Objave: 589
Teme: 15
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Sistem je bil postavljen lansko leto. Kot popoln nevednež o načinu ogrevanja sem celotno instalacijo in komponente prepustil podjetju..... Budget je bil omejen, časa malo in nastalo je to kar vidite na spodnji sliki.
Hiška je letnik 1960(zidana s polno opeko), ima tloris 60m2, dva nadstropja, se pravi ogrevamo 120m2. Podstrešje je hladno s trenutno samo 5cm izolacije. Hiša nažalost še brez izolacije. Okna so nova, troslojna.
Pritličje ogrevamo s talnim, 1.nad pa radiatorsko. Dimnik je zunanji inox troslojni dolžine 7m. Trenutno (pa zunaj še ni mraza) zakurimo 3x. Vzdržujemo cca 22C.
Zanima me kaj bi se dalo izboljšat na samem sistemu oz. kako ga najboljše izkoristiti.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2G/pa/BS4nz0F/ogrevanjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2G/pa/BS4nz0F/ogrevanjeunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Moj nasvet je; oblecite hišo!
Objave: 589
Teme: 15
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Na spodnji sliki, čisto levo je vod za talno gretje. Ker imam največjo izgubo v zgornjem nadstropju, kjer ogrevamo radiatorsko, se dogaja da ugasnem talno gretje (zaprem dotok z ročko). Temperatura merjena na termometru za ročko mi raste do 60C in več, tako da me je potem kar rahlo strah odpreti talno. Je to normalno, da se toliko dvigne temperatura, ali...?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?b/vE/1WwzeMv4/2011-11-05-092100unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/b/vE/1WwzeMv4/2011-11-05-092100unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Kot rečeno..ta trenutek nima smisla komplicirat zogrevanjem....izolacijo na stene pa bo zadeva rešena.
Kobinacijo talnega in radiatorskega skupaj z visokotemepraturno pečjo je najbolje reševati z mešalno enoto.
In je poponoma vseeno kako temp. puščaš v radaitorje oz. imaš v peči.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13751unichr("46")JPG[/img]
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Tale na sliki je 3 ali 4 potni? Moj glas gre za 4-potnega.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
pri tvojem zdajšnjem sistemu rpiznam da ne vem kako reguliraš temperaturo vstopne vode v talno?
Pri mešalni enoti nastaviš na termostatu željeno temepraturo, ki jo le ta vzdržuje - ne glede na to kao stanje je v peči oz. kaka temperatura vode šiba po radiatorjih.
Jaz imam za talnonastavljeno 30 sotpinj in to je to. Radiatorji pa kakor pride - glede na to koliko zakurimo.
Je pa zdaj tako vezano,d a se obe črpalki (ki ju lahko vsako psoebej izklopim) vklopita ko voda v peči preseže 40 stopinj oz. izklopi, ko se ohladi pod 40 sotpinj.
Objave: 589
Teme: 15
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Pod pumpo na talnem vodu je esbe ventil.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stovesonlineunichr("46")counichr("46")uk/STOVE/IMG/esbe-vta-mixer-valvesunichr("46")jpg[/img]
Tudi sam imam nastavljeno nekje okoli 30C. Radiatorji pa kakor sam praviš - odvisno koliko zakuriš. Prav tako imam nastavljeno da se pumpi vklopita oz izklopita pri 30C kot ti pri 40 (nastavljeno na zalogovniku).
Ravno zato mi ni jasno, kaj bi pridobil, če bi v sam sistem vgradil mešalno enoto, ki si jo prikazal na sliki. :roll:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
aha...spregledal da že imaš mešalni ventil..torej ne pridobiš nič!..ker seveda to že imaš.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Koliko daleč to seže? Če samo 20cm po cevi, se ne sekiraj. Možno je pač, da zaradi naravnega kroženja uhaja malenkost navzgor, če deluje črpalka se pa sproti prilagaja in meša s hladnejšim povratkom. Tista 2 litra tople vode se ob vklopu že ohladita predno dosežeta cevi talnega. Če pa vroča voda seže dlje, bi pa mogoče kazalo razmišljati naprej, ali z vgraditvijo "antigravitacijskega" ventila ali kaj drugega. Ne vem, bo še kdo od monterjev, ki bolj poznajo zadeve, dal kak nasvet.
LP,
Samojed
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Ocena:
0
Sem skoraj prepričan da ima Samojed prav. Ventil je vsega par cm pod termometrom, poleg tega verjetno črpalka pod ventilom še vedno laufa ko ga zapreš. Pametneje bi bilo izklopit črpalko in pa dodat antigravitacijksi ventil (če ga še ni). Enako velja za ostali 2 veji (vsaj tako je videti na sliki). Tisti ventili nad črpalkami so pomoje bolj kot ne "servisni" - da ni treba izpuščat vode iz sistema, če bi recimo kaj brkljal ...
Edit: sem pogledal še shemo, ki si jo prilimal gor (1. post) in mi zadeva nikakor ne štima, in sicer del, ki naj bi bil v funkciji dviga povratka v kotel oz. polnilna grupa za hranilnik. Na shemi sta vtok iz kotla in povratek proti kotlu zvezana kar skupaj. Upam da nimaš res tako zvezano, ker je "krneki".
Res je hranilnik majhen (800 litrov), vendar se mi zdele v teli topli jeseni zdi malo čudno da moraš 3x dnevno kurit (kljub slabi izolaciji na hiši).
Objave: 589
Teme: 15
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Hmm....se pravi je pametneje zmanjšat C dvižnega voda talne, kot pa zapirati ta ventil?