1.11.2010 ob 16:47
pozitivc Napisal:LSB plošče sem že položil in jih ne bi šel dol metat. Les te debeline ima Sd cca 0,6 - 0,7 in se šteje za primernega z uporabo parne ovire z Sd 6. Za LSB plošče bom poskusil dobiti parno oviro z višjim Sd ali pa popolno zaporo (PE), kot si naredil ti. Če ne bo delovalo, me čaka dolga noč vrtanja prezračevalnih lukenj na podstrešju.Od kje ti pa to?! Sd lesa je še za prezračevanje podstrešja prevelik, kaj šele za izolacijo, ki ima manjšo površino (streha ima kar nekaj več kvadrature od ravnih tal pod to isto streho. Že smrekovina ima pri tej debelini 1,7 m, zato se mora pri podeskanju strehe delati špranje med deskami za lažji prehod vlage.
ataIBA gre v eno skrajnost - ziheraš, ti pa v drugo - rad reskiraš.
Mimogred PE folija za te namene ima Sd=24 m pri 20 °C, medtem ko imajo tvoje LSB plošče 2,2 m (in ne 1,1 m) pri 20 °C, ki jih boš uporabljal tudi pod -5 °C.
Vedi, da se LBS ploščami z nižjimi temperaturami Sd povišuje. Zato, kot sem že omeni, kuharski recepti govorijo o potrebni konkretni razliki v Sd-jih med notranjo oviro in zunanjo oviro, in to za faktor 10 (ne razliko).
Zaradi vseh tistih skrbi, ki jih ima ataIBA, pa le PE folijo dobro prilepi na steno in poflikaj vse ostale špranje v nulo.
Ne samo ataIBA, tudi jaz bi rekel, da PE folija vključno s še kakimi spregledanimi špranjami, še vedno preveč prepušča vlago, da bi smel izolacijo pokriti z LSB ploščami.
Jaz ti še svetujem, ker verjetno ne boš imel prezračevanja izolacije, da že sedaj v roke primeš motorno žago in te deske naluknjaš.