (nekje je pisalo...) potem rabi pri -15 COP nekaj čez 2 in še kako decimalko za morebitne defroste.
#9
Za Fujitsu sem uspel najti tehnical manuals za klime. Notri najdete veliko koristnih podatkov, npr. max kapacitete pri različnih temperaturah. COP pri teh pogojih si enostavno zračunaš s TC/PI, ampak to so vrednosti pri 100% (mogoče 120%?) obremenitvi ob nižji so baje izkoristki večji, koliko? mi ni uspelo dobiti nikjer.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fgeurofred.co.uk/default.asp?docId=12663">http://www.fgeurofred.co.uk/default.asp?docId=12663</a><!-- m -->
#10
Toplotna moč klime pri -15°C - nazivna moč x faktor 0,5-0,6 velja za tiste, ki so narejene za delovanje (ogrevanje) do -15°C
Ogrevalna moč pri -15°C pade za polovico, posledično mora biti klima še enkrat močnejša - če je edini vir ogrevanja.

V praksi izgleda tako - prostor 50 m2 x 45 W/m2 = 2250 Watt

Vzame se komplet notranjo enoto in zunanjo enoto moči npr.Mitsubishi MUZ-FD35VAB(H)
H - že vgrajen grelec za odtaljevanje zunanje enote
#11
prasuvse Napisal:Toplotna moč klime pri -15°C - nazivna moč x faktor 0,5-0,6 velja za tiste, ki so narejene za delovanje (ogrevanje) do -15°C
Ogrevalna moč pri -15°C pade za polovico, posledično mora biti klima še enkrat močnejša - če je edini vir ogrevanja.

V praksi izgleda tako - prostor 50 m2 x 45 W/m2 = 2250 Watt

Vzame se komplet notranjo enoto in zunanjo enoto moči npr.Mitsubishi MUZ-FD35VAB(H)
H - že vgrajen grelec za odtaljevanje zunanje enote
Zanima me približno koliko mora biti tako stanovanje izolirano za tolikšne izgube? za malo predstave...
Lp
Y.
#12
prasuvse Napisal:Toplotna moč klime pri -15°C - nazivna moč x faktor 0,5-0,6 velja za tiste, ki so narejene za delovanje (ogrevanje) do -15°C
Ogrevalna moč pri -15°C pade za polovico, posledično mora biti klima še enkrat močnejša - če je edini vir ogrevanja.

Če potegnem iz prakse to drži le deloma... Namreč nazivna moč je neko povprečje ki z realnim delom klime niti nima neke veze... Torej lahko da je res da pade moč pri 15- na 0,5-0,6x vendar inverter poveča moč kompresorja (v mojem primeru ) iz 1050(nazivna moč) na 1900w(max izmerjena moč) kar na koncu lahko pomeni 3.5-4 kw grelne moči pri 15-stopinjah. in to je za take luknje ponavadi dovolj...
#13
Kaj pa ugotavljate saj sem vam za Fujitsu dal link do dokumentacije, ostali proizvajalci so verjetno tudi blizu. So pa vrednosti od 65 % - 98% moči pri -15, verjetno defrosti niso upoštevani, ampak jih prav veliko pri -15 tako ni.
#14
dsamsung Napisal:lep pozdrav sem prvič na tem forumu
sam sem biv zelo skeptičen za ogrevanje imam za ogrevat celotno pritličje v izmeri 65 kvadratev in sem se odločiv za klimatsko napravo mitsubishi msz-fd25va,klima odlično služi imam 8 cm izolacije fasade, v hiši je temparatura 20 stopin poinoči čez dan je pa 21 stopinj uporabljama jo ze od avgusta za ogrevanje ker nimama drugega ograjevalnega vira,klima greje do -25 stupinj elektrike sma do zdaj plačala 500e pa samo sedima na toplem in oživama cena klime in montaže me je stala 1300e
500 EUR elektrike skupnega gospodinjstva od septembra oz v povprečju cca 100 EUR mesečno za kompletno elektriko ali kako?
Ker ta klima več kot 430 kWh mesečno skoraj ne more porabiti, pa če bi 24ur X 30 dni delala na maximumu (odjem moči nominalno: 610 WAT).
Sam imam enako oz MSZ-FD25VABH (gretje do -25 stopinj), samo je ne uporabljam, ker je namenjena backupu toplotni črpalk oz. za primer, če TČ sama ne bi zmogla ogreti bajte, kar pa se letos ni zgodilo.
Morda grešim, samo obožujem tople radiatorje pod relativno zračnimi okni.
#15
Gasper123 Napisal:Kaj pa ugotavljate saj sem vam za Fujitsu dal link do dokumentacije, ostali proizvajalci so verjetno tudi blizu. So pa vrednosti od 65 % - 98% moči pri -15, verjetno defrosti niso upoštevani, ampak jih prav veliko pri -15 tako ni.
Sem malo povohal... Tabele mi malo čudno delujejo... najprej imata asya 07 in 09 popolnoma iste podatke v tabeli, naprej ko sem pa raziskal talne enote mi pa ne gre v račun zakaj piše v tabeli da ima pri 15- power input- električno moč šibkejšo kot pri o stopinjah... Čudna so pota gospodova... Važno da me ne zebe.
Btw cop je še vedno vsaj 1,65 (3,1kw /1,87kw) kar je bolše kot da mislim na kake električne radijatorje... j
Poraba prvih 15 februarskih dni pa je bila 270kw kar neglede na nizke temperature ni bogve kaj
Glede na tehnične podatke ki jih sedaj imamo, ali bi mi upal kdo potrdit, da bi mi MICKA MSZ-FD25VABH (gretje do -25 stopinj) glede na ugled znamke in boljši cop in boljši output uspela enako ali boljše gret stanovanje? Pač ne gre za nikakršno provokacijo ampak le nasvet... Asya mi sedaj ogreva že 5. zimo in garancija gre h koncu... lahko da crkne in potem bo treba obesit na zid nekaj novega, boljšega! Menda ne bom staro vso zjagano popravlov he he! :twisted: :twisted: :twisted: