#1
Imam 300l TČ za sanitarno vodo ter 18l eks. posodo. V sistemu je 3,5 bar pritiska. Ko mi dela TČ se mi sistem tlaka dvigne malo nad 5 bar. Težava nastaja ko sem v teh mrzlih vremenih zagnal TČ preko kotla, po 5 minutah mi namreč pritisk naraste toliko da se odpre varnostni ventil. To se ponavlja dokler obtočna črpalka ne preneha ogrevati izmenjevalec.
Razmišljal sem že o vgradnji ventila za zmanjševanje pritiska oz. o večji eks. posodi. Kaj bi torej odpravilo težavo?
#2
Dopolni ekspanzijsko posodo. (saj govoriš o ekspanzijski posodi za san. vodo?)
#3
Hm, kot laik bi rekel da imaš premalo zraka v ekspanzijski posodi ali pa je le-ta zanič.
LP,
Samojed
#4
Ja govorim o 18l eks. posodi za sanitarno vodo. Kaj naj dopolnem? Posoda je stara 1,5 let kot TČ nafilana na 3,5bar. Bom pa pogledal pritisk. Koliko pa je drugače garancija za eks. posodo v primeru da je zanič?
#5
JA, najprej jo preveri če je sploh vredi pa tako ali tako je premala za 300l grelnik vode
#6
Ni premala, jaz imam 18l za cel radiatorski sistem, za 300 litrni bojler pa 8l sanitarno.
#7
Citat:Ja govorim o 18l eks. posodi za sanitarno vodo. Kaj naj dopolnem? Posoda je stara 1,5 let kot TČ nafilana na 3,5bar
- Bojler drži 300 l vode.(?)
- Običajen vodovodni pritisk?
- Pritisk varnostnega ventila?
- Max temperatura sanitarne vode?
- Predvidevam, da je 3,5 bar predpolnjenje plina v ex posodi?
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Žerjavar Napisal:
Citat:Ja govorim o 18l eks. posodi za sanitarno vodo. Kaj naj dopolnem? Posoda je stara 1,5 let kot TČ nafilana na 3,5bar
- Bojler drži 300 l vode.(?) Da
- Običajen vodovodni pritisk? 3,5bar
- Pritisk varnostnega ventila? 6bar
- Max temperatura sanitarne vode? 50 C
- Predvidevam, da je 3,5 bar predpolnjenje plina v ex posodi? Da

Varnostni mi spusti samo ko poženem ogrevanje sanitarne vode preko kotla in to pri razliki ogrevane vode v bojlerju 5C-tlak mi v teh 5 C naraste za 3bar.
#9
Račun pokaže, da bi morala ekspanzijska zadoščati - še nekaj rezerve ima.

Jaz bi najprej preveril, ali je še ostalo predpolnjenje plina 3,5 bar. Zaprl bi dovod vode, izpustil nekaj vode, da pade tlak in izmeril tlak plina.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
No zaenkrat sem popravil zadevo- eks. posoda je pokazala 0,2bar pritiska, se pravi da je bil res to vzrok. Bom par dni pustil zadevo na miru ter še enkrat sprobal pritisk v ekspanziji. Me pa prav firbec matra zakaj je spustila. Aja pa zanima me koliko časa velja garancija za eks. posodo?
#11
Poglej na garancijski list. Če ga več nimaš, je tako ali tako vseeno.
LP,
Samojed
#12
Evo, danes ponovno sprobal tlak v eks. posodi in glej ga zlomka drži. Sam kaj ko še vedno tuhtam zakaj ga je zmanjkalo.
#13
Zato ker je bila že nova napol prazna? Če je takrat ni nihče preveril je povsem mogoče.
LP,
Samojed
#14
Nova je bila prednapolnjena na 1.5 bar, nakar sem jo sam napolnil na 3,5bar in vgradil.