PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#46
Sploh ne vem, kaj hočeš dopovedat. Kot bi Daikin ne imel nikakršnih atestov Confusedhock: Saj Človek ne more verjet.
Dajmo reč, da si vedno najpametnejši. Si zadovoljen :?:
Sicer pa instaliram tudi TČ aerotop in Aquatop od Elco-ta. Zato mi ti sistemi niso neznanka :wink:
Se pa ne mislim prepirat s tabo, ker je popolnoma brez veze.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#47
V kratkem bo padla odločitev glede izbire toplotne črpalke za ogrevanje, v igri so toplotne črpalke CTC ECO AIR, DAIKIN ALTHERMA HT in toplotne črpalke termotehnika to ponudbo sem dobil pred kratkim, zato tudi nimam kaj dosti informacij glede sistema od termotehnike, ki je dokaj nov proizvod na tem področju, kdo pozna te črpalke po karakteristikah so zanimive in še slovenski proizvod, verjetno pa z malo slovenskimi komponentamiSmile? Do sedaj sem še najbolj na strani CTCja. Kdo pozna kaj vpliva na višino subvencije če sem prav nekje prebral da je to koeficient učinkovitosti? ki naj bi bil nad 3,6 za do 1500eur?
#48
subv. ekosklada 1500 EUR, če je COP >=3,6 pri +2 ZT in vtok=35 stopinj.

PS
a nimaš ti radiatorjev? 35 stopinj proti radiatorjem je komaj kaj ali nič :roll:
#49
Seveda imam radiatorje a vtok ne sme potem presegati presegati 35 stopinj za to višino subvencije ker tega nikjer ne piše? A ne merijo COPa pri ZT +7 stopinjah? sem pa gledal na eko skladu za višino subvencije 1500eur za zrak/voda z minimalnim grelnim številom 3,6. V 5. točki alineja C, so podani zneski subvencij glede na tip toplotne črpalke in grelno število, če še koga zanima so padane te informacije na spodnjem linku.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main_6SUB-OB11.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main_6SUB-OB11.html</a><!-- m -->
#50
mareee.989 Napisal:Seveda imam radiatorje a vtok ne sme potem presegati presegati 35 stopinj za to višino subvencije ker tega nikjer ne piše?

Ti se kar hecaj. Ko se ti bo nenapovedano oglasila inšpekcija Eko sklada in boš imel v radiatorjih "slučajno" 50C°, bo pa jok.
#51
Daj mi povej kje to piše v uradnem listu ne? ali sem pa spregledal drugače pa hvala za opozorilo. Kot sem zasledil stroški vgradnje vključujejo poleg toplotne črpalke tudi vgradnjo hranilnika ter povezave z virom in ustrezno varovalno in krmilno opremo to seveda 25% stroška. Seveda pa ne vem kako to oni rešujejo v praksi, nimam izkušenj.
#52
DELPHI Napisal:
mareee.989 Napisal:Seveda imam radiatorje a vtok ne sme potem presegati presegati 35 stopinj za to višino subvencije ker tega nikjer ne piše?

Ti se kar hecaj. Ko se ti bo nenapovedano oglasila inšpekcija Eko sklada in boš imel v radiatorjih "slučajno" 50C°, bo pa jok.

NE VEM ALI SE HECA ALI NE RAZUME.
Sam sem hotel povedati, da je izmerjen COP pri 35 vtoka za radiatorsko ogrevanje NEMERODAJEN.
ČE pa se ti gre samo za čimvečjo subvencijo EKOSKLADA pa vzemi dve taki, da boš prišparal 3.000 EUR :lol:
#53
mare9xxxx če imaš radiatorje, ti ne bo dovolj 35C v njih,ampak najmanj 50C pozimi, torej glej HT peč...
#54
Dečki najprej si preberite preden kaj napišete ali pa vsaj ne komentirajte brez potrebe. Seveda je logično da v radiatorjih ne bo dovolj temperatura 35 stopinj, če bi si prebrali kakšen post nazaj nebi pisali bedarij, ker se je šlo za raven subvencije. ¨Migaj¨ kot vidim si doma na tem področju pa potem povej kje so potem ti podatki, ki jih navajaš da so pri vtoku 35 stopinj nemirodajni kje si to našel? kot vidim so toplotne črpalke za pripravo sanitarne/ogrevalne vode na istem Eko skladu, nisem pa zasledil da to velja samo za talno gretje do 35stopinj in ne za radiatoski sistem oz. toplotno črpalko z večjim vtokom? podaj podatke? Ne vem meni ni vseeno če leži 500eur na cesti a jih vi nebi pobrali? zato tudi razglabljamo o tem, tako da s podatki na plan, če bo subvencije 1000eur bomo pa tudi s tem zadovoljni, ker sem zasledil tudi sprašujem glede tega.
#55
mareee.989

Zelo trd oreh si veš,vsi ti nekaj govorimo-dopovedujemo-ampak ti ne -preberite si.. Kaj če bi si ti še enkrat prebral kdaj je letni COP 3.6 in če ga boš ti dosegel z radiatorji? :lol:
#56
subvencije maš lahko 5000€, pa kaj ti pomaga če te bo pozimi zeblo?
#57
Mislim da bi lahko nekateri komentirali z malo bolj z podkrepljenimi podatki, če že in brez neprimernih komentarjev, tako se lahko z moje strani tema tudi zapre.

Lp.
#58
Govorimo o TČ zrak voda za radiatorje. Ti imaš relativno veliko porabo gledena površino in zato po mojem prepričanju zate TČ, ki so odlične za talno gretje, zate NISO.
Poznam podatke za Fujitsu Waterrstage High Power 11, Toshiba Estia 11 in 14, Daikin (LT)11, Daikin HT 11 in 14 ter 16, za Atlas Thermia jih na žalost nisem dobil, prav tako imam nekaj podatkov TČ Dimplex. Verjamem, da so ti 'trgovci' naredili simulacijo in da so ti prikazali visok letni COP. Take so pošiljali tudi meni. Ko sem zahteval, da se pri ZT=0 upošteva T vtoka 45 in ne 37 stopinj, so dobljene simulacije (NT) TČ pokazale drugačno sliko oz veliko slabše letne COP-e. :oops: Pa tudi ne želim 24 ur dnevno greti hišo na 22-23 stopinj.
Od vseh naštetih edino Daikin HT TČ letni COP ni bistveno padel, zato sem se zanjo tudi odločil. Res je škoda, da nima subvencije EKOSKLADA, vendar to je stvar druge teme: zakaj je nima. Poleg popustov ti pa zato da firma/uvoznik dodatnih 500 EUR subvencije, kar res ni veliko je pa nekaj.

PS
Ne poznam oz. ne posedujem podatkov za Ecozenith zato teh ne morem komentirati.
#59
PS
za objekt kot ga imaš zdaj v kombinaciji z radiatorji nizkotemperaturne TČ NISO primerne.
Ker radiatorji pri nizkih temperaturah ne dajejo zadosti moči.
Tudi pri meni so radiatorji predimenzionirani in sem bil v zmoti, da bo zato NT TČ OK.
Ko sem izdelal izračun moči radiatorjev in potreb pri različnih ZT in različnih T vtoka za vsak prostor in za objekt, sem ugotovil nasprotno.
#60
¨Migaj¨ hvala za odgovor bom glede tega res dobro preveril tako da bo sistem pravilno zastavljen, je pa res zmota glede tega COPa ker ga eni proizvajalci črpalk navajo pri ZT +7, Eko sklad pa ga meri pri +2. Sem pa našel glede tega tudi nekaj koristnih podatkov, če komu koristijo.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT413.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT413.htm</a><!-- m -->
1 2 3 4 5
Iskanje po temi