21.1.2012 ob 19:28
no, danes sem ga zmontiral, zamenjal je starega vrečka. montiran je brez zalogovnika - proizvajalec obljublja zadovoljivo delovanje tudi brez - čeprav sicer priporoča vgardnjo v sistem z zalogovnikom.
grajam:
- sistem zapiranja vratic, lahko bi bil bistveno enostavnejši
- nekoliko glasen ventilator, ko ga elektronika bremza
- modulirana črpalka - po mojem nepotrebno, črpalka je zato glasnejša
- nekoliko visoka T dimnih plinov (sicer meritev pri meni niti ni merodajna, ker kotel stalno modulira ventilator - ni zalogovnika)
- hmm, nenavaden vonj ko se segreje, vzrok naj bi bilo vezivo v izolaciji, sčasom naj bi popustilo
hvalim:
- čisto v redu krmiljenje kotla, regulira celo en direktni ogrevalni krog
- solidna izdelava
- prijazen montaži, zelo enostavna
- razmerje cena/kakovost
slike imam na mobiju, pa nimam kabla doma - bodo v ponedeljek. zmontiral sem ga brez vlečnega (doplačilo 150€) ventilatorja. žal mi zaenkrat nekaj prostor za kurilnico nagaja, poleti bom preflintal in dobi priklopljen še vlečni ventilator. kotel lovi nastavljeno temperaturo z zniževanjem obratov ventilatorja. včasih tudi ugasne. ima dva režima delovanja "heating" in "sleep", za vsakega lahko uporabnik nastavi ventilator, tako mu seveda lahko nastavimo tudi delovno moč. v vsakem od režimov nastavljamo tudi temperaturo kotla. jaz sem zaenkrat nastavil delovno moč na 65% maksimalne moči, se pravi okrog 13 kW, moč v načinu "sleep" pa na 25%, se pravi neke 4,5 kW. nanj sem priklopil sobni termostat in mi sedaj zaenkrat krmili ogrevanje direktno, vgrajen pa imam mešalni ventil ki je nastavljen nekje na 1/2. v timerju kotla lahko nastavimo do 6 pavz delovanja oz. preklopov v način "sleep".
kotel nima turbolatorjev in bo v kratkem dobil verige.
grajam:
- sistem zapiranja vratic, lahko bi bil bistveno enostavnejši
- nekoliko glasen ventilator, ko ga elektronika bremza
- modulirana črpalka - po mojem nepotrebno, črpalka je zato glasnejša
- nekoliko visoka T dimnih plinov (sicer meritev pri meni niti ni merodajna, ker kotel stalno modulira ventilator - ni zalogovnika)
- hmm, nenavaden vonj ko se segreje, vzrok naj bi bilo vezivo v izolaciji, sčasom naj bi popustilo
hvalim:
- čisto v redu krmiljenje kotla, regulira celo en direktni ogrevalni krog
- solidna izdelava
- prijazen montaži, zelo enostavna
- razmerje cena/kakovost
slike imam na mobiju, pa nimam kabla doma - bodo v ponedeljek. zmontiral sem ga brez vlečnega (doplačilo 150€) ventilatorja. žal mi zaenkrat nekaj prostor za kurilnico nagaja, poleti bom preflintal in dobi priklopljen še vlečni ventilator. kotel lovi nastavljeno temperaturo z zniževanjem obratov ventilatorja. včasih tudi ugasne. ima dva režima delovanja "heating" in "sleep", za vsakega lahko uporabnik nastavi ventilator, tako mu seveda lahko nastavimo tudi delovno moč. v vsakem od režimov nastavljamo tudi temperaturo kotla. jaz sem zaenkrat nastavil delovno moč na 65% maksimalne moči, se pravi okrog 13 kW, moč v načinu "sleep" pa na 25%, se pravi neke 4,5 kW. nanj sem priklopil sobni termostat in mi sedaj zaenkrat krmili ogrevanje direktno, vgrajen pa imam mešalni ventil ki je nastavljen nekje na 1/2. v timerju kotla lahko nastavimo do 6 pavz delovanja oz. preklopov v način "sleep".
kotel nima turbolatorjev in bo v kratkem dobil verige.

, si se le skorajžil...