Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Bedarija je polagati cevi na 6 cm.
Brez komplikacije, se vprašam, kakšna je razlika v površinski temperaturi tal, če mora toplota iz cevi pri 35 stopinjah priti v prostor pri 20 stopinjah, skozi steno cevi, debelino betona in 8 mm keramične ploščice. Presenečenje: pri 4 cm betona (direkt nad cevjo) je površina tal 24,5 stopinj, pri 10 cm betona (v sredi med 20 cm razmaknjenima cevema) pa 23,9 stopinj. Bosa noga tega ne občuti. Pri razmaku 20 cm je moč gretja 15 % manjša kot pri 5 cm razmika cevi. Za bolj tople talne obloge so razlike še manjše.
Sem presenečen. Morda sem se kje zmotil? Naj me kdo popravi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Če se torej interpretira ta rezultat, je praktično vseeno, kakšen je razmik in ga ni treba meriti v mm, temveč na 5 cm natančno. Npr. 20 cm ali 15 cm ali 10 cm ne predstavlja bistvene razlike?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
kla Napisal:Ker ne moreš iz naslova talnega ogrevanja dobiti več kot 100W/m2, pa še to je veliko.
V hišo katera potrebuje 100W m2 talno ne sodi. Polaganje na gosto pomeni enakomernejšo razporeditev temperature, brez vsakršnih regulacij toplejša kopalnica in kar je najpomembnejše tudi do 5°c nižja temp. vtoka, kar lahko v primeru ogrevanja s TČ pomeni tudi 15% razlike v iskoristku. Pri 100m2 pomeni cca 300€ investicijske razlike, kar je praktično zanemarljivo, ali nekomu pač ne...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
čisto po domače bom vprašal
Cevi bolj na gosto pomeni večji izkoristek na m2 talnega?
Posledično nižje obratovalne stoške?
Dolžina ene veje naj ne bi bila več kot 100m?
Torej za štuk v katerem ogrevamo cca 100m2 je to 10 vej ..kar pomeni posledično razdelilec z 10 vejami?
V kolikor polgamo še bolj na gosto se to še poveča in kmalu pridemo lahko na 13,14,15 vej...je to smislano?
Prosim za obrazložitev.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Cevi bolj na gosto pomeni večji izkoristek na m2 talnega?
Posledično nižje obratovalne stoške?
Ne! Gostota cevi nima vpliva na izkoristek ogrevanja. Toplotna energija, ki preide iz vode v estrih, gre skoraj vsa v prostor. Nekaj je gre navzdol skozi izolacijo v spodnji prostor, če ga ne želiš ogrevati, je to izguba.
Pri bolj redkih ceveh moraš imeti nekaj višjo temperaturo vode, da bi imel enako povprečno temperaturo tal in s tem enako moč ogrevanja.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Gostota cevi nima povezave z izkoristkom.
Razmak med cevmi je ena od variabilnih postavk pri izračunu koliko energije (toplote) bomo iz vode, ki kroži po ceveh dobili v prostor. Druge variabilne postavke so še: temperatura vode, material cevi, presek cevi, izolacija pod cevmi (estrihom), zaključni sloj in debelina tega sloja ...
Razlika med energijo, ki si jo v prostor dovedel in energijo, ki si jo koristno uporabil je izkoristek. Pomeni: boljša izolacija je manj izgub = je boljši izkoristek.
100m ni obligatorna dolžina cevi. Daljše cevi pomenijo večji upor in posledično močnejšo črpalko. Voda na svoji poti oddaja toploto, torej če je cev predolga je voda na kuncu že prehladna. Priporočljivo je, da nimaš velikih razlik v dolžinah cevi, ker boš pri balansiranju sistema moral najkrajše cevi veliko pripirat.
O gostoti polaganja cevi ti je Žerjavar dal odličen odgovor par postov bolj gor.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
@Žerjavar, je mogoče izračunati, kolikšna je potrebna temperatura v cevi (ne vem, neko povprečno verjetno, ker po dolžini cevi temperatura pada ali pa vstopno temperaturo) pri 20 cm razmaka ali pa npr. med 15 ali 10 cm razmaka za enak/podoben efekt?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:je mogoče izračunati, kolikšna je potrebna temperatura v cevi
Da! Imeti moram potrebne podatke. Izgube toplote iz prostora in velikost tal (ali namesto tega potrebna moč ogrevanja), temperatura v prostoru, materjal notranji premer in debelina stene cevi, razmak cevi, debelina estriha nad cevjo, debelina in materjal talne obloge.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Kakšna pa je najbolj primerna debelina estriha. Npr. imam 17 cm za izolacijo, talno in estrih. Pri talnem bom uporabil sistemske plošče. Koliko naj pustim za estrih?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:najbolj primerna debelina estriha
To je problem trdnosti ne toplote. Odvisno od elastičnosti podlage (trdota izolacije) in predvidene obremenitve estriha. V trdnosti betona sem vajenec.
Ali naj še nekje iščem potrebne podatke?
Citat:materjal notranji premer in debelina stene cevi
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Eni pravijo da je brez veze investicija talno v kleti?
Za smotrnost talnega gretja so druga merila ne pa položaj v stavbi. Če si se odločil za talno gretje v drugih prostorih, je smotrno, da je povsod. Ni pa smotrno imeti talnega gretja v prostoru, kjer bi želel imeti toplo le nekaj ur na teden.
V kleti ali nad hladnim prostorom je nujna dobra parna zapora (folija) med izolacijo in estrihom.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Pri ogrevanju s TČ ima količina položenih cevi in enakomernost čim krajših vej kar precejšnjo vlogo pri izkoristku.
ps. zdaj pa navalite s svojimi teoretičnimi izračuni :lol: :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->