PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#31
Popolnoma res, pardon, kratična zamenjava Big Grin
#32
ko to berem....mi švic obliva hrbet..... Smile

PA KJE JE TU DEJANSKI PROBLEM?

Kaj pa je naumil monter? Zastopnik? Kolikor vem je to bolj redek model TČ - ali se motim? ta poraba je nevzdržna. Dvomim, da je 'samo' TČ kriva....
#33
Pozdravljeni,

da malce poročam, da bo lažje tistim, ki bi imeli podobne probleme in obvestim tiste, ki jih zadeva zanima.

Poklical sem uvoznika in poslan mi je bil drug pooblaščeni serviser. Moram povedati, da sta oba uvoznik in drugi serviser kot z drugega planeta v primerjavi s tistim, ki mi je vse skupaj prodal. Ob prvem obisku je serviser ugotovil, da mi seltronov kako bi rekel smernik-stikalo ne zapira poti med SV in talnim ogrevanjem. Namreč stikalo se je zasuklo le za 70° in ne 90°, tako da mi je talno ogrevanje 26°C nonstop ohlajalo SV 45°C in to se je dogajalo skoraj leto in pol. Rezultat večkratni dnevni vkolp TČ za ogrevanje SV na max. Novi serviser je želel narediti tudi celoten pregled vezave, pa mi predhodni ni pustil shemo el.vezave.In ob kratkem pregledu ugotovil, da je predhodnik TČ kar malo sfriziral po svoje.

Ampak TČ še vedno ne deluje OK. V 10 dneh mi je javilo 2x alarm P2 in danes P3 - totalni izklop TČ in to se zgodi, ko spimo in zjutraj, ko se želiš umiti ugotoviš, da to ni to...

Ne vem več kaj naj naredim, razmišljam, da bi zahteval zamenjavo TČ ali pa denar nazaj in naj odnesejo ta "jajca".

Sporočim nove ugotovitve po današnjem popoldanskem servisnem obisku.
#34
Problem bi znal bit v omenjenem ventilu. Prepočasi potuje.
#35
Sama naprava je med inverterji precej dober proizvod, ki slovi po zelo zanesljivem delovanju! Očitno so tvoje težave drugje :?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#36
Če se ti da, pri uvozniku lepo zaprosi, da naj pritisnejo na prvotnega serviserja/prodajalca, da zadevo spravi u red in zveže zadevo tako kot naj bi bila brez "frizure".
Lahko, pa da bo zaradi tega ta serviser še bolj nejevoljen, ampak...

Druga varianta pa je seveda, da ta drugi serviser vse skup še enkrat podre in zveže tako kot se zagre, vendar bo to verjetno šlo na vaše stroške Sad
#37
Pozdravljeni,

moram povedati, da se tako uvoznik kot drugi serviser res trudijo za odpravo napake, edina napaka uvoznika je, da ima takega prodajalca, ki se ne spozna na zadeve.
Sem pa že skoraj 100% prepričan, da bom šel v tožbo proti prodajalcu. Le tako se bo trg očistil slabih in pokvarjenih mojstrov.

Če kdo pozna odvetnika, ki se ukvarja s tako vrsto primerov, bi prosil za številko.

LP.
#38
Pozdravljeni,

no nekaj novih novic z moje strani.

tik pred koncem leta, se je uvoznik iz Nove Gorice oglasil pri meni z izkušenimi italijanskimi serviserji za Hitachi sisteme. Potrebovali so skoraj 2 uri, da so se znašli v moji zmešnjavi. No na koncu jim je uspelo usposobiti TČ. Ugotovitve: manjka zunanja sonda (tako sem jih razumel) in skurjen je bil en rele.
Vsekakor moram pohvaliti hiter in pozitiven odziv uvoznika pri reševanju problema!

Pravo porabo bom videl šele v mesecu januarju, ko sistem deluje kot bi moral od štarta.

GLEDE NA MOJO IZKUŠNJO, VSEKAKOR ODSVETUJEM SODELOVANJE S PONUDNIKOM IZ TRZINA!!! :!: Prodaja buče...
#39
Jaz imam trenutno v roki njihovo ponudbo (če je to En... Opt...) za isto mašino.
Nekaj pa so mi govorili o novi generaciji naprav, katere so že stestirali na Strojni fakulteti.
Ali kdo kaj ve o čem takem?
#40
Hitachi ima dobre mašine, boljše od marsikatere opevane znamke. Potrebno pa se je zavedat, da TČ ni oljni ali plinski kotel, kjer je pomembna edino hidravlična vezava. Pri TČ je dodana hladilniška vezava, ki je bistvena za dobro in dolgo delovanje naprave. Slednja za razliko od vodne vezave ne odpušča napak. Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#41
Fric Napisal:Jaz imam trenutno v roki njihovo ponudbo (če je to En... Opt...) za isto mašino.
Nekaj pa so mi govorili o novi generaciji naprav, katere so že stestirali na Strojni fakulteti.
Ali kdo kaj ve o čem takem?

Res je. Novi model je na testu zaradi subvenciji Ekosklada.

To je ta..(če je to En... Opt...) Vedno sem bil kot referenca, brez da bi jim dovolil objavo svjoih podatkov. Ko sem začel reklamirati napake, sem bil takoj izbrisan iz njihovih referenc.

Če je napisal ponudba na ključ, ne verjemite, ker boste morali še veliko podelati sami ali pa doplačati. npr. nosilec zunanje enote!!!

Sam osebno vam odsvetujem izvajalca, preverite za ponudbo še pri Prealpi d.o.o.-uvoznik. Ko ga ti userjejo, popravljajo drugi za njimi po naročilu uvoznika.

Lp.
#42
Sem našel veliko podatkov o Hitachi sistemih v tejle bukvici

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=aquafree+CAPACITY+TABLE&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffilesunichr("46")topimunichr("46")cz%2F200000090-8176c8270d%2FHit-AquaFree-Tech-Katalog-1207-anglunichr("46")pdf&ei=Ko0-T4CEFcfXtAb3mbzDBA&usg=AFQjCNFEU4ZEBl-13XEtIlERkXc561pyTg&cad=rja[/url]

Kaj so tile Yutaki S isto kot Aquafree modeli?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prealpiunichr("46")si/toplotne_crpalke_kombinirani_sistemiunichr("46")php[/url]
#43
ne, je novejša in izpopolnjena verzija. nova generacija...
1 2 3