18.11.2011 ob 13:40
ataIBA Napisal:Živijo, Bučnica,oval Napisal:...............Bučnica! Tipičen primer popolnega nepoznavanja izvajanja. Je že Žerjavar povedal da to velja samo v primeru kompaktne izolacije (stiropor, stirodur, poliuretan,..) in niti pod razno za vlaknate izolacije.
Le v mlinu se dvakrat pove, bom naredil izjemo:
..............
2. kritina, prezračevana plast 5 do 10 cm, nepropustna folija (sekundarna kritina), prezračevana plast 5 do 10 cm, toplotna izolacija (vsaj 25 do 30 cm), parna ovira ali zapora, notranja obloga
Klasična "bolezen" kjer se pri termoizolacijah upošteva samo toplotna izolativnost in ne tudi pogoji in načini vgradnje določenega materiala.
Sicer nisva v mlinu, si pa verjetno že dostikrat slišal za Urso, Tervol, .... kjer je izolator zrak zajet med vlakni ......
Da je zračni most 5 - 10 cm preveč in zakaj je tako, menda veš. Če ne, bom ponovil :mrgreen: ...
LP
poglej pravilno vgradnjo bramac nepropustne folije, pa ti bo jasno, da mora biti nad in pod nepropustno folijo prezračevalni kanal. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bramac.si/fileadmin/rootBramac/bramac_slovenia/Fuer_Profis/Tehnicni_detajli/PDF/Sekundarna_streha.pdf">http://www.bramac.si/fileadmin/rootBram ... streha.pdf</a><!-- m -->
Brez urbanih legend, primernih proizvodov je veliko, le med seboj se razlikujejo po lastnostih načinih vgradnje oz. uporabe. Nepravilna kombinacija primernih materialov da porazne rezultate. Zato je pavšalno navajanje z neustreznimi izrazi (npr. zračni most) v večini primerov zavajanje. Ko bo naivni graditelj verjel površnemu nasvetu in čez nekaj let saniral streho zaradi napake, bo sam kriv.
Svetujem, da graditelj uporabi od proizvajalca predpisane kombinacije materialov, za vsako drugo kombinacijo pa naj naredi ali zahteva izračun. Če mu ponuja izvajalec karkoli brez izračunov o primernosti, naj odkloni, pa čeprav je cena materiala in izvedbe vabljivo nizka. O inovativnih detajlih pa sem že pisal, sem proti.
Prosim, brez izumljanja tople vode: najbolj pogost izolator je mirujoč zrak, to je v urši, tervolu, stiroporu, termopan steklih in večini izolacijskih konstrukcij. So tudi drugi izolatorji, weber +22 ima izolator CO2, energetsko učinkovita stekla imajo argon ali kak drug žlahtni plin, vakuumska izolacija pa nima nič. Ali se še spominjaš dobre stare termovke?
AtaIBA, res ne vem, zakaj je zate 5 do 10 cm prezračevane plasti oz. prezračevalnega kanala preveč (po tvoje zračnega mosta) preveč. Mislim, da je odvisno od velikosti in naklona strehe, včasih je tudi 10 cm premalo. Pavšalne pripombe vodijo h konkretnim nesporazumom.
"Kompaktna" izolacija (stiropor, stirodur, poliuretan...) pa ne paše med špirovce, verjetno se Žerjav moti ali pa si ga samo narobe citiral. Med špirovce gre samo vlaknasta ali nasuta izolacija, obvezno negorljiva.


hock: . Sicer eni uporabljajo vertikalno dve lati 5 x 4, vendar te prakse ne uporabljamo in je ne priporočam. 