berghaus Napisal:Jesenice, 195 m2, letna poraba elektrike TČ 7800 kWh, izračun nam pove, da je hiša 40kWh/m2, (in pazi sedaj to) izračun nam pove, da objekt dosega vse parametre NEH hiše......
Tale stavek ne more držati. Zakaj?
TČ verjetno skrbi za ogrevanje in pripravo tople vode. Lahko pa da skrbi še za poletno hlajenje.
Predpostavimo, da gre za klasiko – to je ogrevanje + topla voda.
Če je letna poraba ELEKTRIČNE energije za ogrevanje in toplo vodo enaka 7800 kWh in je delež za toplo vodo 30%, potem ostane za ogrevanje 5460kWh ELEKTRIČNE energije na leto.
Če bi bil COP toplotne črpalke 3, bi to pomenilo, da je TČ iz 5460kWh električne energije »naredila« 3x 5460kWh = 16380kWh toplotne energije in toliko jih je 195m2 velika hiša porabila za ogrevanje. To pomeni 84kWh/m2 na leto, kar bi bilo za novogradnjo absurd.
Če je pa COP 2,5, pa bi bila poraba 70 kWh/m2 na leto.
Če je COP 2, pa bi bila poraba 56 kWh/m2 na leto.
Če pa je pisec naredil napako in je mislil, da je potrebno za ogrevanje + toplo vodo 7800kWh energije na leto in odšteješ 30% za toplo vodo, dobiš 5460kWh proizvedene toplote za ogrevanje.
Če to razdeliš na 195 m2, dobiš 28kWh/m2 na leto, kar je pa že bolj smiselno in bi bila to NEH.
Če prav razumem tele pojme, je po starem veljalo, da je pasivna hiša tista, ki samo za ogrevanje porabi < 15kWh/m2 na leto, nizkoenergijska pa < 35kWh/m2. In za takšne ekosklad tudi dodeljuje subvencije.
Po novem (že kar dolgo), pa se hiše označujejo s porabo primarne energije na /m2 na leto.
Pri porabljeni energiji se upošteva čisto vsa energija, ki jo stavba porabi – ogrevanje, poraba obtočnih črpalk, hlajenje, priprava tople vode, ... in vsi COP-i črpalk in tudi vir energije (npr. električna se množi s faktorjem 2,6, plin pa z 1,1) in sončni dobitki, ...
Lahko imaš super varčno ogrevanje, ampak če hiša porabi za poletno hlajenje veliko energije, ne more biti pasivna.
Po novem je pasivna hiša tista, ki porabi samo za
ogrevanje< 15kWh/m2 na leto in < 40 kWh/m2 na leto
primarne energije (to je standard PHPP 2009 v Nemčiji). Glej tudi @sstravs-ov podatek za SLO.
@berghaus
Če imaš izračunano letno porabo 4800 kWh za ogrevanje in če imaš povprečni COP 3, boš za to potreboval 4800kWh/3 = 1600 kWh električne energije.
Ampak ne vem, če lahko za povprečni COP vzameš 3?
Praviš, da tvoja TČ porabi 5500kWh električne energije na leto. Razdeli porabo na:
toplo vodo – 30 % - 1650 kWh el. energije na leto
in ogrevanje -70 % - 3850 kWh el. energije na leto.
Če je povprečni COP 3, ti tvoja TČ iz 3850 kWh el. energije naredi 3x 3850 kWh = 11550 kWh toplotne energije. Če to razdeliš na 160 m2, pride 72 kWh toplotne energije na m2 na leto.
Za toplo vodo pa bi šlo takole:
Če spet vzameva COP 3, pa je verjetno preveč, ker greješ na 45 ali na 50 stopinj.
1650 kWh električne energije x 3 = 4950 kWh toplotne energije, s čimer segreješ
121 m3 vode na leto, to je 332 l vode na dan.
Če pa vzameva COP za segrevanje vode 2:
1650 kWh električne energije x 2 = 3300 kWh toplotne energije, s čimer segreješ 80 m3 vode na leto, kar je 220 l na dan.
To je pa verjetno že kar prava številka za družino.
Pri segrevanju tople vode je upoštevano 35 stopinj razlike (z 10 stopinj na 45 stopinj).
Če boš računal za tvoj konkretni primer, je formula takale:
Za segretje X litrov vode z 10°C na 45°C potrebujemo
(X kg • 4,2kJ / kg •K) • (45K – 10K) = YkJ, ki jih deliš s 3600 in dobiš kWh
(Naj še kakšen fizik pogleda, če je tale formula pravilna! :?)