Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Gre za mansardo v stari stavbi, lesena konstrukcija stropa, tal in nekaterih sten, ostale stene so zidane. Stropi so visoki med 224 in 226 cm, neravni. Če lahko, bi naj obstoječi omet ostal..
Strop:
- omet cca 2,5 cm
- deske 2 cm na razmik z žico in nekaj trstike za omet
- stropni trami 8x16 cm, med njimi kamena volna 16 cm
- prečne late 4x5, med njimi kamena volna 5 cm
- dodatne late 4x5 (planirano za stekleno volno 5cm)
- deske na večje razmike
- paropropustna folija
- trikot hladno podstrešje višine cca 2 m
- strešniki bobrovec,
Poševni strop - na eni strani širina »šrega« 1m, na drugi strani pa je šrego 1,4m (širina šrega med stropom in kolenčnim zidom):
- omet cca 2,5 cm
- deske 2 cm na razmik pribite od spodaj na špirovce (špirovci so 14 – 15 cm)
- med špirovci 7-8 cm celuloze (ročno sipana in tlačena), kjer od zgoraj ni več desk do vrha poševnega stropa (cca 25 cm do ) je 10 cm steklene volne
- deske 2 cm na razmik (Deske so različne širine z različnim razmakom 0,5-1 cm, pribite so na distančne late)
- distančne late 2x5 cm pribite stransko na špirovce za zračni kanal 5 cm
- strešniki bobrovec, naklon strehe cca 40 stopinj, višina stavbe cca 10 m, smer strehe V-Z
Če lahko na stropu omet ostane, se najprej prilepi zapora/ovira na omet in se potem izravna strop z latami za gips plošče, ali se najprej da late, potem na late zaporo/oviro (vmes zrak), potem gips plošče, ali je vseeno? Lesene late, alu?
Kako poševni strop, če lahko tudi ta omet ostane? Stiropor???, kaj druga? potem zaporo in končno oblogo. Kako je s kondenzom? Se navrta čez vse plasti do zračnega kanala luknje 10mm – kako gosto? in doda izolacijo - katero? Je edino pravilno, da se odstrani omet, pa tudi deske in celulozo ter izvede izolacijo (steklena volna) z drugim zračnim kanalom?
Zapora/ovira? Katera zapora?, PE 0,20, 0,15, alu, se da dvojna PE – glede na strošek lepilnih trakov in silikona (uporabila bi se kombinacija obeh) sama folija ni tak strošek. V bližini je cesta in vsak malo bolj obtežen tovornjak povzroča tresljaje stanovanja, občasno kot kak šibak potres!
Nekatere notranje stene so iz lesene konstrukcije - na vsaki strani vertikalnih tramov je ometana lesnocementna plošča 2-3 cm (omet dober cm), vmes zrak cca 8 – 16 cm kot je različna debelina vertikalnih tramov od tal do stropa – kjer je nosilni tram je 16cm in ta tram je vezan še z poševnim tramom 16x16 (ponekod so lahko da zgolj ometane late na obeh straneh trama).
Ali ne bi v primeru zapore na stropih in šregu preveč vlage prehajalo v ta vmesni prostor notranjih sten do tramov v tem prostoru in se dvigovala skozi lesen strop v tem vmesnem prostoru? So za te notranje stene dovolj samo ognjevarne gips plošče? Se tudi na te stene da zapora? Dva prostora (sta na L) bi tako imela zaprt strop in več kot polovico sten.
Kako se izolira okoli strešnih oken, ali je bolje med pločevinasto obrobo okna in tramom pustiti neizolirano (te obrobe dejansko jočejo!)?
Lepo prosim za predloge in mnenja.
LP
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
veliiiiiko vprašanj....
par odgovorov:
-omet lahko ostane, če se lahko pritrdi konstrukcijo skozenj za gips plošče. Zapora se da na konstrukcijo, pred ploščami. Med konstrukcijo se lahko doda tudi stekleno volno (odvisno kako "debela" konstrukcija bo).
-isto na poševnini stropa.
-namenske pločevinaste profile
- PE folija je lahko tudi 0,1 (kalcer)
-kak kondenz? Če je izolirana streha kondenza ni? Zračenje izolacije je čez streho?
-predelne stene se ne oblači v zaporo, ker je zrak enako ogret na obeh straneh stene. Kako je narejen spoj stene in strop? Zrak ne sme imeti dostop do hladnega zraka na podstrešju, če je izolacija NAD predelnimi stenami, ne bi smelo biti problemov.
-strešno okno zamenjaj za novo s katerim ne bo problemov.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Ja, vem da sem pretiraval z vprašanji, pa še vsa niso.
Na stropu bi bila konstrukcija minimalna, toliko da se zravna strop. Zdaj je v obliki črke U - na sredini nižji za 2 cm kot na straneh.
Na poševnem delu pa bi bilo od spodaj pod ometom vsaj 10 cm dodatne izolacije.
Konstrukcija predelnih sten sega od lesenih tal (leseni trami - lesen stropspodnjega stanovanja) do stropnih tramov, lesnocementne plošče pa do desk na stropu. Od zgoraj je po celotnem stropu izolacija, tudi preko vseh predelnih in zidanih sten - tudi zidane stene so do stropnih desk. Tla so zračena z odprtinami na fasadi, tako da nekaj hladnega zraka pride v te predelne stene.
Strešna okna so stara nekaj let, kondenzirajo plehnate obrobe od spodaj.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
odprtine na fasadi zamaši (izolacija na fasadi?) ker bo sedaj zgoraj ogrevano, in ne bo kondenza vmes.
Pločevina na oknu je na notranji strani? Slikica bi povedala veliko

Stene bodo OK, gips plošče so lahko kakršne koli.
Na poševninah bi priporočal da se odstrani omet v čim večji meri. Drugače zna delat težave zaradi parozapornosti ker bo precej volne spodaj...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Ne vem natančno sestavo tal, je pa nekako tako:
-po tleh je položen itison
-lesene deske
-kontra letve
-lesene deske
-leseni tramovi
-deske na stropu spodnejga stanovanja
-omet na teh deskah
vmesni prostor je zračen na fasadi z luknjami cca fi 10cm, pokritih z mrežico, luknje so na razdalji cca 2 m. Enako je zračeno med spodnjim in pritljičnim stanovanjem.
Ne, na fasadi ni izolacije, samo omet.
Ja, zelo težko bi na poševnini naredil blizu 100% zaporo. Če se odstrani omet, bi bilo treba navrtat vsaj deske, če se da volna? So zgornje deske nad celulozo preveč parozaporne? Kaj če se na poševnine ne doda več dodatne izolacije, zgolj 5 cm ala lesnocementnih plošč in zaporo in gips. Bi bile razen precejšnjega toplotnega mostu kakšne druge težave (pozimi ali poleti). Delež poševnine v celotnem stropu je nekje med 1/4 in 1/3, v vsakem prostoru cca 4 m2.
Pri obrobah sem bil šlampast :oops: - kondenzirajo zunanje plehnate obrobe okna od spodaj, te obrobe pa so naslonjene na late za strešnike 3x5. Je lahko med obrobo in špirovcem steklena volna?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: kondenzirajo zunanje plehnate obrobe okna od spodaj, te obrobe pa so naslonjene na late za strešnike
Če iz notranjosti vidiš ta kondenz, ni čudno, da nastaja. Okrog okvirja okna natlači steklene volne, tudi če bo čisto do te pločevine, ne bo nič narobe. Notranji rob zapri z materjalom parne ovire čisto do okenskega okvirja. Če boš vse zapiral s parno zaporo (folija), to zaporo lepi na okenski okvir. Sigurno ne bo več kondenza na obrobi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Notranji rob zapri z materjalom parne ovire čisto do okenskega okvirja
Tu nisem mislil na folijo, ampak na debelejši materjal (les, gips plošča, ...Verjetno sprašuješ, če bi za vso površino stropa in poševnine v mansardi uporabil folijo parne ovire namesto parne zapore? V tem stilu ni splošne formule. Odgovor na to vprašanje se išče v primeru, če je mansarda s parno zaporo včasih ogrevana (nekaj tednov ali nekaj let), včasih pa neogrevana, vendar zaprta. Takrat nastane možnost, da bi se v hladni mansardi nabiral kondenz od vlage, ki prihaja iz spodnje etaže. Običajno se pri parni oviri (namesto zapore) na notranji strani stropa v hladni mansardi kondenz ne pojavlja. Je pa treba preveriti, ali se v takem primeru ne bo pojavljal kondenz v hladnem delu izolacije (pod sekundarno kritino), ko bo mansarda ogrevana, kar se običajno ne dogaja pri parni zapori.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Okne so pritrjene neposredno na špirovce – razdalja med špirovci cca 85 cm, zunanja širina lesenega okvirja oken (in pritrdil) 85 cm. Če te prav razumem - Notranji rob - , dam med špirovec in utorom na okni za končno oblogo debelejši materjal (les, gips plošča, ...), v mojem primeru 15 mm na vsaki strani (pri enem oknu pride 6cm), nanj prilepim zaporo, v utor okna pa končno oblogo?
Ja spraševal sem za vso površino stropa in poševnine v mansardi. Kopalnica je več časa neogrevana kot ogrevana, pogosto z rahlo odprtim strešnim oknom, tudi čez noč (služi tudi kot sušilnica perila), ponoči večina prostorov ni ogrevana – se ponekod ohladi tudi do 13 stopinj (sploh če se okna po izklopu ogrevanja odpirajo), v enem prostoru je ponoči pogosto priprto okno na oberlif, v tem prostoru večkrat tudi čez dan za več ur. Ko ni nikogar doma, se ogrevanje izklopi ali precej zmanjša. Sicer je ogrevano na 19 - 22 stopinj.
Bi bil v primeru parne ovire - katere? problem s kondenzom samo pri poševnem stropu, kjer so zgoraj nad izolacijo deske na razmik 5-10 mm, deske so večinoma sirše kot 10 cm.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: vem da sem pretiraval z vprašanji, pa še vsa niso
Res pretiravaš. Hočeš vse naenkrat. Kdor bi vedel svetovati (običajno samo nekaj od tvojih vprašanj) se ob obilici (in tvojem preskakovanju) zmede in se ne spušča v problem. Reši najprej eno vprašanje in nato naslednje.
Očitno v mansardi že bivaš. Jo želiš preurediti. Verjetno se ne mudi. Najprej stvar obdelaj teoretično vsako vprašanje posebej. Ko boš vse teoretične probleme rešil, se boš lotil dejanskega preurejanja, prostor za prostorom, verjetno ne čez zimo. Ali boš delal vse sam?
Izgleda, da si si že zamislil način prenove. Del po del opiši stanje in tvojo zamisel prenove. Dodaj pomisleke in vprašanja. Pričakuješ lahko pripombe in nove ideje. Če v nekaj dneh ne bo pripombe pomeni, da je tvoja zamisel dobra.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Vem, da sem pretiraval, da se pisno ne izražam najbolje, ampak sem samo skušal bolj podrobno opisati stanje, vključil sem številna vprašanja in pomisleke, zaradi predvidevane medsebojne povezanosti strop-stene tudi glede sten iz lesene konstrukcije in vključil strešna okna. Vse samo z namenom boljšega razumevanja stanja in za lažje svetovanje, ker kot mnogi drugi, zelo cenim in sem pozitivno presenečen nad količino strokovnih nasvetov na tem forumu, vključno s tvojimi! Če sem pa koga s preštevilnimi vprašanji užalil, pa se mu opravičujem.
In ne, nikakor ne pričakujem vsega naenkrat. Če pa ne bi potreboval pomoči, ne bi spraševal in obremenjeval, kaj mi je storiti. Ali naj nadaljujem z delom, delam neumnosti in potem sprašujem in poravljam? O načinu prenove zato sprašujem, sprašujem za opcije, tudi glede obstoječega stanja. Če bi vedel kako, bi kak prostor dokončal še pred mrazom, v ostalih pa bi do otoplitve dal začasno parno zaporo na strope.
V mansardi se živi i ne živim sam. Delal pa bom večinoma sam, z občasno pomočjo. V kolikor bi imel možnost, bi izvedbo vsekakor prepustil strokovnjakom.
Če pa je kdo pripravljen pomagat z nasveti in predlogi, kot je to storil firefly in tudi ti Žerjavar pred tem, pa prosim.
Prosil bi za predloge, kako izvesti poševni strop?
Sestava od znotraj navzven:
- omet cca 2,5 cm
- deske 2 cm na razmik pribite od spodaj na špirovce
- med špirovci 7-8 cm celuloze
- deske 2 cm na razmik 0,5-1 cm
- distančne late 2x5 cm pribite stransko na špirovce
- zračni kanal 5 cm
- strešniki bobrovec, naklon strehe cca 40 stopinj, višina stavbe cca 10 m, smer strehe V-Z
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Prosil bi za predloge, kako izvesti poševni strop?
Kot si opisal, je strop že narejen. Kaj so tvoje želje? Se ti pleskani omet ne dopade? Med špirovci imaš 8 cm izolacije - ali ni več prostora, da bi jo dopolnil na debelino špirovca (14 cm?)? Ali bi želel še več izolacije in bi jo rad dodal na notranji strani (znižal strop)?
Dodajam z opravičilom. Sem spregledal način pritrditve distančnih lat in posledično možnost debeline izolacije med špirovci. Teh 8 cm izolacije in omet na deskah je (brez računanja) malenkost boljše kot zunanji opečni zid 30 cm in 5 cm stiroporja.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Tudi poševni strop je tako narejen že več kot pol stoletja, odkar stoji stavba. Kar sem storil je, da sem v ta podeskan vmesni prostor 7-8 cm med špiravci dodal izolacijo – celulozo (na podstrešju), ker izolacije iz role ali plošč nisem spravil not zaradi štrlečih žebljev iz desk. Menda ja nisem zato celulozar in si ne zaslužim nasveta? Pred tem pa v tem prostoru ni bilo nič, samo zrak.
Izolacijo bi seveda dodal na notranji strani poševnega stropa, vsaj 10cm. Dodal bi stekleno volno (0,035), morda stiropor. Sestava poševnega stropa je v vsakem prostoru enaka. Kolenčni zid je visok med 1,5m in 1,6m, nižanje poševnega stropa ni taka težava, pa tudi širina poševnega stropa med ravnim stropom in kolenčnim zidom je zgolj med 1m in 1,4m.
Če dodam stekleno volno, parno zaporo in končno oblogo - Firefly mi je glede poševnega stropa svetoval in priporočal, da se naj omet pri uporabi večje debeline steklene volne v čim večji meri odstrani zaradi parozapornosti, ni pa nadaljeval. Torej sprašujem za nasvet, da ko odstranim ves omet na poševnem stropu:
- so tudi notranje deske pod špirovci z 0-1cm razmika preveč parozaporne in jih je treba navrtati (fi in gostota lukenj)?
- ali je treba navrtati čez notranje deske, izolacijo in zunanje deske do zračnega kanala luknje(fi in gostota lukenj)?
- ali je treba odstraniti vse do sekundarne kritine – zunanjih desk in izvesti izolacijo z drugim zračnim kanalom?
Če dodam stiropor- Če se doda na notranji strani na omet stiropor 10 cm, parno zaporo in končno oblogo:
- bi prihajalo kje do kondenzacije?
- če bi bilo potrebno skozi katero plast navrtati, tudi preventivno?
Če pa lahko ta celuloza povzroča kakršnokoli škodo, pa bi jo seveda v vsakem primeru odstranil, in se mi naj tudi to torej prosim svetuje.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Tako kot je poševni strop opisan, je nanj možno na notranji strani dodati do 10 cm steklene volne, parno zaporo in gips plošče, pa ne bo nevarnosti kondenza.
Citat:in si ne zaslužim nasveta?
Malo jih je, ki si na Forumu zaslužijo nasvet. Samo tisti, ki so dober nasvet že komu dali. Ti se pa obnašaš tako vehementno, kot da nasvet moraš dobiti. Komu boš kaj dal v zameno, kar boš tu dobil? Tudi berač ne kriči nad ljudmi : "Dajte mi denar", ampak jih bolj ali manj milo prosi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Nekdo pa kakšen prosim spregleda, jemlje stvari iz konteksta, občasno odgovarja nastopaško, cinično in pobalinsko, posredno prepričuje druge strokovnjake na forumu, kako koga obravnavati. Morda kdo res ne da nasveta samo zato, da ne bi koga drugega užalil. Ali običajno vedno prej vzameš, preden kaj daš? Kako pa veš, da ne bom komu tudi kakšen pameten nasvet dal? Kako pa veš, da ga že nisem? Računalniki se namreč menjujejo, gesla in uporabniška imena pozabljajo. Tem na tem forumu pa je veliko. Morda bom pa kdaj tudi tebi kakšen pameten nasvet lahko dal.
Pa hvala za nasvet