Tako je berghaus in tomice Smile

Veliko ljudi zmotno misli, da ti prezračevanje ogreva. To pa zato, ker samo neki lapajo o teoriji, v praksi pa je zadeva povsem drugačna.

Po logiki rentgenx, bi itak moral pri porabi za ogrevanje upoštevati celotno elektriko, ki jo uporabiš. Npr. plazma TV porabi veliko elektrike, vsa toplota pa se od njega odda v prostor, posledično pomeni, da potrebujemo manj energije iz kurilnice.
darkson Napisal:Tako je berghaus in tomice Smile



Po logiki rentgenx, bi itak moral pri porabi za ogrevanje upoštevati celotno elektriko, ki jo uporabiš. Npr. plazma TV porabi veliko elektrike, vsa toplota pa se od njega odda v prostor, posledično pomeni, da potrebujemo manj energije iz kurilnice.

Če že hočeš nekoga citirat ga citiraj pošteno! :lol:
Nikjer ne piše "jurček" da je prejšnji stavek enak zdejšnjemu.Še enkrat si preberi v miru,..

"Kakor se boste sami groundarji zmenil :lol: Pr nas airpeople si vse prihodke in odhodke vpisujemo,da na koncu pride realen davek in da lahko nekako bolj realno primerjamo med seboj . Nisem pa se nobenega videl ,da bi pisal o porabah tv ali radia. Confusedhock: O porabah rekuperatorja ,klim,kaminov pa sem ze videl.Poglej si zgleden opis berghausa, od njega bi se lahko marsikdo kaj naucil."
Sej bo prišel čas, ko boš dojel poanto :lol:
Pa kaj je z vami ljudje? Ali še samo izbranci razumejo point zdrave kmečke logike...
Fizika je enaka za vse TČ na tem svetu in za vsak rekuperacijski sistem, ki je vgrajen v hiše po celem svetu.
Za TČ veljajo enaki zakoni ne glede koliko je stopenjska in koliko je reklamirana. Rekuperacija enako zahteva svoj davek, udobej se plača in tukaj res ne vem komu kaj ni jasno! Z rekuperacijo se stroški hiše na letnem nivoju kvečejmu povečajo, nikakor ne zmanjšajo!
Dejstvo je eno in edino, pa lahko nekateri reklamirate svoje DAIKINE HT kolikor kočete, pri visokotemperaturnem ogrevanju nad 70°C je dober kotel in gorilnik na ELKO varčnejši!!!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
bom pa jaz zaklučil to nesmisleno debato o rekuperatorjih

česar ni se ne kvari IN NI POTREBNI VZDRŽEVATI.

Zdaj pa nazaj na temo, poraba TČ zemlja/voda.
In kaj si s tem zaključil, a si sedaj CAR?

In če nimaš prisilnega prezračevanja in se ti po tvojem potem ne more kvariti, kaj pa okensko krilo, ki ga potem odpiramo? A ta se ne more kvariti?

A TČ zemlja/voda se tudi ne more kvarit?

A potem je najbolje, da se kar direktno na električne kable grejemo (čojkov sistem) in najmanj reskiraš, da se ti lahko kaj pokvari?
ej Mr. Darkson,

ne se sekirat, pač imava različno gledanje na isto zadevco.

samo tema je poraba TČ zemlja/voda, in ne smiselnost rekuperatorja.
Kolko nekega brezveznega besedičenja. Sem že mislil,da smo zaključili s tem mahanjem z mehkim al kako se že reče temu . Ampak eni ne znajo odnehat in še naprej pa naprej. JA pa dajte ane,,..če vam palca biksi dovoli, v sorodni temi je itaq vse zbrisal uporabniku migaju. Tukaj je pa vse dovoljeno zgleda. Se mi zdi da je odvisno kdo piše... :evil:
Dve strani smetenja v temi "Poraba TČ zemlja-voda" zaradi koga ali česa?... ker je treba nekomu dve strani na dolgo in široko razlagati in dokazovati, da rekuperacija NE zniža porabe TČ, in ker ne more verjeti, da na svetu obstajajo tudi take TČ, ki porabijo bistveno manj kot Daikin HT. In ta je sedaj na koncu najbolj pameten :evil:.

Se opravičujem za OFF...si nisem mogel pomagati...
No da gremo nazaj na temo

Trenutna dnevna poraba je 20,3 kWh

Gretje in 300 litrov sanitarne
Poglej lentus prvo kot prvo ne mislim samo jaz da v določenih pogojih RKR LAHKO zmanjša malo porabo .Trije uporabniki foruma tako mislimo in smo na prejšnji strani to tudi napisali..Preberi si še enkrat 2 strani pa boš videl o čem smo govorili 3 uporabniki in enkrat boš razumel :lol: . :lol:
Daikin HT pa je najbolj primerna TČ za radiatorsko ogrevanje slabše izolirane hiše v mrzlih krajih,pa če ti hočeš priznat ali pa ne. Razen če imaš toplo vodo pod posteljo,kakor jo imaš ti. Sicer pa kdor se zadnji smeje se najslajše smeje . Rest in peace ,da se ne boš spet razburjal ,ker to škodi ,škodii....:lol: :lol:

Trenutna dnevna poraba za 310m2 z 9 oseb SV je 35kwh,a ja to moram napisat na zrak voda temo,pa dopisat da imam bojlerju SV na 60C segreto... :lol: :lol: .
Mojih zadnjih 12 računov za elektriko:
1. 64,68 €
2. 66,78 €
3. 61,34 €
4. 66,78 €
5. 64,97 €
6. 72,50 €
7. 64,28 €
8. 74,29 €
9. 74,29 €
10. 72,14 €
11. 74,29 €
12. 72,14 €
______________
Zadnje leto me je torej koštalo 828,48 €, kar pomeni talno gretje, topla voda in vsi el. porabniki v hiši. Kamin zakurimo za 4 ure povprečno 1x na teden, kar na sezono pomeni 1m3 bukovih drv=60€.
Hiša je K+P+M, ogrevanih 150m2
K: 30 cm beton+5 cm stirodur
P+M: 38cm porotherm+10 cm tervol fasada
mansarda: 20 cm volne+8cm termotop
okna 1,1
6 cm stiroporja pod estrihi
povprečna zimska temp.: 21°C (ponoči spuščamo rolete - ko je zunaj pod 5)
povprečna poletna temp.: 22°C (podnevi spuščamo rolete - ko je zunaj nad 30)
5 članska družina, poraba vode 7m3/mesec (koliko je od tega tople vode, ki jo mora TČ segreti, ne vem.)
lokacija: Dolenjska

Katere podatke naj še dam, da mi bo nekdo povedal, če je zadeva dobro narejena, ali ne?
Ne rabiš dajati nobenih več. Tvoja poraba je fenomenalna. Naša zadnja položnica je 130 evrov.
Trenutna poraba v decembru v povprecju 16,7 kwh na dan, temperatura vode 55 stopinj, 5 clanov, temperatura v hisi 24 stopinj, 135 m2 montazna hisa
TČ zemlja/voda 5kWh, 300m zemeljski kolektor, ogrevanih 150m2, poroterm 25+20 fasada, mansarda 40 ursa sf 35, okna troslojna+ ral montaza poraba od 29.11. do 19.12. 370kwh povprečno 18,5/dan. to je poraba za ogrevanje, sanitarna voda, prezračevanje.