9.7.2011 ob 19:12
Merlin1 Napisal:Nobena 11kW pri -15 ZT pri 50 stopinjah dvižnega voda nima 11kW povprečne capacitete.Migaj Napisal:1. ogrevaš prek radiatorjev (čeprav predimenzioniranih, kar je v vsakem primeru bolje)
2. porabo imaš relativno zelo veliko za 180m2
3. kapaciteta TČ zrak-voda praviloma pade pod +2 na manj kot so deklarirane oz. predstavljene
4. pri nizkih ZT jim capaciteta dodatno pade, če pošiljaš v radiatorje 50 stopinj in ne <30 kot pri talnem, pa še mučijo se 200/h
5. rabiš visokotemperaturno TČ zrak voda, morda najdražje dvostopenjske
Če ste načunali 14kW toplotnih izgub potem kupi tako TČ, ki ti bo to kapaciteto zagotavljala in to pri 50 stopinjah dvižnega voda in zunanji temperaturi -13. Ali pa tako, ki bo vsaj blizu teh zahtevam.
Če pa bi rad TČ, ki bo primerna po zamenjavi oken in izdelavi fasade itd potem pa rabiš 11kW-tno. V međuvremenu pa v večjem mrazu dogrevaš(z dod. grelci v TČ ali kako drugače. Očitno je kljub študijam spregledana :wink:
PS
Nobena 11kW pri radiatorskem gretju in pri -13 ZT in dvižnem vodu 50 stopinj ne da 11kW ampak največ 9kW od sebe. Večina pa manj ali veliko manj odvisno od firme in modela, razen ko vključi dodatne grelce. Še nekoliko večja razlika je praviloma pri 14-tkah in še večja pri 16-tkah.
PS2
tvoje TČ ne poznam, potrebno je pogledat kakšno povprečno kapaciteto upoštevaje defroste ima pri nizkih ZT in 45-55 stopinjah dvižnega voda, morda pa bi le bila dobra, ampak šele po zamenjavi oken, fasade itd...
Podčrtano za vse VT TČ ne velja. Enkrat sem že posredoval podatek, da vsaj ena naprava z zvišanjem temp. dvižnega voda ne glede na zunanjo temp. povečuje moč. (tudi pri -15C)
Pri 14kW in 16kW izvedenkah je isto.
DEMANTIRAJ ME S PODATKI, lepo prosim.
PS
ena najboljših za radiatorsko ogrevanje je Daikin Altherma HT 14 in to nosilcu teme tudi priporočam. Sam sem z njo zaenkrat zelo zadovoljen(vodo v bojlerju sem za test segrel brez problemov na 78 stopinj), več bom vedel povedati v začetku 2012