Vprašanje bo izdalo, da sem popoln laik pri gradnji hiše, pa nič hudega. Kar je res, je res. Smile

Torej, pred sabo imam projekt popolne rekonstrukcije podstrešja v mansardo. To vključuje praktično vse enako kot pri novogradnji - od novega kolenčnega zida in nove lesene konstrukcije pa do vsega kar sledi naprej. Projekt za to imam sicer izdelan, ampak je pri detajlih posameznih del nekoliko, khm, "odprt".

Izvedbo imam zamišljeno v treh delih:

- najprej zidarska in tesarska dela, da pridemo do nosilnih delov novega ostrešja,
- sledi izolacija (paroprepustna folija, sekundarna kritina iz izolativnih plošč, celuloznih kosmiči med špirovci, parna zapora),
- takoj za tem pa pokrivanje s pločevinasto kritino.

Predelne stene in druga dela iz finančnih razlogov pridejo v kasnejši fazi - za zdaj je bistveno, da hišo čimprej pokrijem nazaj in novo mansardo dobro izoliram.

Dilema, ki se mi pri tem poraja, je sledeča:

Izolacija, kot je zamišljena, efektivno zapre ostrešje. Edino, kar še pride pod parno zaporo, so podkonstrukcijske gips plošče in omet. Ali to pomeni, da moram v fazi izdelave izolacije že hkrati tudi potegniti električno napeljavo? Upam, da ne, ker mi je že usklajevanje omenjenih treh faz med sabo dovoljšnji zalogaj. Kaj šele, če moram v mešanico dodat še električarje!

Po slikah z interneta je videti, da na koncu iz pokonstrukcijskih plošč že lepo visijo ven kabli (nekako logično, če je to zadnja oz. najbolj spodnja plast). Po drugi strani pa na slikah, ki kažejo nalepljeno parno zaporo, ta ni videti še nič "preluknjana" z napeljavo.

Kako je torej s tem: ali pride napeljava NAD parno zaporo ali POD njo (gledano vertikalno po prerezu strehe)?
#2
aoven,pozdravljen
po opisanem imaš tudi PZI narejen.
Razvod elektrike je potreben v "sivih" ceveh in je pod parno zaporo! Tu je sedaj odvisno od tebe, kdaj boš izdelal parno zaporo. Vsekakor pred zimo.
Pazi, da boš primerno zatesnil tudi na stenah. Preboje oblepi s primernim lepilom (Airstop ali slični produkti). :wink:
Lep pozdrav
#3
som16 Napisal:po opisanem imaš tudi PZI narejen.

Ja. Ampak tovrstnih detajlov v njem ni. Verjetno se smatrajo za očitne in samoumevne. Seveda najbrž vsem, razen meni. Smile

No, pa menda zdaj nekoliko bolje razumem. Po izolaciji pridejo cevi za elektro inštalacije, nato pa parna zapora in naprej knauf. Zdaj moram samo razjasnit s kakšnim električarjem, kaj od inštalacij je potrebno nujno prej pripravit, kaj pa lahko oz. mora ostati za kasneje, ko se bodo zidale tudi predelne stene.

Hvala!
#4
aoven,
nekako tako.
Pa še pomembneje je, da se s soprogo pogovorita in še kakšno cevko dodatno predvidita za luči. Kolikor je opisano/povprašano se gre v glavnem za strope. Naredi sedaj in pazi da jih ne boš kasneje izdeloval/cev napeljal v hladni prostor in ti bo kondenz tekel/kapljal po ceveh -----> "kurcšluz" v fasngi luči! :wink:
Lep pozdrav
#5
aoven, glede na to da si se odločil za celulozo, boš moral parno oviro ter elektro inštalacije narediti preden se napolni izolacija. Vstni red del bo: Konstrukcija za plošče, elektro inštalacija (pazi da ti speljejo cevi čisto do profilov - na najbolj toplo stran stropa), parna ovira (celulozarji pač obožujejo oviro), izolacija, plošče.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"