PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave menjava električne napeljave

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

v Rožni dolini v Ljubljani bomo prenavljali hišo letnik 1969. Je medetažna, nekje 150 kvadratov.
V hiši je dvožilna električna napeljava, kabli so v steni (ne v ceveh). V vtičnicah je izvedeno ničenje. Za števcem je v omarici samo stikalo za vklop, in navadne varovalke, nobenih fidov, KZS itd. V delu hiše je strop iz ometane trstike, v delu pa je betonska plošča. Tla so iz parketa, ki bo načeloma samo prebrušen in ne zamenjan.

Želimo zamenjati celotno napeljavo za trižilno z ustrezno ozemljitvijo, ker nato hiša dolgo časa ne bo več deležna kakšne obnove. Poleg tega bo v večini sob še UTP kabel z vtičnicami. Obnovili bomo seveda tudi omarico z varovalkami za števcem.

Vprašanja:
-ali obstaja števec, ki sam sporoča stanje na elektro, ker je sedaj na takem mestu, da je neprijetno spuščati strica za odčitanje v hišo, oziroma ali lahko števec premaknemo v zunanjo omarico, kjer so pancer varovalke
-ali bomo morali polagati kakšen valjanec (kako globoko in kako dolg mora biti) ali ima elektro v svoji omarici s pancer varovalkami(Rožna dolina- Ljubljana) tudi ozemljitveno žilo
-kakšen je postopek menjave žic (štemanje, strojček za delanje kanalov v steno, kako globoko je potrebno narediti kanal) in kako hitro to električar naredi
-kako se fizično pride s kablom iz ene sobe v drugo - direkt skozi steno z vrtanjem ali okoli zidov pod stranskimi podboji vrat (ki so še kolikor toliko v redu in jih ne bi menjal)
-ali naj damo žice v cevi
-kako je z menjavo napeljave za luči (v stropu iz trstike in v betonskem stropu)

hvala za odgovore

tomi
#2
Pozdravljeni

Vse našteto ste pravilno ugotovil,kar se pa tiče števca pa je itak potrebno dati ven v zunanjo el, omarico tako,da nimate potem nič več opravka z spuščanjem elektro popisovalca v stavbo.

potrebno pa je dodati tudi valjanec za ustrezno zaščitno ozemljilo,vse ostalo pa je najbolje preštemati in dati v cevi za strop luči pa če ni preveč oksidirana žica pa bi lahko ostalo isto...

lp,
#3
Zakaj bi dajali bužirne cevi v stene?...Današnji kabli so tko trpežni pa odporni da imajo rok trajanja vsaj 100let...Mi smo kompletno inštalacijo naredili pred dvema letoma pa smo isto bli v dilemi pa smo na koncu ugotovili najbolš je pogipsat v steno pa omet čez...
#4
tomi12345 Napisal:Vprašanja:
-ali obstaja števec, ki sam sporoča stanje na elektro, ker je sedaj na takem mestu, da je neprijetno spuščati strica za odčitanje v hišo, oziroma ali lahko števec premaknemo v zunanjo omarico, kjer so pancer varovalke
Lahko kupiš elektronski števec z komunikacijo (drago). Lahko pa ti Elektro brezplačno zamenja obstoječi števec z novim digitalnim. V ta namen moraš imeti paket 'Spremlja svojo porabo', kjer lahko spremljaš svojo porabo preko spleta oz. imaš račun po dejanski porabi.

tomi12345 Napisal:-ali bomo morali polagati kakšen valjanec (kako globoko in kako dolg mora biti) ali ima elektro v svoji omarici s pancer varovalkami(Rožna dolina- Ljubljana) tudi ozemljitveno žilo
Prestavitev števca bo itak delal Elektro sam. Ko bo prišel od Elektra k vam, povprašaj, kako je z ozemljitvijo na vašem koncu.
tomi12345 Napisal:-kakšen je postopek menjave žic (štemanje, strojček za delanje kanalov v steno, kako globoko je potrebno narediti kanal) in kako hitro to električar naredi
-kako se fizično pride s kablom iz ene sobe v drugo - direkt skozi steno z vrtanjem ali okoli zidov pod stranskimi podboji vrat (ki so še kolikor toliko v redu in jih ne bi menjal)
-ali naj damo žice v cevi
-kako je z menjavo napeljave za luči (v stropu iz trstike in v betonskem stropu)
Predlagam, da v stene položite inštalacijske cevi in v njih se uvlečejo žice. Načeloma bi lahko dali kabel (dvojna izolacija) direktno v omet, toda pri posebej pri povezavah za med lučni in stikali pride prav cev.
#5
Kable/žice v cevi! Čeprav je enako dobro, po predpisih, če se vgipsa samo kabel.
Ampak, v primeru prevrtanja kabla, ga iz cevi preprosto potagneš in zamenjaš... oz. kaj dodaš, pri dotatnih, naknadnih željah...
#6
Pozdravljeni,

glede na to kar ste napisali, boste morali zamenjati vse kable v hiši (zaradi ozemljitve). Kar se tiče zaščitnih cevi: tam kjer bo kabel položen na lesu, morate položiti kabel ali žice v samogasno cev, v tlake pa v mehansko odporno cev. Predlagam, da položite tudi novi valjanec, samo tako boste pri meritvah dobili dobre rezultate. Omarico prestavite na fasado ali pa kot samostoječo enoto. Zamenjati bo potrebno prav tako notranjo omarico z vsemi pripadajočimi elementi. Števec: vse distibucijske enote v Sloveniji še ne podpirajo avtomatskega oddajanja stanja, torej se boste prilagodili vašemu eletro distributerju.UTP- telekomunikacije je pa tako, če boste vprašali strokovnjaka s tega področja, vam bo svetoval brezžično povezavo po hiši (stvar napredne tehnologije), osebno pa prisegam na žično povezavo, se pravi nekaj štemanja in bo rešeno (svetujem vam da istočastno položite v stene še koaks.kabel, oziroma ko že štemate še kabel za alarmne senzorje, zanemarljiv strošek)

Lp,

Robi
#7
Tlakov nismo nameravali menjati,ker je parket še dober. Samo prebrusili ga bomo.
Tako da bo morala iti napeljava po stenah.
LAN bo seveda žičen, wireless? ne hvala!

Na kakšni globini in kako dolg mora biti valjanec? Okrog hiše je namreč povsod tlak iz malih sestavljivih tlakovcev. Me zanima, koliko jih bo potrebno prelagat.

tomi

tomi
#8
tomi12345 Napisal:Na kakšni globini in kako dolg mora biti valjanec? Okrog hiše je namreč povsod tlak iz malih sestavljivih tlakovcev. Me zanima, koliko jih bo potrebno prelagat.


Kot je reku turbo, to bodo na elektru povedali Big Grin

Drgač pa cca. pol metra v zemlji, oz. toliko globoko, da je v prsti.
#9
Valjanec- ozemljitev:

dolžina valjanca je predvsem odvisna od vlažnosti tal, oz. prevodnosti, če povem po domače. Potrebno je doseči ozemljitveno upornost (R=5Ω). Se pravi načeloma zadostuje cca. 20 do 25 m valjanca, v globini 0,6m. Najbolje pa je, kot sem že dejal, po položitvi valjanca napraviti meritve, imate tudi možnost uporabiti sondo ( sonda- pocinkana kovinska cev, ki se zabije v tla, dolžine cca. 2- 3 m) vendar so ponavadi rezultati slabši. Če ni druge rešitve se uporabi sonda.

Lp,

Robi
Iskanje po temi