Pozdravljeni,

ali mi lahko nekdo da informacijo o nosilnosti monta plošče? Plošča je debela 23cm.

Hvala
#2
odvisna je od armature v plošči in sicer mreže v tlačeni plošči (zgornja cona in pa palic v travetah.

Zanima pa me, če kdo ve kakšna bi bila armatura v 20 cm AB plošči, da bi bila ekvivalent recimo monta plošči (polnila in travete) z mrežo v zgornjem delu q 196 in palicami 2xfi16 ali pa 2x fi14?
#3
Ko sem pred davnimi leti kupoval materjal za monta ploščo, sem se pogovarjal tudi s projektantom pri proizvajalcu. Rekel je, da v standardno zvarjeno armaturo (trikotna) vstavljajo dodatno armaturo glede na razpon (dolžina nosilca). Pri predvideni debelini betona nad zgornjo armaturo je nosilnost v skladu s predpisi za stanovanjske hiše (seveda upoštevana tudi teža plošče. Skratka - ne glede na dolžino nosilca 150 kg/m2 koristne obtežbe.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
150kg/m2 koristne obtežbe? Lahko bolj potrobno obrazložiš?
#5
Citat:150kg/m2 koristne obtežbe? Lahko bolj potrobno obrazložiš?
Če nad prostor 5 x 6 = 30 m2 s 4 nosilnimi stenami daš tako ploščo, jo lahko obremeniš s koristno težo 150 x 30 = 4500 kg. Ne vem ti povedati, ali je teža estriha in talnih oblog šteta v težo plošče ali v težo koristne obtežbe. Ko boš kupoval, vprašaj.