1.2.2012 ob 12:07
Pozdravljeni, sedaj ko so temperature resnično nizke -11 C zjutraj in -5 C čez dan ter skoraj popolnoma oblačno vreme brez dodatne toplote sonca, ki nam segreva hišo sem se odločil narediti 24 urno primerjavo porabe.
Kot nekateri že veste sem lastnik zelo ugodne 12 kW inverter toplotne črpalke Midea, seveda pa sem obstoječo kombinirano peč olje-trda goriva pustil priklopljeno v ogrevalnem sistemu.
Krmiljenje ogrevanja je prepuščeno vremenski regulaciji Seltron WDC-20 v kombinaciji z dd2+ sobno enoto.
Skratka, ko sem 31.01.12 od 10.30 uri izklopil TČ je bilo v stanovanju + 19,5 C kar imam nastavljeno kot nočni režim temperature. Ob gorilec sem postavil priročno 20 l plastenko s sveže natočenim EL-KOtom in cevi od gorilca neposredno potopil v plastenko. Da sem meritev lahko izvajal sem plastenko postavil na zelo občutljivo Bizerba tehtnico z razdelkom 1g, katero sem uporabil za preračunavanje porabe v litrih.
Torej netto 20 l EL-KOta, ki sem ga kupil je tehtalo točno 16,98 kg.
Cel dan 24h do 01.02.2012 10.30 h sem uporabljal izključno gorilec za ogrevanje hiše in zagotavljal temperaturo v hiši 19,5 C nočni in 22 C dnevni režim.
Poraba kurilnega olja za teh 24 h je bila 16,57 l/24h za ogrevanje hiše 145 m2, ki ima 13 velikih radiatorjev in od te kvadrature samo 26 m2 talnega gretja. Poraba sanitarne vode na 45 C je bila v tem času cca 200 l.
Hiša je letnik 1970 in ima nova okna in vrata ter 20 cm izolacije na podstrehi, ampak brez izolacijske fasade. Fasada je samo star omet iz perlita v debelini 5 cm.
Za 24 ur ogrevanja z oljem sem torej odštel cca 16,60 € in porabil 166 kW toplotne energije, koliko je bilo dejansko uporabne toplote brez izgub dimnih plinov bo bolj vidno v primerjavi s porabo TČ in upoštevanjem njenega COP pri takšnih temperaturah.
Sicer nista dva dneva nikoli enaka, pa vendar.
Danes od 10.30 h ponovno ogrevam hišo z enakim dnevno nočnim režimom, ampak s toplotno črpalko in nastavljeno temperaturo dvižnega voda na 38 do 42 C in vam porabo kW/h na posebnem el.števcu sporočim jutri.
Glede na slab izkoristek moje kombinirane peči in na izgube dimnih plinov bo to zanimiva primerjava, ki bo temeljila vsaj na porabi različnih energentov v istem objektu, če že ostalih spremenljivk enake zunanje temperature ne moremo nikoli zagotoviti.
V večini starejših hiš po SLO nimajo vgrajenih posebnih oljnih kotlov, ampak so bolj v uporabi kombinirani. In morda se bo še kdo od zagriženih skeptikov odločil za TČ.
Kot nekateri že veste sem lastnik zelo ugodne 12 kW inverter toplotne črpalke Midea, seveda pa sem obstoječo kombinirano peč olje-trda goriva pustil priklopljeno v ogrevalnem sistemu.
Krmiljenje ogrevanja je prepuščeno vremenski regulaciji Seltron WDC-20 v kombinaciji z dd2+ sobno enoto.
Skratka, ko sem 31.01.12 od 10.30 uri izklopil TČ je bilo v stanovanju + 19,5 C kar imam nastavljeno kot nočni režim temperature. Ob gorilec sem postavil priročno 20 l plastenko s sveže natočenim EL-KOtom in cevi od gorilca neposredno potopil v plastenko. Da sem meritev lahko izvajal sem plastenko postavil na zelo občutljivo Bizerba tehtnico z razdelkom 1g, katero sem uporabil za preračunavanje porabe v litrih.
Torej netto 20 l EL-KOta, ki sem ga kupil je tehtalo točno 16,98 kg.
Cel dan 24h do 01.02.2012 10.30 h sem uporabljal izključno gorilec za ogrevanje hiše in zagotavljal temperaturo v hiši 19,5 C nočni in 22 C dnevni režim.
Poraba kurilnega olja za teh 24 h je bila 16,57 l/24h za ogrevanje hiše 145 m2, ki ima 13 velikih radiatorjev in od te kvadrature samo 26 m2 talnega gretja. Poraba sanitarne vode na 45 C je bila v tem času cca 200 l.
Hiša je letnik 1970 in ima nova okna in vrata ter 20 cm izolacije na podstrehi, ampak brez izolacijske fasade. Fasada je samo star omet iz perlita v debelini 5 cm.
Za 24 ur ogrevanja z oljem sem torej odštel cca 16,60 € in porabil 166 kW toplotne energije, koliko je bilo dejansko uporabne toplote brez izgub dimnih plinov bo bolj vidno v primerjavi s porabo TČ in upoštevanjem njenega COP pri takšnih temperaturah.
Sicer nista dva dneva nikoli enaka, pa vendar.
Danes od 10.30 h ponovno ogrevam hišo z enakim dnevno nočnim režimom, ampak s toplotno črpalko in nastavljeno temperaturo dvižnega voda na 38 do 42 C in vam porabo kW/h na posebnem el.števcu sporočim jutri.
Glede na slab izkoristek moje kombinirane peči in na izgube dimnih plinov bo to zanimiva primerjava, ki bo temeljila vsaj na porabi različnih energentov v istem objektu, če že ostalih spremenljivk enake zunanje temperature ne moremo nikoli zagotoviti.
V večini starejših hiš po SLO nimajo vgrajenih posebnih oljnih kotlov, ampak so bolj v uporabi kombinirani. In morda se bo še kdo od zagriženih skeptikov odločil za TČ.