Celvedis Napisal:oval Napisal:...Vzemi navadni stiropor pa PE folijo, kakšno tenko mrežo z velikimi okni in gor privežeš cev...
Samo mene motijo površni in pavšalni nasveti?
- Kaj je zate "navadni stiropor? V plavajočih podih se uporablja ekspandirane polistirene večjih tlačnih trdnosti (npr. EPS100).
- PE folija? Ja, tudi sam bi jo dal, čeprav se da narediti brez nje.
- Tenka mreža z velikimi okni? Pravi odgovor je: najcenejša mreža, ki jo lahko dobiš in da se pri delu preveč ne upogiba ko tacaš po njej.
- Če že svetujemo, daj pod mrežo distančnike, da jo dvigneš za kaka 2 cm od tal [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaudaunichr("46")si/distancniki_za_armiranjeunichr("46")htm[/url]
- Privežeš cev, s čim? Žico, vezico, kak drug predlog? Npr za 9,21 EUR dobiš iz Kitajske 1000 vezic [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dealextremeunichr("46")com/p/15cm-nylon-cable-ties-1000-pcs-2722[/url]
Naj si človek z odgovorom vsaj malo pomaga, ne pa da nekaj nabijamo v prazno, no...
Moj nasvet je bil zelo konkreten, strokoven in nevtralen. Lahko bi tudi jaz dal reklamo za firmo, pri kateri dobim provizijo, potem pa zapisal, da je moj nasvet dober, ostali pa površni...
Sem jasno zapisal, da potrebuješ projektanta? Projektant je tisti, od katerega mora izvajalec dobiti vse detajle.
Ko pa smo že pri proizvajalcih: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/10.htm">http://www.fragmat.si/slo/10.htm</a><!-- m -->, tam vidiš več tipov plošč, tudi cenik, potem pa primerjaj z ostalimi. Poišči tudi ceno stiropora EPS v plošči, distančnikov in vezic (včasih jih je prodajala tudi Totra, tudi kitajski so opcija) in mreže. Debelina žice mreže mora ustrezati odprtini v distančniku (mislim, da je 5 mm, preveri).
Stiropor EPS100 (navaden stiropor) je odlična izbira. Namesto tega lahko uporabiš tudi sistemsko ploščo, se hitreje dela in je malo dražje. Če je stanovanje v nadstropju, daj pod njega ploščo EPS T (stiroestrih) za zvočno zaščito.
Debelina stiropora pa je odvisna od lege v hiši, proti zemlji ali neogrevanim prostorom naj bo 15 cm.
Cev je lahko tudi iz drugih materialov, ne le PEX-AL ali PEX. Odlične cevi so iz polibutena (PB), pogojno primerne so cevi polipropilena (PP-R polipropilen random)...
Cevi so lahko tudi ovalne (zelo drage, drugih prednosti nimajo), s hrapavo ali narebreno površino (marketinški triki), raznih barv, z difuzijsko zaporo (EVOH) ali brez nje... Difuzijska zapora je tudi marketinški trik (za običajne investitorje), ki ni poceni, tudi narebrena površina ali barva nekaj staneta. Se pa cevi razlikujejo v dimenzijah (zunanji premer cevi in debelina stene). Primerjaj med tistim, kar potrebuješ (npr. PP R ima precej debelejšo steno kot PB).
Jaz imam že 30 let sivo totrino PP cev 20 x 2 za talno ogrevanje. Še danes je to najcenejša cev. Ta cev je zastarela in že dolgo ni primerna za talno ogrevanje glede na evropsko zakonodajo, pa mi je kljub temu simpatična. Ceno najdeš na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/prenosi/ceniki/cenik-totra.pdf">http://www.termotehnika.si/prenosi/ceni ... -totra.pdf</a><!-- m -->. Je pa cev trda in je ni enostavno polagati.
Najlažje se polaga PEX-AL cev, še posebej, če je v cevi malo debelejša plast Al folije, saj ni elastična in ne beži. Ko jo razviješ, ostane tam, kjer si jo položil, pritrjevanja ni veliko. Najbolje drži obliko Valsirjeva cev, dokaj dobro pa tudi Uponorjeva cev, obe dobiš v Mariboru. Še to, izvajalca, ki ne zna polagati PEX-AL cevi, odslovi. Še hitreje kot PEX-AL cev se prelomi navadna PEX cev, le da poškodba ni vidna in se napaka pojavi šele čez vrsto let, ko izvajalec ne bo več hotel slišati za reklamacijo.
PE folijo na stiropor predlagam samo zato, da prepreči vdor
tekoče faze estriha med stiropor in tako prepreči toplotni in zvočni most. Seveda lahko narediš tudi brez tega in privarčuješ 10 €.
Precej trikov je, kako kvalitetno položiti talno ogrevanje. Zato ti svetujem, da izbereš izvajalca, ki to obvlada in je cenovno korekten.