Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Kje si jo dobil za tako ceno?
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Me veseli MI2 za tvojo pilotsko študijo ,ki si jo naredil na identičnem objektu,pri skoraj enakih zunanjih pogojih ob različnih načinih ogrevanja. S tem si dokazal,da ima LT TČ pri srednje temperaturnem ogrevanju še vedno COP 2,kar je več kot odlično . Če bi si pa privoščil HT TČ, bi pa komot grel na 45C in imel COP še vedno 2.67 kar je že malo razlike v porabi elektrike,ker bi jo imel v 24 urah 46kwh. Vprašanje če bi povrnil razliko v xxx letih. Vendar bi moral še izračunat dejanski COP naprav v tvojem primeru,ki pa je 166kw/61kwh=COP1=2.72 napram in finančni COP,ki pa je 17€(prištejmo obročno odplačilo olja in prevozne stroške po l)/6.3€=> COP=2.7. (ni upoštevan dimnikar in pa servisi gorilca in peči na olje;pri tem je verjetno finančni COP še višji blizu 2.8??) Pri TČ HT pa lahko te izračunane COP-e povečaš za najmanj 30%. Torej se ti pri porabi olja npr 3000l olja investicija v HT TČ (ki je namenjena radiatorskemu gretju slabše izoliranih hiš) vpovrne v 4 letih! V tvojem primeru z LT TČ pa se povrne že prej kot v 2 letih gotovo!?Zavidanja vredni rezultati in samo 8) 8) 8) :wink: :wink: BRAVO in kar tako naprej!!
Je pa odločilno pri tebi verjetno velika površina grelnih teles in pa obtočna črpalka na max. ki toploto čimbolj oddaja v prostor. Ker z mojo hitrostjo OČ na 1,mi v bolje izolirani bajti ne uspe tako dobro segret hišo pri nizki LWT in pri -11C ZT. Imamo pa male radiatorje.
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Kako si prišel do cifre 271% :?: iz podatkov 16,6€ -> 7,93€
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
166 kW toplotne energije v olju / 61 kW energije elektrike * 100 = 272 %
Po mojem bi bilo bolj prav takole:
166 kW (olja) * 0.85 (izkoristek peči) = 141 kW potreba energije
61 kW (elektrike) * x (COP) = 141 kW (potreba energije)
torej x (COP) = 2,3
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
@migaj
Elektriko sem prenesel k 5rolu,ampak traja in prej ko marca ne bo.
Sicer pa včeraj zvečer sem opazil da je TČ dosegla svoj limit in nisem spravil več kot 20 C v hišo.Vklopili so se mi dodatni grelci, potem je šla glavna vaovalka. Dobro da je sosed poklicni gasilec električar in mi jo je menjal.
Vprašanje, ker je moja TČ enofazna sem imel zunanjo in notranjo enoto na isti fazi in je to seveda preveč za 20 A varovalko. Sedaj sem prevezal zunanjo in notranjo enoto vsako na svojo fazo in upam, da je lahko tako vezano. Namreč, če mi sedaj zmanjka ena faza recimo notranje enote, se bo zunanja enota takoj ustavila? Saj komunikacije med enotama več ne bo!?
Potem mislim,da bo grela še malo dlje v minus, recimo do -13 C.
Hvala za nasvet!
Vsekakor pa sem zelo vesel da sem letos namesto 2000 eur Elkota raje dodal 1500 eur in se sedaj grejem na TČ
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
@MI2
Koliko je bila pred menjavo s TČ sezonska poraba kurilnega olja? Samo za 2.000 €? Ker ta dnevna poraba olja, ki si jo dosegel tu je kar huda.
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
@Gasper123
Verjetno imata oba prav, saj če vzamemo kurilno olje, ki ima energetsko vrednost 10 kW za liter je nesmiselno upoštevati samo dejanski izkoristek tega energenta, ki ga dosežemo v peči takšni ali drugačni. Plačal sem namreč vse kilowate v litru kurilnega olja. Zgube in dejanski izkoristek je pa žal nižji kar nas seveda ne veseli, enako kot če bi računali samo potrebno energijo za ogretje hiše in zanemarili izgube skozi konstantno ohlajanje v tla, streho in stene. Potem bi ogrevali samo zaradi prezračevanja.,
Dejanska poraba je bila 2000 l + 5-8 prm bukovih drv na sezono
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Najbolj merodajno bo ob koncu zime...2.000 litrov kurilca + cca. 6 metrov drv je= cca. 2400 EUR,
toliko in toliko kWh + kar je še zraven (kurilec, drva?) = YYYY.
Čez črto..razlika lani/letos = ________
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Prejšnjo zimo smo v dobrih petih mesecih (oktober-marec), porabili natanko 2.000l kurilnega olja, oziroma 380-400l na mesec.
Sedaj, ko so temperature padle močno pod ničlo, in je napovedano vsaj še en teden hudega mraza, lahko povprečne temperature komot primerjamo z lanskimi.
Z TČ smo od 5. oktobra do danes, porabili 3996*kWh, prostore pa ogrevamo za 1°C višjo temperaturo ko prejšnja leta.
Poraba se z kurilcem nikakor ne more primerjati, tudi če se elektrika podraži za 100%, bo ogrevanje z TČ dosti cenejše.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
Od1 febr. do danes sem porabil 140kw pa je temp. skozi cca -8-10st to je komaj 3,5 litra olja na24ur