montirali so mi radiatorje -enocevni sistem
problem imam pa sledeč ,da eden radiator non stop greje?kaj bi bilo narobe?dva pa sta takšna da ko enega zapreš oba ne delujeta v čem je poanta vsega tega...
lp
Objave: 101
Teme: 35
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
mi smo imeli težave z tremostatskimi ventili, ko si zaprl radiator so še vedno greli. samo ne vem če je tvoja težava ravno v tem.
če imaš takšne ventile na radiatorju jih poizkusi sneti in še enkrat pritrditi nazaj. nam je po nekajkratnih poizkusih uspelo pravilno namestiti te ventile in sedaj delujejo tako kot je potrebno.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
poanta je v enocevnem sistemu!
sistemd eluje tako dagre voda iz prvega radaitorja v drugega, potem v tretjega....in tako naprej. KEr se voda pretaka iz ene 'posode' v drugo v trenutku ko zapreš pretok v prvem radiatorju, ostanejo vsi nadaljni za njim hladni (enostavno ni pretoka).
Torej opcija zaprtja pri tem sistemu ne deluje...torej tudi tempstatski ventili nisi zaželjeni.
Zato je bolje (če je prilika) izvesti 2 cevni sistem pa je zadeva kot mora biti.
LP
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Vincent, tale tvoja poanta pa ni ravno iz kakšnih knjig, je bolj na tvojem zelniku zrasla, enocevni sistem ne deluje tako kot si ti napisal, ker bi bil neuporaben. Priklop radiatorja je preko tropotnega ventila, vsak od priključenih radiatorjev vzame nekaj vroče vode, zato je prvi vedno v prednosti. Če je prvi zaprt, prevzame vlogo prvega drugi itd..., zato so na enocevnem sistemu največkrat samo trije radiatorji, max. 4. Enocevni sistem je zelo primeren, če ga lahko postavimo tako, da so radiatorji postavljeni po prioriteti temperature v prostorih.
Kar pa se Janezovega problema tiče, bi pa tako po logiki reku, da je narobe priklopljen spodnji ventil (tripotni)