#16
No, grafitni se reče recimo Fragmatovemu Neoporu, ki je z dodatkom (grafitom maybe?) za izboljšanje toplotne izolativnosti. In je sive barve.

Webrov 0,022 ni grafitni stiropor...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#17
Točno tako!
#18
za maksimalen efekt je potem edino webrova izolacija z lambdo 0,020 (samo cena rahlo peče).

Za silo opcija bi bil grafitni stripor - lambda od 0,032 (običajen) do 0,030 (sendvič... -> boš našel pri Webru).
#19
kakšna je cena? ( 0,020 -Weber)
#20
adaptacije Napisal:Fasadni sistem weber.therm plus ultra 022 dosega neprimerljivo toplotno izolativnost 0,022 W/mK...................
Izolacijske plošče weber.therm plus ultra 022 so negorljive in se ne deformirajo, tudi če so
izpostavljene visoki temperaturi in ognju.
In cena po m2?
Hiša je na primorskem toplem ali hladnem delu :wink: ?
Če pozimi temperature ne padajo pod nulo, ne boš nič falil s 6 cm debelino kvalitetnega fasadnega stiropora.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#21
Hiša je na Goriškem. Temperature pod nulo v glavnem ponoči.
Kakšen naj bi bil kvaliteten fasadni stiropor?

Cene iz spletne strani Weber za 6 cm plošče:
- term plus ultra 022 = 21,10 €/m2
- clima 030 (kremšnita) =9,80
- clima 032 =8,40
- clima 036 = 7,40

Dodatno še lepilo, mrežica, zaključni sloj...
#22
uff...potemtakem je npr. 12 cm term plus ultra 022...čez 40€/m2?! ...malo prekalkulirano pa potemtakem ta sistem "odtehta dobrih 20cm" klasičnega fasadnega stiropora...?!
je to prihodnost fasadnih sistemov? Confusedhock:
cena je (za1x) brutalna! :?

032 je moj izbor! (cena/izolativnost) :wink:
#23
Fragmat neo super F-R grafitni (0,032 se mi zdi) na preklop 6cm 5,34+DDV

Razlike v ceni do Webrovega 0,022 ne ujameš verjetno nikoli (mogoče pa nekdo za hec izračuna)...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#24
Fragmat neo super F-R grafitni 0,032 na preklop 6cm°
stem stiroporjem sem spomladi 2011v logatcu delal starejši vikend cc120m2.ko sem se srečal z lastikom in ga vprašal za temparaturo v hiši.ko ni ogrevana mi je rekel da pod 5°c ni bilo nikoli ko je prišel.hiša stoji na hribu ki zna ponoči biti velik minus.res pa da ima hiša zelo kvalitetna okna in so malo manjša.
če koga zanima mu lahko tudi sliko pošljem.
#25
nisi pa povedal BISTVENEGA - kakšno debelino ste dali.
6 cm? dvomim.

da je material dober, pa sploh ne dvomim.
#26
debelina stiroporja 6cm.zidovi so stari in so zidani iz kamna debelina zidu 70cm.zato smo mu najdli to rešitev.
če rabiš še številko od lastnika ti jo posredujem da ne dvomiš.
#27
Mam nastavljeno formulo v Excelu (kjer je izračun sicer linearen, pa bo vseeno OK) in lambda 0,022 mi pri debelini materiala 6cm nanese U 0,345.

Za dosego tega faktorja toplotne prehodnosti rabimo cca 8,7cm materiala z lambdo 0,032 oziroma 9,8cm z lambdo 0,36.
#28
adaptacije Napisal:debelina stiroporja 6cm.zidovi so stari in so zidani iz kamna debelina zidu 70cm.zato smo mu najdli to rešitev.
če rabiš še številko od lastnika ti jo posredujem da ne dvomiš.

Dvomim ... še vedno! Tudi če mi posreduješ št. od lastnika!
Pa ravno 6cm, ha .... ?
#29
csamo001 Napisal:Mam nastavljeno formulo v Excelu (kjer je izračun sicer linearen, pa bo vseeno OK) in lambda 0,022 mi pri debelini materiala 6cm nanese U 0,345.

Verjetno si pozabil odstranit toplotno upornost mejnih zračnih plasti.
U=0,367.
#30
jaz sem zdaj vzel kot da so stene debele 70 cm (od 'adaptacije'...sicer pa ne igra pretirano velike vloge).

Ob uporabi 6 cm izolacijskega materiala z lambdo 0,022 W/mK imaš faktor U=0,29 W/m2K.

Če se uporavbi grafitni stiropor z lambdo 0,032 pa imaš U=0,39 W/m2K.

Čez palec...boljša izolacija U=0,3, slabša U=0,4.

Torej razlika cca. 30 %.

Zdaj koliko topomeni prihranka ali izgube bi se dalo malo poigrati, samo žal nimam občutka kakae po kaj temperature prek zime na goriškem.

Sam se pri sebi 'igram' s tem da zima traja 90 dni, s temperaturo - 2°C. S tem ulovim še prehodna obodbja (izven teh 90 dni, pa korigiram računsko temepraturo malo navzdol (teh - 2°C) da dobim še razliko prehodnih dni).

Tako da....rabiš vedeti kvadraturo sten in računaš:

Letne izgube = vrednost U x temp. razlika med zunaj in noter (pri meni 22 stopinj) * kvadratura sten * 24 ur * 90 dni

Primer:
U=0,4 W/m2K
Kvadratura sten 150 m2 (manjša hiška)
Temp,. razlika zunaj noter...20 stopinj
------------------------------------------

Letne izgube= 0,4 x 150 x 20 x 24 x 90= 2.592.000 W oz. 2.600 kW toplote se zgubi preko sten.

primer 2= 0,3 x 150 x 20 x 24 x 90=1.950 kW.

Razlika med obema je letno 650 kW toplote.

Potem pa..odvisno na kaj se ogrevate...če na elektriko...je razlika 60 EUR, če na TČ (COp =3= razlika 20 EUR, če na olje je razlika cca. 100 EUR na letni ravni.

Tako da..čez palec...med eno in drugo izolacijo jenekje 100 EUR zralike v porabi na letni ravni. Pozanimaš še koliko rpide fasada z enim materialom (komplet seveda) ter koliko z drugim...pa imaš primerjavo cen, ter čas v katerem se ti povrne višja investicija v boljši material (ki se po ceni sodeč pomoje ne splača...sumim vsaj tako).