Žerjavar Napisal:Citat: samo se rekuperator z razlvlazevanjem in
Ali si jaz rekuperator narobe razlagam?
-Pozimi zajemamo zrak zunaj, ga v rekuperatorju ogrejemo (preko stene) z zrakom, ki gre iz prostora ven. Tako segret zrak ima premalo vlage in ga je treba navlaževati.
- Poleti se vstopajoči zrak hladi od izstopajočega. Razlike temperatur so znatno manjše kot pozimi - vstopajoči zrak se samo malce ohladi. Ali je postal pri tem preveč vlažen, da bi ga razvlaževali?
Razmišljanje je popolnoma pravilno:
Prezračevalnemu sistemu očitajo, da poleti vlaži zrak v stavbi. Tudi za to naj bi bil razlog sistem, vendar je spet vzrok fizika: poleti je zunaj topel in vlažen zrak, ko pride v hladnejši notranji prostor, se vsebnost vlage v njem poveča, temperatura pa zniža. Seveda je vprašanje, za koliko in kolikšna je relativna vrednost vlage v zraku, ali je še znosna ali previsoka. Enak pojav kot pozimi, le da gre za drugo skrajnost, za preveliko relativno vlažnost zraka. Ponovno je intenzivnost tega procesa odvisna od količine izmenjanega zraka. In spet velja, da je hiša, ki je bolje prezračevana, bolj vlažna kot hiše ki so slabo prezračevane.
Vendar je v tem primeru dodaten krivec za povečevanje vlage zraka v stavbah še pasivno hlajenje zraka v pasivnih hišah. Pasivne hiše imajo praviloma vgrajen zemeljski prenosnik toplote, ki poleti zunanji zrak ohlaja, vendar ne dovolj, da bi ga razvlažil. Zunanji zrak z na primer okrog 35 stopinjami Celzija se na zemeljskem prenosniku toplote ohladi na približno 24 stopinj, kar je temperaturno več kot ugodno, vendar pa pri tem prihaja do minimalne ali celo ne pride do kondenzacije vlage iz zraka (ne pride do razvlaževanja). Lahko se zgodi, da si s pasivnim ohlajanjem zraka delamo medvedjo uslugo, saj je denimo na 25 stopinj ogret zrak s skoraj 100% vlago veliko bolj neugoden za bivanje kot denimo 35 stopinj topel zrak z veliko nižjim odstotkom vlage. Pojav ni značilen za celotno poletno obdobje, ampak le za čas, ko je zunanji zrak zelo ogret in zelo vlažen, ali pa do njega sploh ne pride.
Kako lahko rešimo težavo? Obstajata dve rešitvi: aktivna in pasivna.
Aktivna rešitev je čisto navadna klimatska naprava split izvedbe, ki jo namestimo v največji bivalni prostor, in če je hiša dvonadstropna, še eno enoto nad stopnice v zgornji etaži. Klimatsko napravo se lahko vgradi tudi v razvod prezračevanja, česar pa ne priporočam, saj so običajne klime bolj učinkovite in bolj »hitre«, ker je zrak slab nosilec toplote. Čeprav se zdi, da je naprava navadnih split klimatska naprava nesodobna rešitev, velja nasprotno: je najboljša in preprosta rešitev za morebitne težave nekaj dni poleti.
Drugi način reševanja prevelike vlažnosti zraka poleti je pasivno hlajenje stavbe ponoči. To sicer lahko naredimo z obvodom (bypasom) v prezračevalni napravi, vendar je pri tem načinu problem volumenski pretok. Ta je ob diagonalno odprtih oknih veliko večji (od dve do tri izmenjave na uro) kot to zmore prezračevalna naprava (od pol do ena izmenjave na uro). Ponoči izključimo prezračevalno napravo in odpremo okna, podnevi zapremo okna in vključimo prezračevanje. To je primerno za uporabnike, ki se želijo s tem ukvarjati, sicer je razvlaževanje bolje urediti s klimatsko napravo.
Zdaj pa drobižek ugotovitev iz "terena":
Vse lepo in prav, če v objektu živijo ljudje, ki razumejo in upoštevajo navodila. Pri nas jih ne. To pomeni, da ko sem sam doma, lahko sredi poletja z našim prezračevanjem in kanalsko klimo brez problema na nižji hitrosti vzdržujem vlago okoli 50-55%. Brez problema v tem smislu, da me ni treba biti strah, da mi bo iz vedra pod klimo napravo, kamor zbiram kondenz stekla voda. V 24 urah pridobim do največ 5 litrov, ajde, da ne bom lagal, 10 litrov vode. Govorim za notranji bypass, torej krožim zgolj notranji zrak! Ni najbolj zdravo in ni redna praksa, da ne bo kdo mislil.
Zopet malce pojasnila. Pri nas doma znam z mašinerijo delat zgolj jaz. Kar pomeni, če me tri dni ni doma in je zunaj 50 stopinj....jah klinc, mašinerijo bo lepo kvačkala puloverje.
In v tako stanje prinorim domov. Notri je pasje vroče, vlage miljon. Kakšen je postopek, ki se je pri nas pokazal najbolj učinkovit in najhitrejši?
Na stežaj odpreti vse kar imamo. Le za urco, nič več. Zgolj zaradi tega, da se izravna notranja in zunanja vlaga, prepihajo stene in da se iz zabačenih kotičkov potegne ven fajhnost, ki ti kar zareže v pluča.
Potem pa vse na diht. Prezračevanje v nostranji bypass in na full, prav tako kanalsko klimo na full in mode dry.
Temperatura v prostorih ne pade nikamor, ker ni variante, da 350 kubikov "shladi". Vlago pa začne usuvat v curku. Tu moram paziti, ker je vedro zgolj 20 litrško in ga sistem do vrha nafila prej kot 24 urah(!!). Smo že imeli vse mokro po tleh.....Ko si za silo vsul vlago, prestaviš v navaden bypass, torej vnašaš zunanji zrak.
Tu zdaj pride tisti vendar......
Sistem se matra čisto brez veze, če gazde ni doma. Pa ne, ker bi se ljubila ali kaj podobnega, ampak zaradi tega, ker ni nikogar, ki bi špilal policaja. Naša hiša je zdizajnirana tako, da lahko delamo naravni vlek zraka iz katerekoli smeri, lahko iz severa proti jugu, iz juga proti severu, itd, itd. Naši so pogruntali, da ga lahko istočasno še iz zgoraj proti dol in obratno. enostavneje povedano, ko je zunaj 35 stopinj, je bajta ementaler. Ama čisto vse je odprto, še tista okna, za katera sploh nisem vedel, da jih imamo. Za primerjavo, nekdo je ta vikend pustil odprto okno na avtu. Od petka do danes zjutraj. Še dobro, da ni bilo dežja......
Ergo, zrak ni nikoli preveč vlažen, da ga ne bi razvlaževal. Ravno obratno, moraš ga razvlaževati, drugače se ponoči na hrbet zalepi rjuha, podnevi pa si bolj podoben steklemu psu, kot človeku. Srce boli bolj zaradi tega, ker se sistem celi dan matra, da zbije za 10%, potem pa mulčad in ženšče v pol urah izničijo vse.
Kot bi sredi zime navijal gretje, da bi prilezel do željenih 22 stopinj, šel po dosegu te temperature v bližnjo oštarijo nazdravit uspehu in ko bi se vrnil domov bi ugotovil, da ti je nekdo ves ta čas na polno "zračil" bajto in imaš notri zopet prijetnih 12 stopinj.....
Še malce trenutne domače situacije
Prezračevanje je izklopljeno.
Zunanja vlažnost niha med 70-80%. V hiši stoji na stabilnih 57%, čeprav se v kleti "mokro" zida. Ta vikend sem pokital stene in strop, nadaljeval bom z zidavo siporeksa.
Temperatura v hiši niha v 24 urah med 22,7 in 23,7.
Uspešno sem doma uveljavil "teror" naravnega dnevno nočnega prezračevanja. Preko dneva je zaprto vse. Če kdo dopoldne pozabi potem zapreti okna ali vrata, dobi za kazen deset računov. Zvečer, ko se ugasnejo luči, se vse odpre na kip, oziroma, če je veter, se lovi njegova smer.
Izkoriščam tudi do 2 stopinji bolj hladen zrak kleti. To pomeni, da če je preko dneva vseeno prevroče, naredim cug iz kleti v zgornji štuk, čisto enostavno s pol urnim odprtjem pravih oken.