vincent Napisal:Glede peči...če že je peč na olje, pa dobra izolacija...potem je res na mestu razmislek o zalogovniki - čeprav se mogoče sliši malo čudno pa vseeno....oljna peč načeloma ni tako majhna stvar (z vidika teže)...in če se ti vklopi parkrat na uro po par minut, bo 70 % delovanja porabila za ogrevane sten ostalih 30 % pa za ogrevanje vode. POtem se bo ugasnila in peč se bo ohlajala preko vleka zraka skozi peč v dimnik.
Potem je bolje da se veže zraven 500 litrov zalogonik, da deluje 2 uri na polno (porabi cca. 5 littov nafte) potem pa pol dneva ali kar cel dan miruje.
Zalogovnik je načelno odlična kombinacija k slabemu in predimenzioniranemu kotlu.
Izkoristek visokotemperaturnega kotla je približno 82% pri nazivni obremenitvi. Pri delni obremenitvi pada: pri 50% obremenitvi je kakih 79% (gledam kotel Weisshaupt), pri 30% je 76%, pri 20% je 72% in pri 10% je 62%.
Če imaš predimenzioniran kotel (pa še malo slabši proizvod in slabše nastavljen gorilnik), bo dejanski izkoristek 50% ali še manj.
In kako veš, da je kotel predimenzioniran? Ugibam: če imaš 15 radiatorjev in ima vsak oddajno moč 1 kW, je vsak kotel, močnejši od (15 x 1 + 10% ) 16,5 kW, predimenzioniran. Ali: če si hišo izoliral ima sedaj tvoja hiša 9 kW izgub, je vsak kotel nad 10 kW predimenzioniran...
Zalogovnik bi omogočal, da kotel deluje pri nazivni obremenitvi ali pa da ne dela. Na drugi strani pa nastajajo izgube zaradi ohlajanja kotla, izgube iz zalogovnika, dodatna črpalka, možne poškodbe dimnika zaradi pogostejšega ohlajanja...
A ne bi raje razmišljal o menjavi kotla ali pa vsaj vgradnji gorilnika na pelete na obstoječi kotel, dokler ga boš iz sentimantalnih razlogov še gledal pri hiši?