Migaj Napisal:1. ogrevaš prek radiatorjev (čeprav predimenzioniranih, kar je v vsakem primeru bolje)
2. porabo imaš relativno zelo veliko za 180m2
3. kapaciteta TČ zrak-voda praviloma pade pod +2 na manj kot so deklarirane oz. predstavljene
4. pri nizkih ZT jim capaciteta dodatno pade, če pošiljaš v radiatorje 50 stopinj in ne <30 kot pri talnem, pa še mučijo se 200/h
5. rabiš visokotemperaturno TČ zrak voda, morda najdražje dvostopenjske

Če ste načunali 14kW toplotnih izgub potem kupi tako TČ, ki ti bo to kapaciteto zagotavljala in to pri 50 stopinjah dvižnega voda in zunanji temperaturi -13. Ali pa tako, ki bo vsaj blizu teh zahtevam.
Če pa bi rad TČ, ki bo primerna po zamenjavi oken in izdelavi fasade itd potem pa rabiš 11kW-tno. V međuvremenu pa v večjem mrazu dogrevaš(z dod. grelci v TČ ali kako drugače. Očitno je kljub študijam spregledana :wink:

PS
Nobena 11kW pri radiatorskem gretju in pri -13 ZT in dvižnem vodu 50 stopinj ne da 11kW ampak največ 9kW od sebe. Večina pa manj ali veliko manj odvisno od firme in modela, razen ko vključi dodatne grelce. Še nekoliko večja razlika je praviloma pri 14-tkah in še večja pri 16-tkah.

PS2
tvoje TČ ne poznam, potrebno je pogledat kakšno povprečno kapaciteto upoštevaje defroste ima pri nizkih ZT in 45-55 stopinjah dvižnega voda, morda pa bi le bila dobra, ampak šele po zamenjavi oken, fasade itd...

Podčrtano za vse VT TČ ne velja. Enkrat sem že posredoval podatek, da vsaj ena naprava z zvišanjem temp. dvižnega voda ne glede na zunanjo temp. povečuje moč. (tudi pri -15C)
Nobena 11kW pri -15 ZT pri 50 stopinjah dvižnega voda nima 11kW povprečne capacitete.
Pri 14kW in 16kW izvedenkah je isto.
DEMANTIRAJ ME S PODATKI, lepo prosim.

PS
ena najboljših za radiatorsko ogrevanje je Daikin Altherma HT 14 in to nosilcu teme tudi priporočam. Sam sem z njo zaenkrat zelo zadovoljen(vodo v bojlerju sem za test segrel brez problemov na 78 stopinj), več bom vedel povedati v začetku 2012
#17
Hvala za odgovore, potrebno bo res zelo dobro raziskati kaj in kateri sistem vgraditi.

Lp.
#18
Tako je. Z nizkotemperaturnimi TČ zrak/voda, nimaš na radiatorjih kaj iskati, razen, če misliš v mrazu dogrevati z obstoječo pečjo ali el. grelci, prihranek pa ne bo kot bi pričakoval.
Na radiatorjih ti v poštev pride, kot ti je že Migaj svetoval, visokotemperaturna TČ zrak/voda Daikin Altherma HT, ali TČ voda/voda oz, zemlja/voda, pri katerima, zunanja temperatura ne vpliva, na moč TČ, saj je temperatura medija več ali manj konstantna.
#19
Morda je še katera TČ zrak voda, ki obdrži kapaciteto pri nizkih ZT in dviženm vodu 50 stopinj, Merlin na dan z besedo oz s podatki...
Samo treba je biti previden: proizvajalci nekaterih TČ to sicer trdijo - velja pa le v primeru, da v radiatorje pošiljaš vodo do 35 stopinj, kar je gotovo premalo pri nizkih ZT.
Še nekrat poudarjam: eno je ogrevanje z radiatorji drugo pa je prek talnega.
#20
Kako novopečeni uporabniki toplotnih črpalk, ki to tehnologijo spremljate zadnjih par mesecev prav vse veste?
Pri toplotnih črpalkah ni vse v smislu "če ni belo je pa črno" oziroma ni vse Visoko ali Nizkotemperaturno. So bolj ali manj kakovostne mašine, delovanje v posameznih delovnih pogojih pa je odvisno od kakih100 dejavnikov v sami toplotni črpalki.
Lahko samo povem, da smo lani vgradili cel kup zračnih tč, veliko tudi na radijatorjih, pa smo pri obiskovanju strank sedaj ko delamo preglede zabeležili od 0 pa do 150kwh el. dogrevanja. Z drugimi besedami max. 2% porabe skozi celo leto. A je to veliko? A vpliva na SPF? Niti najmanj, na radijatorjih dosegamo SPF nad 3... Ali ste trdno prepričani, da Altherma HT dosega tak rezultat? Ne pozabit, tudi če ne uporablja grelca, še ne pomeni da je suma sumarum najbolj učinkovita zadeva, ki jo je človeštvo do leta 2011 spravilo izpod rok..
#21
@mareee, tudi na švedsko Thermio nikakor ne smeš pozabiti! To smo očitno pozabili omeniti :lol: .

V glavnem, če želiš izbrati najprimernejšo TČ za tvojo hišo in tudi za globino žepa seveda, te čaka večtedensko študiranje delovanja tolotnih črpalk, branja forumov, posvetovanja z mojstri, zbiranja predračunov...
#22
V tej temi je govora o TČ zrak voda in gretju z radiatorji(spet se ponavljam).
Še enkrat ponavljam vprašanje: Katera TČ zrak voda dejansko obdrži nazivno moč pri ZT -13 in dvižnem vodu 50 stopinj. Trgovci: na plan s tehničnimi podatki, krivuljami.
Trgovci (tudi tukaj na forumu je to zelo opazno) skrivate krivulje in dejanske tehnične podatke. V prodajnih prospektih so povečini tako prikazani, da manj poučenega kupca zavedejo. Slovenci nismo američani, ki avte izberejo glede na število konjev. Kubatura, število cilindrov, navor in poraba jih povečini ne zanimajo preveč.
Mimogrede 2% dela el.grelcev pomeni 2-3% večjo letno porabo, kar je stroškovno zanemarljivo, rabiš pa zaradi dod. grelcev močnejši el. priključek.
Kupci ne trdimo, da že vse vemo, še najmanj to trdim jaz, čeprav se precej oglašam.
Sem pa zaznal veliko postov trgovcev, ki nekaj nakazujejo, v resnici pa nič ne povejo, vse v smislu: kupi to, boš videl, jaz ti povem, da je najboljše itd....
Na plan s podatki! Bralci foruma vam bojo hvaležni.
#23
In kateri model Termie je primeren za radiatorje?, kakšna je konfiguracija? je potreben zalogovnik? in koliko vse enote skupaj stanejo (recimo brez montaže)?
Podatke na plano. :wink:
#24
Zakaj ne bi šel v živo pogledat nekatere od teh številnih hiš, ki jih že ogrevajo na ta način in sam preveril pri uporabnikih, kaj to dejansko pomeni v praksi. Zdaj bi že morale biti kakšne praktične izkušnje, če so jih res pognali že preko 5o, če sem prav prebral. Naj ti svoje povedo uporabniki, koliko porabijo in kakšen konfort imajo za ta denar. Komentirat nekaj, česar ne uporabljaš, samo na osnovi podanih podatkov, brez izkušenj za dotičen izdelek je relativna zadeva, čeprav lahko tudi večinoma drži. Vzet si čas, iti naokoli pogledat in se pozanimat direktno pri tistemu, ki se tako greje.
#25
Migaj Napisal:In kateri model Termie je primeren za radiatorje?, kakšna je konfiguracija? je potreben zalogovnik? in koliko vse enote skupaj stanejo (recimo brez montaže)?
Podatke na plano. :wink:

Na kratko takole:
Za prej omenjeno hišo 180m2 z radijatorji lahko predlagam Atec 11 oz. 13.
O konfiguraciji lahko rečem samo to, da so vse ključne komponente od Danfossa, vključno s kompresorjem, vse razen kompresorja je elektronsko frekvenčno regulirano (kompresor je scroll on/off seveda).
Cena celotnega sistema z montažo in DDV je 12.000 EUR, od tega se povrne subvencija 1500 EUR ekosklad, 500 EUR elektro. V paketu je zalogovnik 200L in bojler 300L. Zalogovnik ni nujno potreben, vendar ga mi vseeno montiramo, ker nekoliko izboljša letni izkoristek.
Električni grelec je 5-stopenjski, omejimo ga na 2. stopnjo, kar je 6kW (8,7A po fazi + kompresor 4,5A po fazi) - vse skupaj se priključi na 16A varovalka, hišna varovalka mora biti 25A - nič posebej zahtevnega
Pa ne mi govoriti prodajalec, vsak projekt je skrbno preučen in načrtovan ter pisan kupcu na kožo. Žal so večinoma v vlogi "prodajalca" monterji, ki na hitro prodajo in zmontirajo tisto, za kar dobijo najboljši rabat. Enkrat hvalijo eno, drugič drugo, vedno pa grajajo tisto, česar ne hvalijo. In to je razlog, zakaj so kupci navadno tako zmedeni.
Krivulje in test reporte in izračune imamo, vendar jih na forum ne moreš nalepiti ker so v PDF-u, lahko pa jih pošljem po mailu tistemu, ki želi.

COP pa gre nekako takole skoraj neodvisno od modela od 6-18kW:
A2W35 - 3,9
A-7W35 - 3,0
A-7W55 - 1,9
A-20W35 - 1,9
A-20W55 - 1,4
#26
Nekoliko boljša predstavitev, vendar ni linkov do tehničnih podatkov.
Premalo podatkov je tudi v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/File/Thermia/Thermia_Atec_letak_SLOunichr("46")pdf]pdf[/url] na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/indexunichr("46")php?module=category_products&meni_id=130]spletni strani[/url]
ggd, zanima me capaciteta Atec-a 13-ke pri dvižnem vodu 50 stopinj in ZT -7.
#27
Zalogovnik izboljša letni izkoristek? ggd razloži prosim.

Kolikor znam sam čitat tabelo predlagani 9kW TČ pade capaciteta pri -7 ZT in dvižnem vodu 45 stopinj pod 5kW oz. skoraj na pol od deklarirane moči gretja TČ. Demantiraj padec capacitete z novimi podatki za Thermia Atek 13.
Spet se ponavljam, ne mešat štrene bodočim uporabnikom z mešanjem podatkov za TČ pri talnem gretju, povejte in prikažite podatke pri ogrevanju z radiatorji. Simulacije na podlagi letne porabe in neupoštevanja ogrevanja z radiatorji in ne preko talnega, niso vredne nič oz. še manj.
#28
Nekaj imaš prav Merlin: Vitocal TČ capaciteta ne pada dodatno, če se pri nizkih ZT viša temperatura vtoka [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jerovsekdnounichr("46")si/files/Vitocal350a_podatkovni_listunichr("46")pdf[/url] .
Sicer na račun precej večje porabe elektrike za TČ in s tem bistvenega padca COP-a, kar pa je vseeno precej ceneje kot vklopitel dod. grelcev v noranji enoti.
Kljub vsemu tudi te TČ v pri nobeni temperaturi vtoka ne obdržijo nazivne moči že pri -7 ZT, po moji oceni so podobno kot Waterstage primerjalno do drugih TČ nekoliko predimenzionirane. Moč jim podobno kot drugim z nižanjem ZT hitro pada.
#29
Kosti za glodat [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fuelcellsunichr("46")bhamunichr("46")acunichr("46")uk/documents/review_of_domestic_heat_pump_copunichr("46")pdf[/url].
Dejstvo je, da je takšna realnost. Pri večini drugih napravah pada moč in COP bistveno hitreje. Upoštevat je potrebno, da so to realni podatki, na trgu pa se obljublja marsikaj, brez ustrezne dokumentacije. Ta TČ deluje odlično, tako v nizkih kot visokih temperaturah vtoka primerna tako za talno kot radiatorje. Res pa je ogromnih dimenzij.
#30
Najbolša za radiatorje?
za primerjavo, čeprav nerad delam reklamo: Daikin HT 14 ima pri:
-7 ZT povprečno capaciteto 12kW in COP>2,3 pri vtokih 45 in 55 stopinj -upoštevaje defroste
-15 ZT povp.capaciteto 11KW in COP>2,2 pri vtokih 55 stopinj -upoštevaje defroste
Ker je dvostopenjska (notranja enota ima tudi kompresor) se zato ne muči tako kot ostale, saj tudi pri višjem vtoku npr. 65 stopinj in ZT -15 capaciteta ostane 11kW in COP 2,1 pri 75% vlažnosti. Še zdaleč pa ni najboljša za talno gretje (vtok: 25-30 stopinj).