PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Koliko Tm cevi talnega na m2?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zanima me koliko tekočih metrov cevi za talno ogrevanje premera 16x2 pride na m2 tal?
Eni pravijo 6-7 drugi pa 10?
Dejansko ne vem kaj narediti in kaj je bolje?

ok..več cevi mogoče pomeni večji izkoristek a tudi več vej...posledično večji stroški izdelave.
kaj mislite o tem?
#2
od 7 do 10, odvisno od namembnosti prostora, zunanjih sten, steklenih površin ...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
Ali je po kleti smiselno dati talno le po delu sobe?

namen imam ogrevati 250m2
torej potrebujem vsaj 2200 m cevi?
#4
da se še jaz navežem na to temo!

Sam računam da bi jih v kopalnicah položil na 5 (baje ej to je***** polagat? je res? gre cevi sploh tako lepo zvijati, da ne zmanjšuješ pretoka na "zavoju"...po ostalih prostorih 10, le v hodnikih na 15....?! je to preveč "preprosto" prekalkulirano?

torej če je raster 10 v povprečju se računa cca 8m cevi na m2? je tako? ali premalo? se daje ob zunjem delu zidu cevi bolj na gosto? Confusedhock:

še vedno pa enoznačnega odgovora katere cevi za talno so "prave"....ko pa vsak svoje zagovarja :wink: ....@Sasapo pa @Telmos bi lahko dala tu nek odgovor...ali so to PEX, ali PEX Al (alumplast) ali PE-RT....ipd!? ....
#5
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=317717#p317717]Predmet: Cevi za talno - NUJNO[/url]
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#6
sam imam povprečno izračunano 6,7m cevi na m2
imam pa razmik 15 in robne cone na 10.
upam da bom pozimi lahko že poročal kako deluje :roll:
#7
Jaz nameravam dati po projektu na hodnikih in v mansardi, tam je pisano na 20 cm, kar predstavlja 5 linij na m2. V pritličju bom zgostil v kopalnici na cca 10-15 cm, v sobi v P bom dal po projektu na 15-20 cm, v drugih prostorih bom dal na cca 15 cm. Po projektu je povsod na 20 cm. Gledal bom, da bo tako, ko je omenjeno v enem drugem postu, da bodo vse veje približno enako dolge, torej tja do 100 m vsaka +- 10m - sicer pa obstajajo ventili na razdelilcu. Ob zunanjih stenah bom povsod zgostil tako, da bosta dve liniji nekje 5 do 10 cm narazen.
#8
Cevi so pri talnem ogrevanju najmanjši strošek zato ne gre šparat z 6 m ampak bolje med 8 in 10 m . Tista ugotovitev, da dodate površini eno nulo kar drži :wink:
Če boste pri ceveh šparali boste pozneje veliko več plačali. Pri sistemskih ploščah tip cevi ni toliko pomemben vendar pa mi raje polagamo pex. Razlika med tritermom in multitermom je le v poziciji kisikove zapore. Če boste polagali na mrežo potem multirerm, drugače pa katerekoli
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#9
torej..250m2 lepo 2500mcevi?

bolj so na gosto bolj se špara?

koliko metrov mora biti na eni veji?

na 100m2 imam predvideno 7 vej?

premalo?

ali mora imeti vsako nadstropje svojo črpalko?
#10
1. Faktor 10 ti je max. Vzemi v račun faktor 7. Od 250 m2 odštej stvari, kjer ne bo cevi (stene, prostor za stopnice).
2. Bolj so na gosto, manj mase pokriva ena cev. Posledično je T vode v cevi manjša, posledično je TČ ali drugo bolj učinkovita.
3. Na eni veji je lahko metrov kolikor češ, priporočljivo pa je, da so veje enako dolge in da ne presegajo 120 m. Ni tu moraš ali kakšna druga obveznost. Tu so številke različne, po forumu preleti, boš videl, da so ti metri od 80 do 120, v povprečju okrog 100. Glede na konfiguracijo svojih prostorov lahko to dosežeš ali pa ne. Za ta namen imaš ventil na razdelilcu, kjer krajši veji zapreš dotok (primer). Itak moraš še vse skupaj uskladiti - z ventili.
4. Teh tvojih 7 vej boš ustrezno porazdelil. Če bo več metrov na posamezni veji, bo stvar še vedno delala in ne bo razpadla. Če gledaš na 7 metrov po veji, kar ti da raster na približno 15 cm, rabiš 700 metrov cevi, če zgostiš na 8 metrov, rabiš 800 metrov. 7 vej ti bo v vsakem primeru pokrivalo enak kos prostora, samo raster bo različen.
5. 7 vej je super. Morda je celo ena preveč. Odvisno.
6. Glede tega - ne bi vedu.
#11
Jaz imam položenih 8,9 m/m2 in smo zadovoljni, pri oknih je bolj na gosto, da se ne čuti preveč hladen zrak pozimi.

Razen v eni otroški sobi sem malo zajebal in se čuti hladen zrak v kotu oz. spoju dveh oken.

Ne šparat, ker cevi niso tak strošek... Uporabil pa sem pe-x cevi :wink:

LP, Boštjan
#12
urs Napisal:Jaz nameravam dati po projektu na hodnikih in v mansardi, tam je pisano na 20 cm, kar predstavlja 5 linij na m2. V pritličju bom zgostil v kopalnici na cca 10-15 cm, v sobi v P bom dal po projektu na 15-20 cm, v drugih prostorih bom dal na cca 15 cm. Po projektu je povsod na 20 cm. Gledal bom, da bo tako, ko je omenjeno v enem drugem postu, da bodo vse veje približno enako dolge, torej tja do 100 m vsaka +- 10m - sicer pa obstajajo ventili na razdelilcu. Ob zunanjih stenah bom povsod zgostil tako, da bosta dve liniji nekje 5 do 10 cm narazen.

Delaš enkrat, položi vse na 12, kopalnice, sanitarije in zunanje stene na 6cm
ps. to je investicija za celo življenje in tukaj ne gre šparat :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#13
Bedarija je polagati cevi na 6 cm.
#14
kla Napisal:Bedarija je polagati cevi na 6 cm.

Zakaj že???
#15
Ker ne moreš iz naslova talnega ogrevanja dobiti več kot 100W/m2, pa še to je veliko.
1 2 3 4 5 6
Iskanje po temi