Zaključujem testiranje svojega ogrevalnega sistema in ugotavljam, da mi termostatski mešalni ventil spušča prehladno vodo v talno gretje, navkljub v celoti odprti nastavitvi. Imam WATTS AQUAMIX 63C. Sem že poskusil zamenjati termostatski ventil, vendar je rezultat isti. Najverjetnejši razlog je premajhna vstopna temperatura vode, saj sem šele zdaj ugotovil, da ima vsaj ta tip ventila ob tovarniški kalibraciji pri 60°C največjo nastavitev na izhodu 50°C, kar pomeni razliko vsaj 10 stopinj.

Čemu sploh rabim termostatski mešalni ventil? Zalogovnik občasno (ob teh mrzlih dneh vsak dan) ogrevam še s pomočjo toplovodnega kamina in želim omejiti toploto vode, ki vstopa v talno ogrevanje na največ 45°C. Načeloma bi lahko bypassiral mešalni ventil, vendar nevarnost prevroče vode ostaja. Razmišljal sem pa tudi da bi nastavil termostat na odvodu da ko preseže 50°C se pumpa talnega ugasne, samo ta rešitev je bolj bedna. ker s tem prekinem ogrevanje talnega.

Ima kdo podobne težave? Morda uporabno alternativo za omejevanje najvišje temperature vode?
#2
Mešalna grupa z vremensko vodeno regulacijo reši vse probleme.
Ne vem, kako si predstavljaš ogrevanje s konstantno temp. vode?
#3
Ni konstantna, TČ že vsebuje eno linearno vremensko regulacijo, po sobah pa imam tudi termostate vezane na telestate na vejah. Temperatura vode ni problem, problem je samo preprečiti pretopli vodi da gre v sistem talnega.