1.2.2012 ob 12:54
delovna temp kolektorja = +2 st (ko je TČ vklopljena)
tomice Napisal:Še ena cvetka :? Pred par dnevi sem čistil rekuperator in ugotovil, da je by-pass odprt. Poleti mi je namreč vsake toliko zablokiralo delovanje by-pass lopute in sem dobil novo elektroniko. Ko sem jo zamenjal, sem narobe priklopil kabel lopute in ta je bila stalno odprta. Torej sem od avgusta dalje veselo hladil hišo, tudi ko je bilo zunaj pod ničlo :roll: Sem poskrbel, da ne bo poraba slučajno premajhna 8) Sedaj mi je tudi jasno, zakaj je bilo zadnje mesece v kurilnici tako hladno, prejšnje zime pa je bil to najtoplejši prostor v hiši.A se ni videlo na displeju, koliko stopinj ti vpihuje?
tomice Napisal:Še ena cvetka :?
Pred par dnevi sem čistil rekuperator in ugotovil, da je by-pass odprt. Poleti mi je namreč vsake toliko zablokiralo delovanje by-pass lopute in sem dobil novo elektroniko. Ko sem jo zamenjal, sem narobe priklopil kabel lopute in ta je bila stalno odprta. Torej sem od avgusta dalje veselo hladil hišo, tudi ko je bilo zunaj pod ničlo :roll: Sem poskrbel, da ne bo poraba slučajno premajhna 8) Sedaj mi je tudi jasno, zakaj je bilo zadnje mesece v kurilnici tako hladno, prejšnje zime pa je bil to najtoplejši prostor v hiši.
smrekca Napisal:Nisem bi pozoren na to, kateri parameter kaže katero temperaturo. Temperature so bile 1, 6, 21 in 18, kar je na oko v redu, nisem pa opazil, da bi morale biti 6 in 18 zamenjani. Tako pa je šel ven zrak 18 st. in v hišo 6tomice Napisal:Še ena cvetka :? Pred par dnevi sem čistil rekuperator in ugotovil, da je by-pass odprt. Poleti mi je namreč vsake toliko zablokiralo delovanje by-pass lopute in sem dobil novo elektroniko. Ko sem jo zamenjal, sem narobe priklopil kabel lopute in ta je bila stalno odprta. Torej sem od avgusta dalje veselo hladil hišo, tudi ko je bilo zunaj pod ničlo :roll: Sem poskrbel, da ne bo poraba slučajno premajhna 8) Sedaj mi je tudi jasno, zakaj je bilo zadnje mesece v kurilnici tako hladno, prejšnje zime pa je bil to najtoplejši prostor v hiši.A se ni videlo na displeju, koliko stopinj ti vpihuje?
Verjetno bi videl, da nekaj ne štima...
Kakšne imaš parametre zdaj?

Jerry69 Napisal:Očitno so te izgube zanemarljive v primerjavi s celotno porabo za ogrevanje. Je pa vprašanje, kolikšna bi bila poraba, če bi rekuperator opravljal svojo funkcijo v celoti.tomice Napisal:Še ena cvetka :?
Pred par dnevi sem čistil rekuperator in ugotovil, da je by-pass odprt. Poleti mi je namreč vsake toliko zablokiralo delovanje by-pass lopute in sem dobil novo elektroniko. Ko sem jo zamenjal, sem narobe priklopil kabel lopute in ta je bila stalno odprta. Torej sem od avgusta dalje veselo hladil hišo, tudi ko je bilo zunaj pod ničlo :roll: Sem poskrbel, da ne bo poraba slučajno premajhna 8) Sedaj mi je tudi jasno, zakaj je bilo zadnje mesece v kurilnici tako hladno, prejšnje zime pa je bil to najtoplejši prostor v hiši.
Res zanimivo. Glede na to, da si imel vse mesece razen v novembru manjšo porabo, kot prejšnje leto je očitno vseeno ali dela by-pass ali ti vstopni zrak dogreva z izstopnim. Toliko o izkoristku rekuperatorjev, ki jih veselo navajajo proizvajalci. :roll:
LPJ
berghaus Napisal:Tole pa izredno težko verjamem.......Tudi jaz zelo težko verjamem, da sem bil takšen gumpec in nisem tega že prej pogruntal. Sedaj, ko pomislim nazaj, pa sploh. Pred časom sem namreč tipal pločevinasti kanal v kurilnici, ki se mi je zdel dokaj mrzel za 18 st.C :oops:
Kljub nizki vlagi bi se ti nekje morala cediti voda, rosišče si v takih pogojih sesul vsaj na 5 koncih. Vmes je bilo tudi nekaj obdobij z izrazito visoko RV.
Kakorkoli, samo da si pogruntal pred resničnim mrazom, ki nas čaka v prihodnjih dneh. Vprašanje, če ne bi zamrznil kocke.......