Pozdravljeni, sedaj ko so temperature resnično nizke -11 C zjutraj in -5 C čez dan ter skoraj popolnoma oblačno vreme brez dodatne toplote sonca, ki nam segreva hišo sem se odločil narediti 24 urno primerjavo porabe.
Kot nekateri že veste sem lastnik zelo ugodne 12 kW inverter toplotne črpalke Midea, seveda pa sem obstoječo kombinirano peč olje-trda goriva pustil priklopljeno v ogrevalnem sistemu.
Krmiljenje ogrevanja je prepuščeno vremenski regulaciji Seltron WDC-20 v kombinaciji z dd2+ sobno enoto.
Skratka, ko sem 31.01.12 od 10.30 uri izklopil TČ je bilo v stanovanju + 19,5 C kar imam nastavljeno kot nočni režim temperature. Ob gorilec sem postavil priročno 20 l plastenko s sveže natočenim EL-KOtom in cevi od gorilca neposredno potopil v plastenko. Da sem meritev lahko izvajal sem plastenko postavil na zelo občutljivo Bizerba tehtnico z razdelkom 1g, katero sem uporabil za preračunavanje porabe v litrih.
Torej netto 20 l EL-KOta, ki sem ga kupil je tehtalo točno 16,98 kg.
Cel dan 24h do 01.02.2012 10.30 h sem uporabljal izključno gorilec za ogrevanje hiše in zagotavljal temperaturo v hiši 19,5 C nočni in 22 C dnevni režim.
Poraba kurilnega olja za teh 24 h je bila 16,57 l/24h za ogrevanje hiše 145 m2, ki ima 13 velikih radiatorjev in od te kvadrature samo 26 m2 talnega gretja. Poraba sanitarne vode na 45 C je bila v tem času cca 200 l.
Hiša je letnik 1970 in ima nova okna in vrata ter 20 cm izolacije na podstrehi, ampak brez izolacijske fasade. Fasada je samo star omet iz perlita v debelini 5 cm.
Za 24 ur ogrevanja z oljem sem torej odštel cca 16,60 € in porabil 166 kW toplotne energije, koliko je bilo dejansko uporabne toplote brez izgub dimnih plinov bo bolj vidno v primerjavi s porabo TČ in upoštevanjem njenega COP pri takšnih temperaturah.
Sicer nista dva dneva nikoli enaka, pa vendar.

Danes od 10.30 h ponovno ogrevam hišo z enakim dnevno nočnim režimom, ampak s toplotno črpalko in nastavljeno temperaturo dvižnega voda na 38 do 42 C in vam porabo kW/h na posebnem el.števcu sporočim jutri.

Glede na slab izkoristek moje kombinirane peči in na izgube dimnih plinov bo to zanimiva primerjava, ki bo temeljila vsaj na porabi različnih energentov v istem objektu, če že ostalih spremenljivk enake zunanje temperature ne moremo nikoli zagotoviti.
V večini starejših hiš po SLO nimajo vgrajenih posebnih oljnih kotlov, ampak so bolj v uporabi kombinirani. In morda se bo še kdo od zagriženih skeptikov odločil za TČ.
#2
Zanimivo-jaz sem decembra naredil probo z oljem-v 24 urah je bila poraba (ponoči)cca5.5 litra pri priblizno enakih temp. drugi dan poraba tč cca30kw za 95 m2 in notranjo temp.21st-meni je vse jasno ,ne vem pa ali je za tako veliko porabo olja kriva peč ali ja hakeljc drugje.5 L olja je cca50kw-poraba tč-30kw
#3
Kot napisano je to kombinirana peč, ampak gorilec je na sveže nastavljen s strani serviserja in dimni plini dosegajo max.200 C, po izpisku meritev plinov sodeč bi naj moja naprava dosegala 82 % izkoristek. Nova šoba je 0,75 in ima urno porabo točno 2,89 l/h EL-KOta.
Interval je bil 24 h. Ponoči je poraba nekoliko manjša, že zaradi zmanjšanega nočnega režima sobnih temperatur in Berghausove 200 t akumulacije betona ter cigla, iz 22 C na 19,5 C, čeprav so zunanje nočne temperature bistveno nižje.
Morda bi bil pomemben podatek tudi, da spimo pri minimalno odprtih oknih v treh prostorih, ki se morajo čez dan ponovno ogreti.
To je tudi edina tema pri kateri se z ženo kregava!
Predvidevam pa, da bo poraba TČ okoli 60 kW.
#4
V treh dneh zapraviš za 1m3 stiroporja.
#5
dedek Napisal:Zanimivo-jaz sem decembra naredil probo z oljem

December je bil eden najtoplejših v zadnjih letih in ni nikakršne primerjave s temepraturami, ki so zadnje dni.

Če boš test naredil zdaj še 1 x boš opazil konkretno večjo porabo (verjetno precej podobno kot Mi2).
#6
vincent to kar si napisal absolutno drzi-razlika bi bila v teh dneh res bistveno večja-pove pa podatek kako je ogrevanje z oljem drago,kot sem napisal ne vem ali je kriva pri meni peč ali je kaj drugega- z izolacijo hiše sem pričakoval bistveno manjšo porabo olja pa sem se uštel.
#7
kremenckov ata Napisal:V treh dneh zapraviš za 1m3 stiroporja.
To je bil samo preizkus z oljem, drugače itak TČ opravlja svoje delo, tako da v treh dneh zapravim samo 1/3 1m3 stiropora :wink: .
Seveda, da je fasada naslednja na programu letos ampak vse na enkrat pač ne gre.
#8
Torej primerjava je zaključena in sicer
16,57 l EL-KOta za 24 h=16,6 € oziroma
61 kWh porabe TČ za 24 h=7,93 €

Če se sedaj malo poigram z izračunom sledi da 166 kW Elkota minus 25% izgub dimnih plinov je 124,50 kW uporabne toplote v primerjavi z 61 kWh in predstavlja
COP okoli 2,0 pri temperaturah ponoči -11C in podnevi -5 C

TČ mi te temperature še zmore brez vklopa dodatnih grelcev.
Me pa jezijo defrosti, ki se dogajajo vsakih cca 70 min čeprav na zunanji enoti sploh ni ledu. Sicer so zaključeni v 2 minutah ampak se mi zdijo nepotrebni.
Berem navodila in piše da se ob defrostu izvaja vračanje olja v kompresor.
V času defrosta sta vključena oba dodatna grelca v notranji enoti torej 2x1,5 kW za 2 min.
Kaj pogojuje defroste pri vaših napravah?
#9
pri moji tč se ravno tako izvajajo defrosti čeprav ni ledu in tudi časovno kratki-nič se ne sekiraj-to je drobna pomanjklivost tč-zrak-voda(so pa res zaradi olja) -sem pa prijetno presenečen nad dokaj nizko porabo in delovanjem pri-11-pri tebi
mene je koštala v samogradnj cca 2000evr. tvoja je recimo cca3000 pa še bojler je zraven-res se je ne splača delat v samogradnji.
#10
@dedek
ni čist tako, 300 l bojler z dvema izmenjevalcema toplote sem imel že prej ko sem kupil 30 cevni solarni sistem.
#11
zanimivo in hkrati čestitke. mi je pa malo nizek dvižni vod. jaz imam te dni bolj kot ne med 50 in 55°C v dnevnem režimu, ter med 43 in 45°C v znižanem, nočnem načinu - temperatura prostorov ponoči 19, dnevni režim pa 22°C. sem poskusil iti nižje, pa ni bilo v redu. je pa res že od nenedelje zjutraj fino dosti zlo mrzlega vetra. za ogrevanje sicer nimam tč (pač pa en poceni uplinjak na polena). če bi jo lahko nabavil tako ugodno kot ti - verjetno ne bi prav dosti okleval.
#12
@aleks
dvižni vod mi sedaj še zadostuje 42 C v dnevnem režimu in 38 C v nočnem, to je bolj povezano z površino grelnih teles v objektu in kot sem tudi že preizkusil z visoko hitrostjo obtočne črpalke, ki prečrpa 2m3 vode na uro.
Recimo pri meni je temp. vstopne vode v radiator 41 C in izstop 39,5 C.
Sama TČ vzdržuje 3 K diferenco med vodoma. Zaradi tega imam izhodno temepraturo plina iz notranje enote 41,5 C in vhod plina 51 C. Če sem zmanjšal hitrost obtočne črpalke se je temperatura vhoda plina povišala na 58 C ali še višje. Kar pomeni, da dosega slabši COP.
#13
MI2 Napisal:@dedek
ni čist tako, 300 l bojler z dvema izmenjevalcema toplote sem imel že prej ko sem kupil 30 cevni solarni sistem.
Se opravičujem tvoja tč če sem prav razumel ima tudi priklop za bojler ze narejen
#14
aleks Napisal:zanimivo in hkrati čestitke. mi je pa malo nizek dvižni vod. jaz imam te dni bolj kot ne med 50 in 55°C v dnevnem režimu, ter med 43 in 45°C v znižanem, nočnem načinu - temperatura prostorov ponoči 19, dnevni režim pa 22°C. sem poskusil iti nižje, pa ni bilo v redu. je pa res že od nenedelje zjutraj fino dosti zlo mrzlega vetra. za ogrevanje sicer nimam tč (pač pa en poceni uplinjak na polena). če bi jo lahko nabavil tako ugodno kot ti - verjetno ne bi prav dosti okleval.
pred izolacijo hiše lansko leto ni šlo pri -5st z dviznim vodom pod55st.letos pri izolaciji je dosti pri-10-47st.
#15
dedek Napisal:
MI2 Napisal:@dedek
ni čist tako, 300 l bojler z dvema izmenjevalcema toplote sem imel že prej ko sem kupil 30 cevni solarni sistem.
Se opravičujem tvoja tč če sem prav razumel ima tudi priklop za bojler ze narejen


Ko izvajam program za ogrevanje TSV se zapre motorni hidravlični ventil za ogrevanje hiše in se odpre motorni ventil za ogrevanje TSV, katero isto ogreva preko vode in t.i. kače v bojlerju. Le ta kača pa je nekoliko prekratka in ima premajhen odvzem. Zato ni kriva TČ ampak bojler sam.