PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Fasada na preklop ali brez

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni.
Do sedaj sem izbral že več ponudb za fasado pa me zanima koliko je po vaših izkušnjah stiropor na preklop boljši od običajnega?

Dobil sem namreč obrazložitev, da je praktično nemogoče delati na preklop, če je površina neravna. Pri meni je namreč hiša iz starejšega in novejšega dela zato ni najbolj ravna.

Spet drugi ponudnik pa je dejal, da dela samo na preklop.

Lp
Delam ko ostali spijo  Smile
#2
Občutek imam, da zahteva fasada na preklop več fasaderskega znanja in tudi materiala se zaradi izravnavanja plošč (na neravni podlagi) lahko več porabi.

Moje, laično mnenje.

Če bi delal še enkrat, bi delal na preklop (sedaj nismo).

LP, Ivo
#3
Stiropor na preklop je boljši zato, ker blaži morebitne izgube zaradi netesnih stikov pri izdelavi fasade.
Ni res, da je delo z njim težje. Prej bi rekel, da je lažje, saj imaš dva roba že narejena in novo plato zgolj pritisneš do zoba.
Je pa res, da moraš paziti na obračanje paketov, včasih se tako zaplezaš in obračaš stiropor, da ti ni povsem jasno, kako si lahko tako tumpast.
Pa še ena zadeva je, v primeru netočne obdelave preklopa, v tovarni, je zadeva res kritična. Ampak za take primeru obstajajo reklamacije.
Če ti na kakšni plati manjka zob, ker je prej ravno odrezana, ga pa tudi ni problem narediti.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
OBVEZNO PREKLOP!!!

Niti slučajno ne delaj brez njega zaradih parih dejavnikov:

-Prekop ti zatesni pore (fuge) na stiku in ne nabira se kondenz med steno in samo fasado kar posledično pomeni da ti pozimi ne mrzne,ne dela se led in ne odvaja fasade od stene...Če bi bimel navadni stiropor kot mi,se ti čez leta nabira vlaga,kondenz na koncu voda in ko to zmrzne je z leti vse hujš in hujš,nobena mrežica ti ne pomaga da nau počilo.

-lažja montaža in hitrejša-če ti dela strokovnjak svojega dela ni razlike med polaganjem navadne ali preklopne.

.Cena,tu je mala razlika saj je preklopna za odtenek dražja od navadne sam zato je verjetno tut boljša ker ne moreš primerjat teh dveh sistemov...Predstavljaj si da polagaš parket ali laminat kot ploščice brez utorov in preklopov...Odločitev je na tebi,lp!
#5
Mirko Potter Napisal:OBVEZNO PREKLOP!!!

Niti slučajno ne delaj brez njega zaradih parih dejavnikov:

-Prekop ti zatesni pore (fuge) na stiku in ne nabira se kondenz med steno in samo fasado kar posledično pomeni da ti pozimi ne mrzne,ne dela se led in ne odvaja fasade od stene...Če bi bimel navadni stiropor kot mi,se ti čez leta nabira vlaga,kondenz na koncu voda in ko to zmrzne je z leti vse hujš in hujš,nobena mrežica ti ne pomaga da nau počilo.

-lažja montaža in hitrejša-če ti dela strokovnjak svojega dela ni razlike med polaganjem navadne ali preklopne.

.Cena,tu je mala razlika saj je preklopna za odtenek dražja od navadne sam zato je verjetno tut boljša ker ne moreš primerjat teh dveh sistemov...Predstavljaj si da polagaš parket ali laminat kot ploščice brez utorov in preklopov...Odločitev je na tebi,lp!


no, no no..... Confusedhock:

Brez preklopa je pa "šajba" al kuga.... Confusedhock: :evil: :lol: 8)
je pa kar nekaj (odličnih!) fasadnih sistemov, kjer stiropor ni na preklop, tako da.... :?

da se naredit "slabo" in eno ali drugo varianto....problem kondenza itd. ki ga navajaš, lahko brez problema nastane tudi pri fasadi na preklop, če se ne maže/tesni po celotni površini ipd.!

kot da celtoni tekst prihaja od nekoga ki "trži zgolj in samo" fasado na preklop.... :wink: brezveze.... :lol:
#6
Ja sedaj ste me že skoraj prepričali. Namreč izvajalec, ki sem ga hotel izbrati ne dela na preklop ravno zaradi neravnih utorov narejenih v tovarni, ki jih je nekdo omenil. Se pravi, da je vseeno boljše na preklop. Bom še malo prebrskal...
Delam ko ostali spijo  Smile
#7
DOBER izvajalec ti bo naredil DOBRO s stiroporom na utor ali brez!
S tem se ti ne obremenjuj posebej.
#8
tudi jaz pravim da obveznopreklop! drugače bo fasada pozimi jokala da bo šlo še tebi na jok.
#9
vincent Napisal:tudi jaz pravim da obveznopreklop! drugače bo fasada pozimi jokala da bo šlo še tebi na jok.


Poslušaj modrega moža...Imam izkušnje s tem verjemi in smo imeli stiropor brez preklopa in čez 4 leta smo morali dajati novo fasado...Ble so neke opcije saniranje obstoječe sam ko sem premislil da bi se vsake 2 leti metalo ogromno denarja za saniranje sem dvignil kredit in naredil novo fasado na preklop...Odločitev je tvoja pa tisti neravni robovi za preklop---kupi kvalitetno in imaš problem rešen pa še reklamacijo lahko uveljaviš na napačno vlite kose...lep pozdrav!
#10
A da je namesto preklopa vzrok v izvajalcu prve fasade pa ni nobene variante? Tudi tervola na preklop še nisem videl in tudi po izkušnjah bi rekel da je vse odvisno od majstra, takšnega ali drugačnega.
LP,
Samojed
#11
Confusedhock: SVAŠTA Confusedhock:

to pomeni, da je 3/4 fasad - 'trdim', da jih ej vsaj toliko narejenih na stiropor brez preklopa....narejenih zanič, slabo, švicajo, imajo problem kondenza....itd.! Confusedhock:

a da je izvedba slaba, neustrezna, da morda plošče niso lepljene točkovno na sredini in pasovno ob robu....ne, to pa ne...krivo je to, ker ni stiropor na preklop.... :lol:

pa kaj še.... prosim vas lepo! :lol:

za začetek pa ne škodi malo branja, kot npr.

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")weber-terranovaunichr("46")si/fasadni-sistemi-in-fasadni-materiali/weber-sistemi-in-materiali/izdelava-fasad/vgradnja-fasadnih-izolacijskih-ploscunichr("46")html[/url]


[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")novolitunichr("46")si/slo/epsunichr("46")html[/url]

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/slo/0202unichr("46")htm[/url]

...
#12
Ni važno ali je stiropor na preklop ali ne, važen je izvajalec.
Pri kolegu so delali s stiroporjem na preklop. Ker so šparali z materialom, se je zgodilo da so stiropor rezali, na oko je zgledalo lepo, zadaj preklopa pa špranje. Kar se je našlo so sanirali s purpenom. Samo če jim nebi stali za ritjo bi bilo še veliko slabše. Šalabajzerji v glavnem.
Zelo zanimivo je bilo ko smo preslikali s termokamero...
Medtem, če ni preklopa ni toliko za zaj... če pride do špranjice vidiš takoj in to spranjo napolniš s purpenom...
#13
Lahko meljemo in mlatimo slamo 1000strani pa ne bomo nikamor prišli...Obstaja tone in tone člankov opisov,vsega boga sam VSE je stvar posameznika...Meni je tudi ponujeno 5-6 različnih metod odvajanja vlage v bajti ko pa vprašam za garancijo pa vsi neki trdijo leto dve,stalne pa noben ne ponuja vsi pa na spletu pišejo dolgoletna zaščita,itd itd...Skratka naj poskusi polovico bajte s tem pa polovico z unim...razlika se bo poznala po 2-3 letih če ne že prej pa bo vedel kaj pa kako naprej...
#14
Samojed Napisal:A da je namesto preklopa vzrok v izvajalcu prve fasade pa ni nobene variante? Tudi tervola na preklop še nisem videl in tudi po izkušnjah bi rekel da je vse odvisno od majstra, takšnega ali drugačnega.

Točno tako. Tudi moje mnenje je, da je stiropor na preklop v prvi fazi 'tržna niša', v drugi pa 'potuha' za šalabajzarsko opravljeno delo.
#15
FranciZ Napisal:
Samojed Napisal:A da je namesto preklopa vzrok v izvajalcu prve fasade pa ni nobene variante? Tudi tervola na preklop še nisem videl in tudi po izkušnjah bi rekel da je vse odvisno od majstra, takšnega ali drugačnega.

Točno tako. Tudi moje mnenje je, da je stiropor na preklop v prvi fazi 'tržna niša', v drugi pa 'potuha' za šalabajzarsko opravljeno delo.

Malo bolj podrobno poglejte fasade izdelane brez preklopa. Pri mnogih se vidi čokoladna struktura spojev. Stiropor je trd material in zaradi neravne površine se ti lahko zgodi navadna reža in takrat se to vidi. Pedanten izvajalec bo take fuge zatesnil s purpenom. Če pa to ni,..... zato imem raje preklop, ker je manjša možnost, da bo zaj....bal
Fugi med ploščami pa se reče toplotni most in se lepo pokaže s termo kamero.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
1 2
Iskanje po temi