PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin ali Toshiba Estia - zrak/voda

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Novogradnja, 150 m2 ogrevalne površine, povsod talno, sekundarni vir ogrevanja toplozračni kamin, primarni vir bo TČ, troslojna PVC okna, 30 cm Porotherm, 16 cm fasada, 30 cm tervola na podstrešju, senčna lega na Štajerskem.

Katero TČ zrak/voda in kakšno moč TČ bi izbrali?
#2
Moje mnenje je: nobene od navedenih.

Lp
#3
Kot da bi na avtomobilskem forumu dal anketo kateri avto?

- VW Golf TDI
- VW Golf TSI
- Ford Focus TDCI
- Ford Focus Ecoboost

Hočem reči, da ti rezultat ankete ne bo pomagal NIČ pri odločitvi. Jaz bi samo rekel ne pretiravat z močjo/ceno naprave ker imaš dobro izolirano novo hišo z ne preveliko kvadraturo, za backup imaš pa še toplozračni kamin. Koliko imaš po izračunu energijskih potreb? max 6kW?
#4
Tako kot si dobil v prejšnji temi nasvet, naredi izračun toplotnih izgub.
Tako na uč' bo verjetno že 8kW zadosti, če pa imaš el. grelnike zraven
pa sploh (za takšnih 14 dni na leto kot so zdaj).

Sam imam 14kW mašino in v teh dneh ne pride čez 11kW.
Saj huje pa že ne more biti ;-) Pa imamo bajturo z večjimi izgubami
kot ti, še kombinacijo radiatorji+talno, pa še visoke strope,
pa še na morostu smo...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#5
Izolacije bi lahko dal malo več. Načeloma imaš čez palec toplotne izgube nekje 5 kW ob projektni temperaturi (okoli - 13 sotpinj), torej okoli nule se vrtijo okrog 3 kW.

Načeloma bi/bo 8 kW mašina zadostovala (Poišči teme na to tematiko..ali 8 ali11 kw da se enponavljamo).

Glede ankete pa...je brez veze. Če že naj vsak argumentira zakaj določeni model, če se boš odločil na podlagi glasovanja...jao!

Jaz bom nabavil Estio, 11 kW.
#6
Panasonic aquarea, če že inverter za relativno malo denarja:wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
V temi "Lastniki TČ zrak-voda-poraba el." imaš veliko primerov za občutek o dimenzioniranosti TČ.

npr:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&p=377223#p377223">viewtopic.php?f=7&t=18576&p=377223#p377223</a><!-- l -->

če je bila dnevna poraba 40 kWh pomeni to električno moč 1,6 kW za 24 ur, pa recimo da poraba ni tako konstantna ali imaš še kakšne urnike rečemo 2,5 kW za 16 ur. Koliko je nazivna električna moč 11 kW TČ? 5 kW? Lahko rečemo da primer, ki sem ga podal v teh mrzlih dneh izkorišča manj kot 50% razpoložljive kapacitete?

Seveda imaš tudi ekstreme, ki TČ uporabljajo za sušenje estrihov na neizoliranih objektih ki ne dosegajo 15 stopinj notranje temperature, ampak o tem nebi.
#8
sassapo Napisal:Panasonic aquarea, če že inverter za relativno malo denarja:wink:
Kak pa je kaj ta Panasonicova TČ? Kolikor vem, gre za novejši model, ki še ni dolgo na trgu. Kakšne so kaj izkušnje? Baje deluje podobno kot Toshiba. Sicer 9 kW Panasonic ni na listi za subvencijo, je pa na listi 12 kW, ki pa bi bil zame verjetno premočan. V čem je fora, da eno dajo na listo, drugo pa ne (isti proizvajalec TČ)?
#9
V inverterskem razredu imaš zelo pestro izbiro, ti pa izbereš :?

Hitachi, edini s scroll kompresorjem in bonbončki, ki jih nobena od omenjenih nima
Fujitsu, edini z serijskim zalogovnikom 25l, koaxsialnim izmenjevalnikom in krmilnikom, ki med inverterji nima konkurence
Sanyo edina TČ s pararelnim odtaljevanjem med inverterji
Sthiebel Eltron najboljše kar lahko kupiš v inverterskem razredu, seveda je takšna tudi cena
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
numerouno Napisal:Kak pa je kaj ta Panasonicova TČ? Kolikor vem, gre za novejši model, ki še ni dolgo na trgu. Kakšne so kaj izkušnje? Baje deluje podobno kot Toshiba. Sicer 9 kW Panasonic ni na listi za subvencijo, je pa na listi 12 kW, ki pa bi bil zame verjetno premočan. V čem je fora, da eno dajo na listo, drugo pa ne (isti proizvajalec TČ)?

Sam imam model aquarea t-cap 12kw, ta ni na listi eko sklada - zakaj ni ne vem, lani tako in tako ni bila. So pa trije novi modeli t-cap, ki daje nazivno moč tudi pri -15°, HT to je visokotemperaturna oz. greje do 65°, in ta model, ki je na listi ekosklada (je tudi najcenejši od teh treh modelov), ki menda ponuja najboljše razmerje učinkovitost/zmogljivost!

Z našo sem zadovoljen. V teh mrzlih dnevih in ob sneženju je brez težav ogrela našo hišo - 200m2 in radiatorji!
#11
rlasic Napisal:
numerouno Napisal:Kak pa je kaj ta Panasonicova TČ? Kolikor vem, gre za novejši model, ki še ni dolgo na trgu. Kakšne so kaj izkušnje? Baje deluje podobno kot Toshiba. Sicer 9 kW Panasonic ni na listi za subvencijo, je pa na listi 12 kW, ki pa bi bil zame verjetno premočan. V čem je fora, da eno dajo na listo, drugo pa ne (isti proizvajalec TČ)?

Sam imam model aquarea t-cap 12kw, ta ni na listi eko sklada - zakaj ni ne vem, lani tako in tako ni bila. So pa trije novi modeli t-cap, ki daje nazivno moč tudi pri -15°, HT to je visokotemperaturna oz. greje do 65°, in ta model, ki je na listi ekosklada (je tudi najcenejši od teh treh modelov), ki menda ponuja najboljše razmerje učinkovitost/zmogljivost!

Z našo sem zadovoljen. V teh mrzlih dnevih in ob sneženju je brez težav ogrela našo hišo - 200m2 in radiatorji!
Kje si jo nabavil? Koliko te je stala komplet investicija v TČ?
#12
Ne "nasedajte" izjavam... Panasonic visokotemperaturna TČ.

Za Panasonica odprite novo temo (če se jih bo kaj prodalo v 2012?), njihovih klim nisem nikoli jemal preveč resno oz bolj home varianta z milijonsko naklado. Nek soliden izdelek bi rekel, kako je pa z njihovimi TČ ??? Govori se malo ali enako nič?... nova tema bo potrebna.

Edina, ki je za hišno uporabo res HT je od Daikina (ima odličen COP), vse ostalo pa???

Kar je enokompresorskega - proizvajalec žal samo navaja podatek, da TČ lahko deluje do npr. 65°C, 70°C - realno največkrat ob podpori grelcev (ali je uporabno v Angliji, Španiji, nekje kjer temp. ne padejo pod 0°C).

Nek "HT" Dimplex npr. ogreje vodo na 70°C - COP 1,3

Predhodno je potrebno preštudirati pri kateri zunanji temp. še dosega neka TČ 70°C in kakšen je izkoristek.
#13
prasuvse Napisal:Ne "nasedajte" izjavam... Panasonic visokotemperaturna TČ.

Za Panasonica odprite novo temo (če se jih bo kaj prodalo v 2012?), njihovih klim nisem nikoli jemal preveč resno oz bolj home varianta z milijonsko naklado. Nek soliden izdelek bi rekel, kako je pa z njihovimi TČ ??? Govori se malo ali enako nič?... nova tema bo potrebna.

Edina, ki je za hišno uporabo res HT je od Daikina (ima odličen COP), vse ostalo pa???

Kar je enokompresorskega - proizvajalec žal samo navaja podatek, da TČ lahko deluje do npr. 65°C, 70°C - realno največkrat ob podpori grelcev (ali je uporabno v Angliji, Španiji, nekje kjer temp. ne padejo pod 0°C).

Nek "HT" Dimplex npr. ogreje vodo na 70°C - COP 1,3

Predhodno je potrebno preštudirati pri kateri zunanji temp. še dosega neka TČ 70°C in kakšen je izkoristek.

Daikin ima kar nizek COP: 3,4, poleg tega je na listi za subvencijo le 8 kW, 11 kW TČ Daikin ni na listi.
#14
Panasonic je relativno poceni, kako bo pa z zanesljivostjo delovanja je pa teško napovedat. Sam imam montiranega samo enega, kateri zaenkrat deluje čisto ok. Je pa res krmilnik bolj tak tak, kar pa konkurenca razen Fujitsu in kolikor toliko Hitachi nima nič kaj bolje rešeno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Iskanje po temi