A je z notranje strani potrebno dodatno izolirati U element ?
A je na kritično točko potrebno dodati stirodur ?
Če ni potrebno dodati stirodurja , ga raje ne dodam , saj nastane estetični problem
( kako zaključiti strop).


Armiranobetoska streha debeline 15 cm .Z notranjosti hiše je streha izolirana s stirodurjem - 2 x 5 cm križno .Striodur sem lepil s PU lepilom za izolacijske plošče ( TKK).
Z zunanjosti na vrhu strehe so direktno na armiranobetonsko konstrukcijo- streho , privijačeni in prilepjeni izolativni PU paneli 3cm ( streha brez zračnega mostu - vzrok burja, naklon 10 % )., kjer ni panelov je stirodur 5 cm ( robovi , spodnji del odkapnega roba ,...)
Hiša grajena z Ytong 30 cm.
#2
A ni nobenega, ki bi imel tako situacijo.
#3
Nekomu si svetoval uporabo programa .... za kontrolo toplotnih vrednosti betonskega stropa (strehe) z notranjo izolacijo. Ali nisi sam tega uporabil, da bi videl možnost kondenza v tvoji stropni izolaciji?
Tudi za prehod strehe v zid lahko uporabiš isti program, skušaš najti pot toplote, kjer je najmanj izolacije. V tvojem primeru notranja debelina U kanala plinobeton in nato beton navzgor do kritine. Boš ugotovil 5 x večjo toplotno prevodnost, kot skozi steno ali strop - toplotni most in kondenz.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
Programček sem uporabil in ugotovil vec točk kondezacije.
Vlaga ( kondenz) ni pretiran, tako da ?

Beton s strehe je povezan z vsemi protipotresnimi vezmi ( tudi vertikale).
Kondezacija v vogalih enaka kot na U elemtih --manjša bojazen pred plesnijo.
#5
ALmade Napisal:Programček sem uporabil in ugotovil vec točk kondezacije.
Vlaga ( kondenz) ni pretiran, tako da ?

Beton s strehe je povezan z vsemi protipotresnimi vezmi ( tudi vertikale).
Kondezacija v vogalih enaka kot na U elemtih --manjša bojazen pred plesnijo.

:lol:
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
Citat:Kondezacija v vogalih enaka kot na U elemtih
Pisal sem o kondenzu v stropu, med notranjim XPS in betonsko ploščo. Enaka situacija je v vogalu med steno in stropom - kondenz med notranjim plinobetonom in vertikalnim delom betona, ki je povezan z betonom do kritine.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
Glede kondezacije nekaj slikc.

A sem tukaj kaj narobe gledal:
#8
Citat:A sem tukaj kaj narobe gledal:
Zakaj bi narobe gledal? Verjetno vidiš, da je v obeh prvih primerih pojav kondenza. Tudi kriterije klime si jemal nizke. Poizkusi z zunanjimi 0 stopinjami in 99 % vlažnosti - kar cel teden skupaj (ali še več) megla. Morda se bodo na stropu pojavile kapljice in cankale v krožnik.

O toplotnem mostu v oglu med stropom in zidom sem malce pretiraval. Nisem vedel, kaj to je "izolativni PU paneli". Sem kar na oko jemal prevodnost 0,05 W/m2K pri debelini 3 cm, Ti si jemal 0,025 in 5 cm.
Nimam časa - sem v penziji!
#9
Sem opazil še nekaj.

Če dam spodaj AL folijo je kondezacija = 0.
Tudi če bi recimo uporabil volno je kondezacija=0

Verjetno je to rešitev, da se izogneš kapljicam v krožniku.

Kako fiksirat Al folijo je pa naslednji problem.

lp
#10
Citat:Kako fiksirat Al folijo je pa naslednji problem.
Sem že večkrat dopuščal možnost notranje izolacije s pogojem dobre parne zapore. Ta je možna predvsem v obliki folije, ki se jo zaščiti z gips ploščo. Tebi bi priporočal dvojno folijo: PE in Al. Al se lahko ob luknji z vijakom za pritrjevanje gipsa strga - razpoka. To zaščiti PE, ki se elastično prileže vijaku in se hkrati pritisne ob Al v področju razpoke ob vijaku. Verjetno ni treba ponavljati potrebe po lepljenju.

PS: Mislim, da je možno kupiti že zlepljeno kombinacijo.
Nimam časa - sem v penziji!
#11
Hvala,
Žerjavar
a si mislil leplenje spojev folije ?

Sedaj rabim pa idejo kako fiksirat PE- AL folijo na stirodur , oziroma kako fiksirat gips plošče na strop.

Lahko bi zavrtal luknje skozi stirodur v betosnko streho ( 6cm) , skupaj s postavitvijo Al profilov bi postavljal folijo. Preden bi zadevo privijačil :
1. okoli luknji na AL profilu dodal silikon ( kateri ? )
2. v luknjo stirodurja našprical PU peno ( TKK za leplenje izolacijskih plošč).

Malček zakomplicirano , ampak izvidljivo.

lp
#12
Ne vem sicer, ker še nisem rabil, ampak, se grem stavit, da obstaja vijak ki ti pritrdi gips ploščo na stirodur...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#13
Sedaj ko raziskujem slabosti notranje izolacije prostorov sem zasledil , da Nemški fizik ( ustanoviltelj U-WERT) pravi tako.
Manjši vir kondezacije v medplastju je dopusten , ampak zadevo je potrbno načrtovat tako da se ta kondezacija poleti posuši (Tam kjer se je nabiral kondenz čez zimo se mora poleti posušit.).

Zadevo sem testiral z njegovim kalkulatorjem in prilagam slikice za dva primera:
1. Izolacija z zunanje strani.
2. Izolacija z zunanje in notranje strani.



1. Izolacija z zunanje strani.
#14
2. Izolacija z zunanje in notranje strani.
#15
Ali lahko samo vmes... kateri program imate to oz. kateri je najbolj primeren (ne prezakompliciran za uporabo) in še vedno dovolj točen?
1 2