Žerjavar Napisal:Citat:se v praksi poslužujete znižanja sobne temperature ob odsotnosti?
Načeloma je dnevno nočni režim smotrno uporabiti pri lahkih montažnih gradnjah, ki nimajo veliko notranje akumulacije. Za masivne, dobro izolirane hiše nima smisla.
Če imaš razliko temperature 2 stopinji in jo želiš uporabiti 8 ur dnevno, boš v sezoni prihranil okrog 3 % goriva. Če zaradi notranje akumulacije ta temperatura pade šele do konca nižjega režima (8 ur), je prihranek samo 1,5 %.
Drži, vendar je prihranek pri nižjih zunanjih temperaturah nižji, pri višjih pa višji.
Pri +10 ZT cca 3%, pri +15 pa že 6%. Če je takrat prekinitev 2x po 6 ur še 50% več oz. 9%.
Ker pa se stene med prekinitvijo ogrevanja (če ni sonca) ohladijo, je za udobje potrebno zagotovit nekoliko višjo bivalno temperaturo, kar v tem primeru prinese dodatno porabo in zmanjša prihranek. Predvsem pri nizkotemperaturni TČ, bo še dodatna izguba. Ker mora delati močneje, torej z nižjim COP-om, se zato zmanjša ali izniči prihranek.
Zaradi vsega tega se strinjam , da za masivne in zelo dobro izolirane hiše s talnim gretjem predvsem pri nižjih zunanjih temperaturah in še posebej, v primerih ogrevanja z nizkotemperaturnimi TČ, dnevno nočni režim res nima smisla, :oops:, razen morda v prehodnem obdobju v izogib taktiranju.
Kljub vsemu bo pri meni visokotemperaturna TČ Daikin HT(greje preko radiatorjev) med 23 in 5 praviloma počivala, v prehodnem obdobju pa pretežno tudi med 7 in 14, čeprav na letni ravni iz tega naslova naj ne bi bilo več kot cca 30 EUR prihranka.