#46
Parna zapora je že OK. Ponavadi je PE in ne PVC (zgleda enako :lol: ). Vlaga se pod folijo ne bo nabirala, saj bo enaka koncentracija kot v zraku.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#47
Marko B. Napisal:Urejamo stanovanje in me zanima ali smo dobro zasnovali strop:

- (hladno podstrešje)
- lesene deske
- paroprepustna folija (tyvek solid)
- 30 cm steklene volne
- parna zapora (PVC)
- lesen strop
- (stanovanje)

Nekaj nejasnosti! Hladno podstrešje? Kje so deske? Na špirovcih in prekrite s folijo ali horizontalno na tleh? Pohodno podstrešje? Je pod njimi toplotna izolacija prekrita s folijo in preko nje deske,....
Mi moja kristalna kugla noče nič povedat :roll: ....
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#48
ja, zgoraj je neogrevano, pohodno podstrešje, ki bo služilo shranjvenju krame.

spodaj je stanovanje, ki ima lesen strop. nad lesenim stropom so lesene deske na katere je položen pvc. sledi plast steklene volne (30 cm) vmes so lesene letve v dveh smereh. toplotna izolacija je z vrha prekrita s paroprepustno folijo (da se ne praši), nato pa sledijo še lesene deske, po katerih je možno hoditi.

ali je uporaba pvc ok? zakaj ja in zakaj ne? hvala.
#49
Marko B. Napisal:.....................
ali je uporaba pvc ok? zakaj ja in zakaj ne? hvala.
Uporaba pvc parne zapore je v tvojem primeru OK. Folija je na topli strani in preprečuje vstop vlažnega in toplega zraka pozimi v izolacijo. Temperatura v izolaciji proti podstrešju pada in v njej bi se brez parozapore ustvarjal kondenz. Paropropustna folija kot prekritje izolacije ni potrebna, če so deske nad njo dvignjene za kak cm in stisnjene skupaj. Ta zračni most služi prezračevanju - izsuševanju izolacije.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#50
Se v praksi(izvajalci) vgrajuje(jo) parno zaporo brez napak?
#51
Citat:Se v praksi(izvajalci) vgrajuje(jo) parno zaporo brez napak
Kako pa lahko investitor kontrolira kvaliteto vgradnje. Izvajalec jo namesti in pokrije z gips ploščami.

Možen je tlačni preizkus prostora kot celote. Če nekje pušča zrak je treba še ugotoviti, ali je to zid, vgradnja okna, okenska tesnila, montažni poševni strop s parno zaporo, ....?
Nimam časa - sem v penziji!
#52
Nekateri se potrudijo (-mo) na najboljši možni način izvesti parno zaporo. Določeni pa niti ne razumejo zakaj je potrebna in naredijo malo na horuk. Poznam ekipo ki je še pred par leti delala najraje z Tyvek oviro. Spoji nelepljeni, stik s steno nelepljen, preboji nelepljeni (in kar velike luknje) itd... Veljali (-jo) za stručkote ki imajo tudi ceno višjo od konkurence :evil:
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#53
nekaj me zanima, če ima kdo čas pogledat, da me ravno ne nat... v trgovini :evil:
kakšno mnenje je o foliji alu LDPE 1,5 170g armirani? Mi jo ponujajo kot parno zaporo pri K... ker je boljša, jaz sem hotela PE folijo/gradbeno
Ne vem ali bo to reklama samo zanima me ali naj jim verjamem da je boljša....?
#54
janipapillon Napisal:Se v praksi(izvajalci) vgrajuje(jo) parno zaporo brez napak?
To je bilo retorično vprašanje. Odgovor je, kolikor sem jaz imel priliko vidt, NE!
Ko sem delal parno zaporo (Al) v sauni, sem prekrivne spoje po vsej dolžini v širini nekaj cm silikoniral in klamfal na mestu kjer je bil spodaj silikon. Enako stike na stene. Vse prekrivne stike sem potem še prelepil z Alu lepilnim trakom. Si mislim, da tako ne dela nihče. Preveč dela, predrago.
Parna ovira ali parna zapora. Še vedno ne vem :? Poizkus:
V sauni sem 4 mokre spužve zaklamfal, dve na leseno bruno(stena), dve na stropni opaž. V obeh variantah eno pod parno zaporo, drugo pod parno oviro. Za stropnim opažem je 5cm kokosa nato Al parna zapora. Stena, samo les 8cm.
V obeh primerih: Pod parno oviro se je goba med triurnim saunanjem skorajda posušila, pod parno zaporo pa ne.
Bruno je imelo na zunanjih stenah enako vlažnost na obeh mestih.
Na notranji strani sem lesu, kjer je bila prej spužva-voda pod parno oviro, izmeril vlažnost 10% (2% nad običajnim) ter blizu 30%(=točka nasičenosti celičnih sten pri lesu) pod parno zaporo. Je pa res, da je bila meritev le nekaj mm globoko v lesu, tj površinska.
Pri fiziki so me naučili, da para prehaja iz večjega delnega tlaka v smeri manjšega delnega tlaka pare. Ali se je v primeru parne ovire dogajalo hlapenje (sušenje nazaj v prostor)? Ali pa je parna ovira omogočila hitrejše sušenje skozi les :?: Skozi opaž v sloj kokosa pred parno zaporo :?:
#55
Anita, ta folija je dejansko boljša od PE folije. Je pa tudi precej dražja. Je pa delo z njo precej težje in jo sam ne priporočam (če res ni izrecna želja) sploh za "amatersko" delo... Pri kalcerju je PE folija 200m2 mislim da okoli 30 EUR. Alu je? 300 EUR? Niti ne vem Smile

Jani, v bistvu si pokazal zakaj je parna zapora veliko boljša od ovire za stanovanja Smile

Imel si namreč suh zrak - prostor v savni - ki ti je simuliral suh zunanji zrak pozimi, ter mokro spužvo ki predstavlja "moker" notranji zrak v stanovanju. Preko ovire je vlaga prehajala v zrak pri zapori pa tega ni bilo. Torej pozimi ti bo iz stanovanja vlaga prehajala v izolacijo preko ovire, preko zapore pa ne. In vlaga v izolaciji NI dobra/zaželjena stvar Smile Tisti ki pravijo da se mora zrak sušit skozi strop/izolacijo pa naj... :evil:
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#56
Firefly - hvala za odgovor, ravno pri kalcerju mi je ponujal tole...čeprav sem rekla da bomo sami delali...
pa glede popustov trgovci kvasijo ... :?: 20% popusta + ddv 20% - zelo ugodno Confusedhock:
HALOOOO :?: Saj nisem stručko v matematiki, a vseeno, nekaj pa že znam :roll: Bomo videli kaj se bomo zmenili
Hvala še enkrat !!!

Lp, Anita
#57
firefly Napisal:....... In vlaga v izolaciji NI dobra/zaželjena stvar Smile Tisti ki pravijo da se mora zrak sušit skozi strop/izolacijo pa naj... :evil:

Imaš zelooo prav. Ne pozabit, da 100 % parne zapore ni! Zato se je potrebno odločiti za pravilno izolacijo in tudi njej dati možnost izsuševanja navzven.
Al je mnogobolj parna zapora od pvc-ja. Problem nastane na spojih in toplotni prevodnosti kovine. V kolikor do Al pride hladen zrak, bo zelo hitro nastal pod njim kondenz.
Nikoli in nikdar se ne sme dajati parna zapora vmes med termoizolacijskimi sloji. Vedno mora imeti temperaturo prostora.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#58
Kalcer so pač prodajalci. Prodajalci ki vedo marsikaj, tudi to da provizija od 30 EUR je manjša kot od 300 EUR Smile

Popust 20% + DDV 20% je še vedno bolje kot samo DDV 20% Smile
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#59
firefly Napisal:Jani, v bistvu si pokazal zakaj je parna zapora veliko boljša od ovire za stanovanja Smile

Imel si namreč suh zrak - prostor v savni - ki ti je simuliral suh zunanji zrak pozimi, ter mokro spužvo ki predstavlja "moker" notranji zrak v stanovanju. Preko ovire je vlaga prehajala v zrak pri zapori pa tega ni bilo. Torej pozimi ti bo iz stanovanja vlaga prehajala v izolacijo preko ovire, preko zapore pa ne. In vlaga v izolaciji NI dobra/zaželjena stvar Smile Tisti ki pravijo da se mora zrak sušit skozi strop/izolacijo pa naj... :evil:
V suhem zraku v savni, npr 80stC in 10% relativne vlažnosti je v kubičnem metru kake 10x toliko vode, kot zunaj pri 0stC ter 90% relativne vlage.
Tudi delni tlak pare je v zraku v savni nekajkrat večji kot v zraku zunaj.
Popolnoma ista situacija je v ogrevanem stanovanju, le da gre za manjšo temperaturno razliko ter posledično manjše razlike v delnih tlakih in vsebnosti vode v zraku.
Mokra spužva pa ni bila priklamfana na parno zaporo ter oviro, ampak pod njo :!:
Z vneseno vodo pod foliji SEM SIMULIRAL NAPAKO; slabo zatesnjen stik(vstop zraka iz toplega prostora, kondenzacija), tako pri parni zapori, kot pri parni oviri. Ali pa vgrajen grušt iz ne tehnično suhega lesa= voda na hladni strani parne zapore, ovire.

Pod parno oviro se je voda posušila, pod zaporo NE.
In zrak se ne mora sušit skozi zidovje strope, izolacijo. Zrak naj se suši z prezračevanjem. Ne govorim o odvajanju vode iz prostora, ampak o odvajanju vode, ki se pojavi na hladni strani parne zapore-ovire zaradi napak pri vgradnji folije.
Kam se je posušila voda?
#60
Tam kjer je bila spužva je bilo še vedno veliko več vlage kot v savni. In take količine vlage pri mansardi nikoli ne dosežeš z kondenzom skozi preboje. Če ti spušča streha in ti zalije izolacijo, potem bo pa situacija ista kot pri tvojem poskusu. In v tem primeru se bo izolacija sušila tudi skozi oviro v prostor. In to je tudi EDINI primer da se bo izolacija sušila V prostor in ne v zračni kanal strehe Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"