Ali je za subvencijo, če vgradiš peč na pelete potrebno vgraditi tudi hranilnik toplote?
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
Tole je stavek iz letošnjega razpisa:
"Naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/12SUB-OB12__1_JavniPoziv_URL12.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/12SU ... _URL12.pdf</a><!-- m -->
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Pa ja, saj sem to tudi jaz prečital in izgleda da je to po novem, odgovora z ekosklada pa še nimam, pa sem mislil če je kdo kaj seznanjem s tem.
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
In kaj je tu nejasnega?
Moč peči pomnoži z 20, pa boš imel najmanjši potrebni zalogovnik za subvencijo ekosklada.
Zakaj pa dvomiš v nekaj, kar je izrecno napisano?
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Zato, ker v prejšnih razpisih zalogovnik ni bil pogoj za pridobitev za subvencijo, pa tudi peč, ki jo mislim kupiti po zagotovilih proizvajalca ne potrebuje zalogovnika, kar je jasno izraženo v specifikacijah.
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Pogoje zaostrujejo vsako leto v skladu z namigi "mojstrov".
Z leti se pri TČ COPi dvigujejo, pri prezračevanju se je enkrat pojavila maksimalna poraba elektrike, okna so subvencionirana le še lesena, fasada mora po novem imeti nek dodaten certifikat,...
Sedaj se boš moral odpovedati subvenciji ali sprijazniti z zalogovnikom.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
kar niti ni tako slabo, če dobro premisliš...
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Potrjeno z ekosklada, potreben zalogovnik najmanj 20 litrov na kW kotla. Ja, kaj češ tako pač je. Gre za kotel Waltis Pellson X3, moč 25kW
Če mi je pri kotlu na polena popolnoma jasno zakaj je potreben zalogovnik, mi pri tem kotlu ni popolnoma jasna potreba po zalogovniku, saj po zagotovilih proizvajalca le ta ni potreben, saj peč sama prilagaja doziranje in izgorevanje pelet glede na potrebo in naj do presežkov ne bi prihajalo.
Bil bi hvaležen še za kako strokovno razlago in mnenje, kaj pridobim z zalogovnikom.
Hvala!
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Najprej moraš razumeti, da zahteve ekosklada niso nujno tisto najboljše, kar je dobro za kak sistem.
Če proizvajalec trdi, da zalogovnik ni potreben, sta mogoči le dve razlagi
- to je marketinška poteza, s katero poskušajo poceniti celoten sistem in vas pritegniti
- trditev je resnica, in zanj res ni potrebe
Tebi to vsekakor nič ne pomaga, saj se moraš ali prilagoditi zahtevam ekosklada ali pa se subveciji odpovedati.
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Kar me sedaj zanima je potreba oziroma dobra razlaga, da bi zalogovnik koristil mojemu sistemu in da bi s tem kaj pridobil, mogoče na manjši porabi pelet ali kaj podobnega.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Če je kotel res dobro poštiman potem verjetno pri izkoristku ne bo nobene razlike - prej obratno, morda kakšne "režijske" izgube. Je pa ključna prednost sistemov z zalogovnikom (verjetno podobno kot pri toplotnih črpalkah, ki jim nekaterim prigrajujejo majhne zalogonike) zmanjšanje števila vklopov gorilca (oziroma pri TČ zmanjšanje števila vklopov kompresorja). To bi naj vplivalo na podaljšanje življenjske dobe kotla oziroma toplotne črpalke.
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
V določeni meri se strinjam z napotki strojnega inštituta, ki je predlagal Eko Skladu uporabo zalogovnika tudi za peletne kotle.
Izjemo bi morali narediti za novogradnje NEH projekte, ki so izdelani v nulo - temu primerno izbran peletni KONDENZACIJSKI kotel (modulacija min. moči od npr. 2 kW naprej).
Pri novogradnjah za projektom stoji odgovorni projektant.
Vedno obstaja tudi možnost, da se stranka in projektant ne držita projektne dokumentacije (ni inštitucije, ki bi to nadzirala na terenu).
V praksi se dogaja, da se vgrajujejo predimenzionirani kotli npr.:1) hiša 240 m2, toplotne izgube zgolj 8 kW, projektna temp. -13°C - trgovec v navezi z monterjem... pa proda kotel nazivne moči 20 kW in obljubo, da kotel omogoča modulacijo moči ???? kakšno ve, le vedeževalka!
Še hujši ekstremi so npr.: 2) da se vgradi za uporabo/gretje enega nadstropja 60 m2 isti kotel! Toplotne izgube skozi dimnik so večje, kot izgube skozi ovoj stavbe.
Tak kotel je absolutno neprimeren (v obeh primerih) oz nujna potreba po vgradnji še večjega zalogovnika (1 primer), kot ga predpisuje eko sklad.
Pravilno izbran in dimenzioniran peletni kotel se skorajda ne bi smel/malo ustavljati - delovanje na minimalni moči.
V prehodnem obdobju se število vklopov lahko še poviša.
Večja poraba energije, višje emisije itd.