Ogrevanje s TČ zrak voda.
Upam, da me ne boste križali, če bom skozi debato poizkusil razbiti dogme ali vsaj zasejati dvom vanje. :wink:
Pa ne mi sedaj, kako je v že nešteto temah tole razjasnjeno, ker sem vse prebral.
Ker tukaj bomo njihovo kredibilnost še enkrat preverili na podlagi tehničnih specifikacij in izkušenj uporabnikov.
V zvezi z ogrevanjem/delovanjem TČ mene zanimajo sledeči cilji v tem vrstnem redu:
- čimbolj ugodna in prijetna temperatura ambienta (predvsem, ko je kdo doma)
- čimmanjši račun za elektriko
- čimmanj hrupa, še posebej ponoči
- čimbolj optimalno delovanje TČ v smislu trajnosti naprave
- .......tu kahko še kdo kaj doda
DOGMA št. 1:
Pri ogrevanju 24 ur/dan je poraba v EUR manjša kot z nočno prekinitvijo.
Eventuelno ogrevanje s filanjem estrihov samo od 22h-06h je še cenejše.
NE DRŽI vedno, če so nočne in jutranje temperature take kot te dni:
ponoči -2 do -7 zjutraj
čez dan do +7
Vzemimo Inverter TČ Toshibo Estio 11kW zrak-voda in njene tovarniške podatke pri 35 stopinjah LWT, ki upoštevajo DEFROSTE pri 85% RL
COP pri -7 je 2,57
COP pri -2 je 3,07
COP pri +2 je 3,36
COP pri +7 je 5,66
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/Migaj/MTVTunichr("46")jpg[/img]
*izračuni so poenostavljeni, ne zajemajo pa:
v praksi se pri znižanju zunanje temperature ponoči relativna vlaga povrh vsega povečuje, kar v izračunih ni upoštevano, npr, če je pri +2 stopinjah RV 85% je kasneje pri -2 stopinjah RV>90%, kar še poslabša navedene COPE pri nizkih temperaturah.
Največkrat je delovanje TČ nastavljeno na odvisnost od ZT, kar pomeni, da ponoči pri običajno nižjih temperaturah in višji RV, TČ dela z višjim LWT, kar še dodatno poslabša COP.
V primeru radiatorskega ogrevanja je zaradi večjih LWT odstopanje COP-a navzdol še bistveno večje.
Upam, da me ne boste križali, če bom skozi debato poizkusil razbiti dogme ali vsaj zasejati dvom vanje. :wink:
Pa ne mi sedaj, kako je v že nešteto temah tole razjasnjeno, ker sem vse prebral.
Ker tukaj bomo njihovo kredibilnost še enkrat preverili na podlagi tehničnih specifikacij in izkušenj uporabnikov.
V zvezi z ogrevanjem/delovanjem TČ mene zanimajo sledeči cilji v tem vrstnem redu:
- čimbolj ugodna in prijetna temperatura ambienta (predvsem, ko je kdo doma)
- čimmanjši račun za elektriko
- čimmanj hrupa, še posebej ponoči
- čimbolj optimalno delovanje TČ v smislu trajnosti naprave
- .......tu kahko še kdo kaj doda
DOGMA št. 1:
Pri ogrevanju 24 ur/dan je poraba v EUR manjša kot z nočno prekinitvijo.
Eventuelno ogrevanje s filanjem estrihov samo od 22h-06h je še cenejše.
NE DRŽI vedno, če so nočne in jutranje temperature take kot te dni:
ponoči -2 do -7 zjutraj
čez dan do +7
Vzemimo Inverter TČ Toshibo Estio 11kW zrak-voda in njene tovarniške podatke pri 35 stopinjah LWT, ki upoštevajo DEFROSTE pri 85% RL
COP pri -7 je 2,57
COP pri -2 je 3,07
COP pri +2 je 3,36
COP pri +7 je 5,66
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/Migaj/MTVTunichr("46")jpg[/img]
*izračuni so poenostavljeni, ne zajemajo pa:
v praksi se pri znižanju zunanje temperature ponoči relativna vlaga povrh vsega povečuje, kar v izračunih ni upoštevano, npr, če je pri +2 stopinjah RV 85% je kasneje pri -2 stopinjah RV>90%, kar še poslabša navedene COPE pri nizkih temperaturah.
Največkrat je delovanje TČ nastavljeno na odvisnost od ZT, kar pomeni, da ponoči pri običajno nižjih temperaturah in višji RV, TČ dela z višjim LWT, kar še dodatno poslabša COP.
V primeru radiatorskega ogrevanja je zaradi večjih LWT odstopanje COP-a navzdol še bistveno večje.