8.2.2012 ob 12:04
sstravs Napisal:Čisto teoretično gre nekako takole:
Hiša (156m2) računana s PHPP07, potrebuje primarne energije za ogrevanje, hlajene, elektriko,...:
1. Prezračevanje z rekupracijo: 66kWh/m2a, kar za celo hišo znaša 10296kWh
2. Prezračevanje brez rekuperacije: 83kWh/m2a, kar za celo hišo znaša 12948kWh
3. Brez prezračevanja z isto izmenjavo, kot pri prezračevanju: 78kWh/m2a, kar za celo hišo znaša 12168kWh
Iz izračunov sledi, da je prihranek prezračevanja z rekuperacijo napram naravnem prezračevanju 1872kWh na leto.
Če se to splača ali ne pa je veliko vprašanje. Veliko je odvisno predvsem od navad ljudi.
Sam sem prišel do podobnih rezultatov.
Pa če vzamemo, da se objekt ogreva s toplotno črpalko, ki ima letni COP 4. Dobimo porabljene električne energije 468 KWhx0.11€ KW/h (več višje tarife kot nižje) =51,5€ letno. Investicija se ti povrne v koliko letih, če se sistem že prej ne pokvari. Samo, ker pa je sistem moderem nima nihče nič proti njemu. Seveda pri neki pasivni hiši lahko predstavlja ta energija od 20-30% potrebne energije medtem ko pri neizolirani predstavlja to pod 5%. Ostali objekti pa so nekje vmes.