Moja poraba september MT 430 kW, VT 350 kW; poraba je skupaj z gospodinjstvom. Skupaj cca 100 EUR, če 4 članska mlada družina porabi cca 60 EUR za gospodinjstvo, potem porabimo cca 40 EUR za SV, kar je veliko.

Kak pameten nasvet je dobrodošel!!!

Imamo Hitachi Aquafree 11kW in hranilnik 300 litrski;izvajalec je bil že 20 krat in ne zna nastaviti sistema. SV ogrevana do 42°C. Nimamo aktiviranega antilegionela sistema.
Iščem rešitev za zmanjšanje porabe TČ zrak-voda... Vnaprej hvala
#2
Sem ti razdelil temo...

Pri tvojih teoretičnih izračunih kazati s prstom na TČ ni ravno merodajno.
Mesečna poraba JE visoka, ampak kdo/kaj je kriv? Računalniki, PS/SS, TV... ?
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#3
/kontraidiotizem on
Kupi si kolektorje, pa ti ne bo treba gledati na števec elektrike.
Cel mesec porabijo štroma v vrednosti enega paketa Orbit (da ne bo zmeraj kofe).
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
Fery Napisal:/kontraidiotizem on
Kupi si kolektorje, pa ti ne bo treba gledati na števec elektrike.
Cel mesec porabijo štroma v vrednosti enega paketa Orbit (da ne bo zmeraj kofe).

Sem poslušal strokovnjaka-izvajalca, da pri tako dobri TČ oziroma Cop je nesmisel imeti solarni sistem, ker se mi ne povrne v 10 letih.

Nebomgabiksal: aparati so večinoma A+, razen 2 računalnikov in LCD TV! Mislim, da je nekaj narobe nastavljeno pri TČ in hranilniku?!

Hvala za odprtje nove teme, sem ti že hotel napisati eno krepko za brisanje mojega dopisa :wink:
#5
Računalnik, če ga imaš prižganega 24/7, ti lahko mesečno požre 140 kWh elektrke. Ti pa praviš, da imaš celo dva.
Če si pa res prepričan, da je za tako veliko porabo kriva TČ, pa je čisto možno da ti zaradi napačnih nastvitev, vodo grejejo vgrajeni el. grelci.
#6
Povej še kolikšna je poraba vode v vašem gospodinjstvu na mesec? Na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")aureunichr("46")govunichr("46")si/eknjiznica/IL_1-16unichr("46")PDF[/url] imaš hiter pregled koliko vode in energije je potrebno za segrevanje pri povprečnem slovencu. Če bi bil v samem vrhu naj bi porabil 4,8kWh na osebo na dan, kar pomeni 576kWh na mesec za 4 osebe. Pri upoštevanju COPa 4 naj bi porabil 144kWh na mesec!?

V tem kontekstu nekaj ne štima. Bo treba začet zbirat podatke in čim več podatkov o porabi energije.
#7
Preden za vso svojo porabo krivite monterja in njegovo nesposobnost, si pred toplotno črpalko dajte priklopit števec porabe elektrike. Drugega načina za hitro analizo ni. Kakšno porabo tople vode imate. Vsakodnevo tuširanje ali tudi polna banja vode? Včasih so tudi pubertetnice, ki se parkrat na dan tuširajo in si vsak dan eno uro perejo lase kr veliki porabniki. Je doma tudi kaj takšnega? Big Grin Izračuni porabe pri toplotnih črpalkah temeljijo na porabi 40L tople vode na osebo pri tuširanju. Za ženske velja to 60L za pubertetnike pa 70-80L. Big Grin
#8
Bumm Napisal:Preden za vso svojo porabo krivite monterja in njegovo nesposobnost, si pred toplotno črpalko dajte priklopit števec porabe elektrike. Drugega načina za hitro analizo ni. Kakšno porabo tople vode imate. Vsakodnevo tuširanje ali tudi polna banja vode? Včasih so tudi pubertetnice, ki se parkrat na dan tuširajo in si vsak dan eno uro perejo lase kr veliki porabniki. Je doma tudi kaj takšnega? Big Grin Izračuni porabe pri toplotnih črpalkah temeljijo na porabi 40L tople vode na osebo pri tuširanju. Za ženske velja to 60L za pubertetnike pa 70-80L. Big Grin

Smo družina z dvema otrokoma, eden 4 in eden 1,5. Se vsi redno umivamo, tuširamo, kopamo se ponavadi ob nedeljah.

Če monter ponuja zadeve in mi reče nekaj, po nakupu pa dobim slabše, potem lahko udriham po njem. :evil:

Sem si pa zadal nalogo, da bom izmeril vse porabnike el.energije. S temo sem začel zato, ker ko berem o visokih izkoristkih primerljivih TČ, se zamislim ali sem res zadel gnilo jabolko ali pa nekateri nabijajo, da imajo tako nizko porabo. Obstaja tudi možnost, da se držijo le higienskega minimuma... :?
#9
Na tem forumu ti nobeden ne bo znal pomagati, če si sam nisi na jasnem, koliko elektrike porabijo posamezni porabniki. Ko boš pa to vedel, si boš pa itak sam odgovoril od kod taka poraba.

Toliko za primerjavo, da ti bo lažje ti napišem naše porabe:
Naša poraba elektrike za september je bila za VT 274 kWh, MT 287 kWh, od tega je TČ za ogrevanje vode porabila 78 kWh.
Smo petčlanska družina z eno 7- letno punčko in se ne držimo higienskega minimuma. Tuširamo in umivamo se redno vsak dan. Toliko, da smo si na jasnem :!: .
Mesečno pa gre 17-19 kubikov vode.
#10
TČ samo za sanitarno vodo, da bi pridelala za 40€ porabe? No way!
Bi moralo biti nekaj zelooo narobe z njo, pa tudi če bi grela le z električnimi grelci (če to ta model ima niti ne vem) bi moral biti rezultat nižji.
Položnica je bila okrog 100€ pri meni le sredi zime december, januar.

Za primerjavo: zdajle čez poletje je v mojem primeru TČ zemlja-voda (10kW) tri mesece zaporedoma porabila enako. Seveda je šlo samo za ogrevanje S.V. in je porabila cca 39kWh (torej nekaj manj kot 5€/mesec).
Položnica za te tri mesece pa je bila pod 37€! Aja, gre se za podobno 4 člansko družinico, tuširanje vsaj 1x dnevno (zaradi malih nadebudnežev včasih večkrat Smile ), kuhanje na indukcijo, pomivalni in pralni stroj, hidropak, TV, računalnik (no, tega redno ugašamo),...
skratka povprečna SLO družina.

V tvojem primeru bi morala biti poraba za s.v. približno enaka, če le nimate povsem drugačnih navad. No, seveda pa je velika verjetnost, da za takšno porabo sploh ni kriva TČ - najprej preverite to! A TČ nima nobenega števca ur delovanja?

Če ugotoviš, da je dejanski krivec TČ, ti kar lepo še naprej "teži" izvajalcu, naj ti to lepo porihta, ker očitno nekaj tu ni vredu. Če ne zna sam porihtat, pa naj pošlje kakega večjega strokovnjaka (na njegove stroške seveda). Ker je zadnje čase pogosto slišat takšne in podobne štorije in mečejo slabo luč na te sisteme.
Če jim ne uspe, naj lepo vrnejo kupnino in vse skup lepo odmontirajo - ker to ni izdelek ampak skropucalo.
#11
Za dobro primerjavo bi rabili vedeti kaka je bila poraba el. energije pred montažo TČ.

druga stvar je - zdaj ko smo še izven kurilne sezone, jo uporabljal zgolj preko noči...torej samo MT.

Lahko pa narediš malo testa...popiši števec, ter za 24 ure izklopi TČ, nato popiši števeč in jo vklopi, čez 24 ur pa pset odčitaj...pa boš videl porabo (Čeprav bo malo večja, ker bo voda bolj ohlajena) pa vseeno - da imaš vsaj vtis koliko poraboš z ostalimi napravami/stroji.
#12
KARO3575 Napisal:Hvala za odprtje nove teme, sem ti že hotel napisati eno krepko za brisanje mojega dopisa :wink:
Sem ti poslal ZS, da si odpri temo, pa se te ni prijelo. Sem začutil debato, ki ne spada v porabo TČ ;-)

Drugače pa za primerjavo... Zubadan 14kW 1F, 300L zalogovnik in špirala za SV v zalogovniku, gretje direktno s freonom. Se pravi daleč od optimalnih pogojev...

Smo 4-je odrasli, dve ločeni gospodnjstvi. Recimo, da je starejša generacija še bolj nevarčne narave (100W žarnice, TV se ne ugaša, računalnik je prižgan velik del dneva), mladi pa smo sicer bolj varčni (imamo varčne žarnice, aparati A+), ampak po drugi strani pa imamo senzorske komoditete (lučke s senzorjem, časovnik za pred bajto, 24/7 deluje prenosnik, ...). Normalno se vsak dan vsi tuširamo in preoblačimo (PS+SS); jaz celo kdaj pa kdaj v banjo skočim. Aja, klime ni.

V septembru smo BREZ TČ porabili 508 kWh. Segreli smo tudi cca. 6m3 SV za kar smo porabili 95kWh. Položnici (2) plačujemo Petrolu, zdaj že brez 15% popusta, ampak še vedno brez famoznih faktorjev zaradi katerih smo zapustili Elektro Ljubljana.

Če bi našo vodo segreval z električnimi grelniki (~240 kWh) bi imel skupno porabo še vedno (malenkost) manjšo od tvoje (750 kWh). Še vedno mislim in sem vedno bolj prepričan, da TČ ni krivec.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#13
Če se ne motim, ima vaša toplotna črpalka vgrajen trostopenjski elektro grelec. Če je temu res tako, ga zklopite na vseh nivojih.
#14
Karo...res ste zreli za preprost test. Dnevno popisovanje števca in vzporedno preverjanje porabe z in brez TČ.
Prav tale mož nad mojim postom Berghausje testiral zadevo v nulo. Če se prav spomnim je TČ bolj nadzoroval kot svojo soprogo...beri urni nadzor :lol:
Preberi si stare poste.
TČ z dobro nastavitvijo ne more toliko "pokurit", pa če je made in Pakistan...
#15
Možnih vzrokov je precej, ampak dokler ne ugotoviš ali je res za porabo kriva TČ ti ne more nihče svetovat.
ps. je pa to dobra in zelo zanesljiva naprava
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->