10.12.2011 ob 00:39
Za S0/W35 je za tvojo TČ napisano:
Max. toplotna moč je 5,4kW
Max. električna moč je 1,26 kW
Iz tega sledi hladilna moč 4,14kW (=5,4kW – 1,26kW)
Potem pride tabela malo drugačna kot prej:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2n/Eg/2kwE5Uy8/pretokunichr("46")jpg[/img]
Če gre verjeti tabeli, je bil tvoj pretok na najvišji stopnji obtočne črpalke pri dT 2,7 K enak 1400 l/h.
Iz diagrama za Wilo črpalko, je tak pretok pri padcu tlaka 450mb.
Padec tlaka sestavljajo:
padec tlaka v eni zanki
+ padec tlaka na razdelilcu
+ padec tlaka v cevi od razdelilca do TČ
+ padec tlaka na uparjalniku
Prva alineja naj bi bila po tabeli sodeč 63mb. Na uparjalniku naj bi bilo nekih 150mb.
Ostalo pa je na povezavi od TČ do razdelilca in na razdelilcu – čez 200 mb, kar se mi zdi, da je veliko. Če bi bilo manj, bi bil lahko pretok na 2. stopnji višji in bi prišel čez min. zahtevanih 1000 l/h.
Poglej, kakšno dimezijo cevi imaš med TČ in razdelilcem ali pa se kar obrni na tistega, ki ti je položil kolektor in naj ti uredi tako, da bo prav.
Če boš črpalko spravil na drugo stopnjo, bo prihranek 30 W glede na tretjo stopnjo.
Pri 2000 urah obratovanja na leto, je to 60kWh manj na leto.
Nove TČ bi morale imeti vgrajene črpalke razreda A, ki porabijo 5-70W. Nastavljanje je procentualno in ne samo na tri stopnje.
Koncentracijo 30% so ti tudi dali previsoko. To je do -16 stopinj. Črpalka ima podatek min. temp. primarnega medija -5 in do -16 tudi teoretično ne moreš priti. 25% je do -12, 20% pa do -9. Višja koncentracija pomeni večji padec tlaka.
Max. toplotna moč je 5,4kW
Max. električna moč je 1,26 kW
Iz tega sledi hladilna moč 4,14kW (=5,4kW – 1,26kW)
Potem pride tabela malo drugačna kot prej:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2n/Eg/2kwE5Uy8/pretokunichr("46")jpg[/img]
Če gre verjeti tabeli, je bil tvoj pretok na najvišji stopnji obtočne črpalke pri dT 2,7 K enak 1400 l/h.
Iz diagrama za Wilo črpalko, je tak pretok pri padcu tlaka 450mb.
Padec tlaka sestavljajo:
padec tlaka v eni zanki
+ padec tlaka na razdelilcu
+ padec tlaka v cevi od razdelilca do TČ
+ padec tlaka na uparjalniku
Prva alineja naj bi bila po tabeli sodeč 63mb. Na uparjalniku naj bi bilo nekih 150mb.
Ostalo pa je na povezavi od TČ do razdelilca in na razdelilcu – čez 200 mb, kar se mi zdi, da je veliko. Če bi bilo manj, bi bil lahko pretok na 2. stopnji višji in bi prišel čez min. zahtevanih 1000 l/h.
Poglej, kakšno dimezijo cevi imaš med TČ in razdelilcem ali pa se kar obrni na tistega, ki ti je položil kolektor in naj ti uredi tako, da bo prav.
Če boš črpalko spravil na drugo stopnjo, bo prihranek 30 W glede na tretjo stopnjo.
Pri 2000 urah obratovanja na leto, je to 60kWh manj na leto.
Nove TČ bi morale imeti vgrajene črpalke razreda A, ki porabijo 5-70W. Nastavljanje je procentualno in ne samo na tri stopnje.
Koncentracijo 30% so ti tudi dali previsoko. To je do -16 stopinj. Črpalka ima podatek min. temp. primarnega medija -5 in do -16 tudi teoretično ne moreš priti. 25% je do -12, 20% pa do -9. Višja koncentracija pomeni večji padec tlaka.