Imam trifazni tok in odklopnik, ki ga v primeru preobremenitve vrže ven. Odločam se za TČ zrak/voda, pa je priporočena vrednost varovalk 3 x 16 ali 20 A. Imam 3fazni tok in 3 x 20 A. Ali potem ne smem vključiti pečice, likalnika..., ker mi bo vrglo ven odklopnik in posledično vse tri faze, ali kako je s tem?
#2
Pri 3-fazni ni nobene panike...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#3
3x16A C bojo kar pravšnje najbrž...

ne bo ti, saj jih imaš na drugih varovalkah, a ne?!

v primeru "težav" na TČ, bo šla samo varovalka za TČ... (razne če imaš vse skupaj zvezano na eno - kar pa dvomim)
#4
Mirando Napisal:3x16A C bojo kar pravšnje najbrž...

ne bo ti, saj jih imaš na drugih varovalkah, a ne?!

v primeru "težav" na TČ, bo šla samo varovalka za TČ... (razne če imaš vse skupaj zvezano na eno - kar pa dvomim)

Prej je bilo tako. Sedaj pa so napeljavo dali v zemljo, na hiši pa je omarica in odklopnik.
Prej je šle ena glavna varovalka, sedaj pa odklopnik prekine vse tri faze in celotna hiša je brez elektrike.
#5
Priporočena vrednost 16A ali 20A, je zaradi zagonskega toka kompresorja....
#6
V kolikor gre za invertersko TČ, ni velikih zagonskih tokov oz. tokovnih sunkov.
Povej katero TČ imaš v mislih. Pri TČ je pomembna maksimalna električna (ne toplotna!) moč kompresorja in skupna moč dodatnih-podpornih grelcev.
#7
arjad Napisal:Prej je bilo tako. Sedaj pa so napeljavo dali v zemljo, na hiši pa je omarica in odklopnik.
Prej je šle ena glavna varovalka, sedaj pa odklopnik prekine vse tri faze in celotna hiša je brez elektrike.

Misliš odklopnik kot fid? Ker to je potem čisto normalno, da če vrže fid ven, da je komplet bajta brez štroma. Večje vprašanje je, zakaj fid meče ven. Ponavadi ga stiki in preboji.
#8
FID stikalo je zelo občutljiva zadeva! Samo po mojih izkušnjah, kot sem videl je 2kW kotno brusilko držalo!!! Ko pa sem imel slabo nulo (dodatna sonda) nam je pa izklapljalo ves čas! Po mojem bi bila ena meritev odgovor na vse tole. Če zemlja in nula nista ok, bo metalo ves čas ven. Sistem je TN-C-S, ki bi delovalno preko FIDa in ne dopušča napak!
#9
Ne mešajte tukaj zraven fid stikala, ker ni vegeta Big Grin . V omarici je odklopnik oziroma limitator po domače zgolj zato, da ob preobremenitvi ne skuriš varovalke in jo mora priti dežurni na elektru zamenjat, ampak se zadeva zgolj vklopi nazaj. Namenjen je zgolj zaščiti pred preobremenitvijo kablov ter preprečuje večji odvzem kot je v pogodbi določen (če imaš npr 7kW je to to in to ti eltkro zagotavlja, ni jim pa všeč da so občasne obremenitve 11kW).

Načeloma ne sme biti problemov, dokler deluje tč. Možni so edino če se vklopijo grelci. Če se bo to dogajalo in bo zadeva izklapljala, bo pa pač treba it na večjo priključno moč. Če so priporočila z 3x16A varovalko za TČ to verjetno že vključuje porabo grelcev, saj če so vezani na medfazno napetost to pomeni z lahkoto 12kW porabe.

Fid stikalo pa nasprotno ne reagira na obremenitev niti na špice, reagira pa na tok, ki se zaključi preko ozemljitve, drugih prevodnih delov itd, skratka tok, ki "uide" drugam.
LP,
Samojed
#10
E, vidiš, človek vsak dan kaj novega izve......
#11
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/files/userfiles/ETI_SLO/clanki/Tarifni_odklopniki.pdf">http://www.eti.si/files/userfiles/ETI_S ... opniki.pdf</a><!-- m -->
#12
Arjad:
Na tej TČ imam ziher tablico z podatkami koliko moči ima ta kompresor?
Če imaš 7 kw kompresor ti bo še zdrzala varovalka ,razen če ni velik zagosnki tok.
Mislim pa da tvoja TČ nima toliko moči da ti 3x16A nebni zdrzalo.
Če boš mel preobremenitev ti bo vrglo ven varovalko ne pa fit stikalo,pa še to ti more vrečt ven varovalko v notranji omarici ne pa glavni omarici.Če ti pa meče ven fit stikalo pa imaš po vsej vrjetnosti nekje nulo ter zemljo skupaj.
#13
Jaooo no bolje pozno kot nikoli! Šele sedaj sem ugotovil, da se gre za zunanjo omarico! Ja tam bi pa FID bol mal pomagal Big Grin . Drugače vem pa, da stara izvedba limiterja je imela zunaj na omarici tipko za ponovni vklop. Mal sem že ven iz tega, se bom pozanimal kaj vgrajujejo in sporočim, če bo kaj pametnega. Sam je res čudno, da meče ven zunanji limiter in ne prej varovalko, ki varuje TČ? Kot sem rekel bom prebral, da ne kvasim neumnosti.
#14
arjad, še vedno nisi povedal katero TČ imaš :oops: