Imam 35 kw peč na drva in je nikakor ne morem segreti prek 75c. Imam suha bukova drva regulator vleka odprt na 90c a peč ne gre več kot na 70-75c.
Kaj bi tu lahko bilo narobe? Le če ugasnem pumpo pol kar hitro temperatura narašča.
#2
ali uporabljaš peč prvo sezono. Preveri dimnik, če dobro vleče ali pa očisti peč v primeru, da ti je prejšne sezone dobro delovala.
#3
Ne to uporabljam že 3 sezono in je vedno isto. Peč je čista, dimnik tudi.
#4
Kako pa je v najhujši zimi, koliko pa ogrevaš
#5
In če ni skrivnost, katero peč imaš in seveda koliko kvadratov ogrevaš...
#6
Verjetno imaš toplotne izgube take, da jih peč ne more nadoknaditi. Moč peči?
#7
stresnik Napisal:Imam 35 kw peč na drva in je nikakor ne morem segreti prek 75c. Imam suha bukova drva regulator vleka odprt na 90c a peč ne gre več kot na 70-75c.
Kaj bi tu lahko bilo narobe? Le če ugasnem pumpo pol kar hitro temperatura narašča.

Čist tako, baj d usput, ker ne bi bil prvi primer - mene ne zanima kaj piše na regulatorju vleka, ampak koliko je odprta loputa. Regulator imaš lahko nastavljen na 90 stopinj (kar bi bilo preveč), ampak če je verižica predolga se loputa zapre že pri 50 stopinjah.
LP,
Samojed
#8
če pa je slučajno regulator vleka nastavljen pravilno:
-pa "suha" drva morda le niso tako suha.
-ali pa morda nagaja, kot je že nekdo omenil, vlek dimnika.
-pa še to: ali čistiš kaj izmenjevalne površine na kotlu?

če je vse našteto v redu:
-poglej če lahko nastavljaš hitrost črpalke. če je možno, znižaj hitrost.
-koliko je temperatura vode, ki pride v kotel in koliko je odprt mešalni ventil?
če tukaj nagaja, potem imaš velik odjem. vendar skoraj ne verjamem, da v teh dneh, ko še niti ledišče ni, ne bi mogel segreti kotla.

vprašanje:
zakaj se ti sploh zdi, da potrebuješ 80°C na kotlu? imaš vezane zalogovnike? malo nam opiši svoj sistem, bo hitreje jasno.
#9
Nimam zalogovnika, ampak v mrzlih dneh mora peč delat kot je treba da dobro ogrevam hišo. Pri -5c bom dežko s 60c segrel hišo, zato mora laufat tam nekej do 80c.
Izmenjevalne površine v kotlu - kaj je to? Odprtine kjer gre dim? To čistim resno ja.
Hitrost črpalke je na 2 stopnji najvišji.
Kako lahko nagaja vlek dimnika če imam zadaj loputo zaprto ker če ne preveč vleče.
Kako vem koliko je odprt mešalni ventil? Saj je avtomatski Lavato.
Peč ima 35kw imam 11 radiatorjev in cca 120m2 površine.
#10
Najprej odpri dimnik vsaj na 3/4, da bo dober vlek zagotovljen, hitrost črpalke nastavi na 1.
Nato pa si poštimaj regulator vleka, torej nastavi glavo na 80 in skrajšaj verižico na "nulo"(zaprta vratca od vleka) šele ko bo peč dosegla željeno temperaturo.
Pa še moje mnenje, zmanjšaj temperaturo peči na 70-75C.

Pa srečno,
lp Marjan
#11
stresnik Napisal:Kako lahko nagaja vlek dimnika če imam zadaj loputo zaprto ker če ne preveč vleče.
a nas ti mal hecaš?
#12
mikula Napisal:Najprej odpri dimnik vsaj na 3/4, da bo dober vlek zagotovljen, hitrost črpalke nastavi na 1.
Nato pa si poštimaj regulator vleka, torej nastavi glavo na 80 in skrajšaj verižico na "nulo"(zaprta vratca od vleka) šele ko bo peč dosegla željeno temperaturo.
Pa še moje mnenje, zmanjšaj temperaturo peči na 70-75C.
moj nasvet strešniku in dodatek nasvetu mikule: če sumiš da dimnik preveč vleče, raje nabavi pravi regulator vleka za 20 in drobiž evrov, ga namondiraj na dimovodno cev kotla, in nastavi na vlek, ki ga zahteva proizvajalec kotla. potem se loti nastavitev, kot jih je opisal mikula in mora gret.
tisto, kar odpira loputo za zrak na verižico sicer ni regulator vleka (da se razumemo okrog terminov, čeprav pogosto uporabljamo ravno besedno zvezo "regulator vleka") temveč regulator vstopnega zraka. regulator vleka je nekako takle
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17427339_18538098/mlt100/18538098unichr("46")jpg[/img]
#13
Pri zaprtem dimniku: lče dim ne more iz peči je isti šmorn kot če zrak ne mroe v peč...če zapreš pretok (Pred ali za kuriščem) ni takega izgorevanja, kot bi lahko bil.

Torej dušiš ogenj!
#14
termocenter, cirka 25€, nasproti fužin.
#15
Jaz pa enostavno ne morem ustaviti ognja v peči. Imam regulator nastavljen na 60c peč pa kar šopa na 80c. Pri 60c loputa zapre do konca vendar peč kar veselo narašča na 80c in več. Zakaj to?