delovna temp kolektorja = +2 st (ko je TČ vklopljena)
2011 2010 2009 2012
1 599 670 667 611
2 500 545 466
3 352 390 358
4 107 252 168
5 77 106 107
6 53 57 73
7 76 107 68
8 55 39 67
9 52 75 51
10 248 263 153
11 469 319 290
12 588 577 477
3176 3400 2945

montažna 135 voda 55 stopinj 5 članov, hiša 22-27 stopinj (gretje, hlajenje, priprava tople sanitarne vode veliko
10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.

Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2011
januar 18,65 (578)
februar 19,14 (536)
marec 15,23 (472)
april 7,40 (222)
maj 5,81 (180)
junij 4,27 (128)
julij 2,19 (68)
avgust 3,45 (107)
september 3,33 (100)
oktober 8,94 (277)
november 15,93 (478)
december 18,94 (587)

2012
januar 21,84 (677)

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/C8/1j5ebDXa/poraba-tc-01-2012unichr("46")jpg[/img]
Lokacija štajerska
TČ zemlja/voda 5kWh, 300m zemeljski kolektor, ogrevanih 150m2, poroterm 25+20 fasada, mansarda 40cm ursa sf 35, okna troslojna+ ral montaža.

januar 655 kwh
poraba za ogrevanje 22 stopinj, sanitarna voda 45 stopinj in prezračevanje.
trenutna poraba kWhjev pri noč-12, dan-8

34kWh
(MT23kWh, VT11kWh)

sole+2
V zadnjih petih dneh smo pokurili 123 kWh (24,6 kWh/dan).
Danes je bila minimalna temperatura -12,3, trenutno je -6,5 st.C. Povprečna ta mesec je -7,06 st.C.
[img]httpunichr("58")//grizeunichr("46")zevsunichr("46")si/podatki/weekunichr("46")gif[/img]

Še ena cvetka :?
Pred par dnevi sem čistil rekuperator in ugotovil, da je by-pass odprt. Poleti mi je namreč vsake toliko zablokiralo delovanje by-pass lopute in sem dobil novo elektroniko. Ko sem jo zamenjal, sem narobe priklopil kabel lopute in ta je bila stalno odprta. Torej sem od avgusta dalje veselo hladil hišo, tudi ko je bilo zunaj pod ničlo :roll: Sem poskrbel, da ne bo poraba slučajno premajhna 8) Sedaj mi je tudi jasno, zakaj je bilo zadnje mesece v kurilnici tako hladno, prejšnje zime pa je bil to najtoplejši prostor v hiši.
tomice Napisal:Še ena cvetka :? Pred par dnevi sem čistil rekuperator in ugotovil, da je by-pass odprt. Poleti mi je namreč vsake toliko zablokiralo delovanje by-pass lopute in sem dobil novo elektroniko. Ko sem jo zamenjal, sem narobe priklopil kabel lopute in ta je bila stalno odprta. Torej sem od avgusta dalje veselo hladil hišo, tudi ko je bilo zunaj pod ničlo :roll: Sem poskrbel, da ne bo poraba slučajno premajhna 8) Sedaj mi je tudi jasno, zakaj je bilo zadnje mesece v kurilnici tako hladno, prejšnje zime pa je bil to najtoplejši prostor v hiši.
A se ni videlo na displeju, koliko stopinj ti vpihuje?
Verjetno bi videl, da nekaj ne štima...
Kakšne imaš parametre zdaj?
tomice Napisal:Še ena cvetka :?
Pred par dnevi sem čistil rekuperator in ugotovil, da je by-pass odprt. Poleti mi je namreč vsake toliko zablokiralo delovanje by-pass lopute in sem dobil novo elektroniko. Ko sem jo zamenjal, sem narobe priklopil kabel lopute in ta je bila stalno odprta. Torej sem od avgusta dalje veselo hladil hišo, tudi ko je bilo zunaj pod ničlo :roll: Sem poskrbel, da ne bo poraba slučajno premajhna 8) Sedaj mi je tudi jasno, zakaj je bilo zadnje mesece v kurilnici tako hladno, prejšnje zime pa je bil to najtoplejši prostor v hiši.

Res zanimivo. Glede na to, da si imel vse mesece razen v novembru manjšo porabo, kot prejšnje leto je očitno vseeno ali dela by-pass ali ti vstopni zrak dogreva z izstopnim. Toliko o izkoristku rekuperatorjev, ki jih veselo navajajo proizvajalci. :roll:

LPJ
smrekca Napisal:
tomice Napisal:Še ena cvetka :? Pred par dnevi sem čistil rekuperator in ugotovil, da je by-pass odprt. Poleti mi je namreč vsake toliko zablokiralo delovanje by-pass lopute in sem dobil novo elektroniko. Ko sem jo zamenjal, sem narobe priklopil kabel lopute in ta je bila stalno odprta. Torej sem od avgusta dalje veselo hladil hišo, tudi ko je bilo zunaj pod ničlo :roll: Sem poskrbel, da ne bo poraba slučajno premajhna 8) Sedaj mi je tudi jasno, zakaj je bilo zadnje mesece v kurilnici tako hladno, prejšnje zime pa je bil to najtoplejši prostor v hiši.
A se ni videlo na displeju, koliko stopinj ti vpihuje?
Verjetno bi videl, da nekaj ne štima...
Kakšne imaš parametre zdaj?
Nisem bi pozoren na to, kateri parameter kaže katero temperaturo. Temperature so bile 1, 6, 21 in 18, kar je na oko v redu, nisem pa opazil, da bi morale biti 6 in 18 zamenjani. Tako pa je šel ven zrak 18 st. in v hišo 6 Sad
Očitno je kljub temu, da je šel izstopni zrak mimo kocke, ogrel cel rekuperator toliko, da ni zmrznil. Tudi to, da se vstopni zrak že nekoliko ogreje pred vstopom v rekuperator, ni škodilo.

Sedaj, ko dela by-pass tako kot je treba, kaže:
TvRek = -1
TizRek = 6,5
TvHisa = 21
TizHisa =21

s tem, da je trenutno vklopljena zaščita proti zmrzovanju in dela izstopni ventilator na 35%, vstopni pa na 30%.
Da nekaj ni v redu, bi mi moralo biti jasno tudi zato, ker vlažnost v hiši nikakor ni prišla višje od 35%. Sedaj pa je med 40 in 50%.
Jerry69 Napisal:
tomice Napisal:Še ena cvetka :?
Pred par dnevi sem čistil rekuperator in ugotovil, da je by-pass odprt. Poleti mi je namreč vsake toliko zablokiralo delovanje by-pass lopute in sem dobil novo elektroniko. Ko sem jo zamenjal, sem narobe priklopil kabel lopute in ta je bila stalno odprta. Torej sem od avgusta dalje veselo hladil hišo, tudi ko je bilo zunaj pod ničlo :roll: Sem poskrbel, da ne bo poraba slučajno premajhna 8) Sedaj mi je tudi jasno, zakaj je bilo zadnje mesece v kurilnici tako hladno, prejšnje zime pa je bil to najtoplejši prostor v hiši.

Res zanimivo. Glede na to, da si imel vse mesece razen v novembru manjšo porabo, kot prejšnje leto je očitno vseeno ali dela by-pass ali ti vstopni zrak dogreva z izstopnim. Toliko o izkoristku rekuperatorjev, ki jih veselo navajajo proizvajalci. :roll:

LPJ
Očitno so te izgube zanemarljive v primerjavi s celotno porabo za ogrevanje. Je pa vprašanje, kolikšna bi bila poraba, če bi rekuperator opravljal svojo funkcijo v celoti.
Tole pa izredno težko verjamem.......

Kljub nizki vlagi bi se ti nekje morala cediti voda, rosišče si v takih pogojih sesul vsaj na 5 koncih. Vmes je bilo tudi nekaj obdobij z izrazito visoko RV.

Kakorkoli, samo da si pogruntal pred resničnim mrazom, ki nas čaka v prihodnjih dneh. Vprašanje, če ne bi zamrznil kocke.......
berghaus Napisal:Tole pa izredno težko verjamem.......

Kljub nizki vlagi bi se ti nekje morala cediti voda, rosišče si v takih pogojih sesul vsaj na 5 koncih. Vmes je bilo tudi nekaj obdobij z izrazito visoko RV.

Kakorkoli, samo da si pogruntal pred resničnim mrazom, ki nas čaka v prihodnjih dneh. Vprašanje, če ne bi zamrznil kocke.......
Tudi jaz zelo težko verjamem, da sem bil takšen gumpec in nisem tega že prej pogruntal. Sedaj, ko pomislim nazaj, pa sploh. Pred časom sem namreč tipal pločevinasti kanal v kurilnici, ki se mi je zdel dokaj mrzel za 18 st.C :oops:

In res je kar praviš, da sem na srečo napako ugotovil še pravi čas, ker drugače bi v trenutnih razmerah lahko uničil kocko in bi šlo 600 evrčkov. Na srečo gre izstopni zrak tudi pri by-passu po sprednji stranici kocke in jo vsaj malo ogreje.
poraba v prvih devetih dneh 32 kwh na dan v povprečju... sem pa regulacijo spreminjal in sem ene 50% te skupne porabe v devetih dneh, povročil z "igranjem" regulacije za eno noc in mi je 8 kwh grelc laufal, ki sem jo do takrat pustil na miru
Nov na forumu Smile

Vitocal 222-g, 160 m2, talno, porotherm dryfix 30 cm - brez fasade, troslojna okna, streha 42 cm SF 35, talna plošča na 10 cm XPS + 18 cm EPS pod estihom, rekuperator KVL EC 300 PRO

OKT, NOV DEC 2011: 927 kWh (ogrevanje in SV) - 1502 kWh (vsa elektrika)
JAN 2012: 22,7 kWh/dan - 872kWh
FEB 2012: 35,7 kWh/dan
poglejte porabo pri dryfix 30,ima tako porabo kot nekateri z dobro izolacijo,malo za razmislit